防火门检测作业指导书 1. 范围
本作业指导书规定了防火门等质量的检测要求、检测方法和检测规则。
本作业指导书适用于工业和民用建筑中设置的防火门质量的检测评定。 2. 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本作业指导书中引用而构成本作业指导书的条文。所有标准都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB50016-2014 建筑设计防火规范 GB50116-2013 火灾自动报警系统设计规范
GA503-2004 建筑消防设施检测技术规程
GB12955-2008 防火门
GB50877-2014 防火卷帘、防火门、防火窗、
施工及验收规范 3. 检测类别
委托检测:受建筑消防设施的业主单位、施工单位、使用单位等委托而进行检测。
4. 检测项目及技术要求、检测方法、项目类别、检测器具 4.1外观性能 技术要求:
a) 防火门的门框、门扇及各配件表面应平整、光洁,并应无明显凹痕或机械损伤。
b) 每樘防火门均应在其明显部位设置永久性标牌,并应标明产品名称、型号、规格、耐火性能及商标、生产单位(制造商)名称和厂址、出厂日期及产品生产批号、执行标准等。 项目类别: C类。 检测方法: 直观检查。 4.2启闭性能 技术要求:
a) 防火门应向疏散方向开启,防火门在关闭后应从任何一侧手动开启。 项目类别: C类。 检测方法: 直观检查。 检测要求:
b) 常闭防火门应安装闭门器等,双扇和多扇防火门应安装顺序器。 项目类别: C类。 检测方法:
直观检查,并作防火门启闭试验。 检测要求:
c) 常开防火门,应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置,且应符合产品说明书要求。
常开防火门,其任意一侧的火灾探测器报警后,应自动
关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。