◆ Unique Device Groups: 此参数控制是否检查Device Group在整个DAServer中的唯一性。
4、右键点击“Configuration”,选择“Add PortCpS7 Object”,新增一个New_PortCp_000,如下图所示:
5、右击New_PortCp_000可新增一个S7Cp Object【适用于S7-300/400】,或新增一个S7Cp_200 Object【适用于S7-200】; 6
这里以S7Cp Object为例,出现如下S7参数设置对话框:
7
设置IP地址 机架号、插槽号 8
◆ Network Address: 输入PLC的IP地址,在此例子中,PLC的IP地址是192.168.0.10
◆ Local TSAP: 定义本地站的传输服务访问点,第一为数字定义设备,第一位数字为0,推荐设置为01.00 ◆ Remote TSAP: 定义PLC的传输服务访问点。 ◆ Remote Rack No.: 输入10进制机架号。
◆ Remote Slot No.: 输入10进制的CPU槽号。在本例中,机架号设为0,CPU槽号设为5(电源模块占2个槽,冗余双电源模块,所以CPU槽号为5)。 ◆ Connection Resource: 从下拉框中选择16进制的连接资源,默认3即可。
6、选择“Device Group”属性页,右键点击“Device Group”对话框中的空白地方,添加新的Device Group(类似主题名)到Device Group对话框中。
9
选择并右击新增的默认名Topic_0,重新命名为一个有意义的名字,如S7PLC【此名称与Intouch通讯时的主题名一致】,如下图所示:
驱动名
7、激活DAServer,右击ArchestrA.DASSIDirect.3——Configure As Service——Auto Service,选用Auto Service;
10