Intouch与西门子S7-200/S7-300/S7-400的以太网通讯配置
无需借助西门子的Simaticnet 软件,SIDirect DAS Server 可以通过标准的以太网卡访问S7 200, S7 300,S7 400 家族PLC。SIDirect DAServer可以通过DDE, FastDDE, SuiteLink, OPC协议连接Windows客户端软件,如Wonderware InTouch。
注意: SIDirect DAServer只支持TCP/IP通信,不支持MPI,Profibus等其他非以太网方式。
这里以Intouch2014与西门子400的以太网冗余通讯为例,所需软件如下:
Intouch2014要求采用SIDirect 3.0sp1版本的驱动,Intouch10.0/10.1等采用更低版本如1.5/2.0等。
配置SIDirect DAServer 步骤如下:
1、开始菜单——所有程序——Wonderware——System Management Console,双击启动System Management Console程序;
1
2、在ArchestrA System Management Console(SMC)中找到“DAServer Manager”,依次展开Default Group——Local——ArchestrA.DASSIDirect.3
2
3、展开ArchestrA.DASSIDirect.3,并选择“Configuration”,将出现如下“Global Parameters”对话框:【参数一般默认不修改】
3
◆ Device Group Update Interval: 定义Device Group的默认更新时间间隔
◆ Slow Poll Interval: 定义当连接发生问题进入“Slow Poll”模式时,DAServer查询设备的时间间隔。当通信恢复正常后,DAServer的查询间隔调整为Device Group的查询间隔。
4
◆ Transaction to Subscription Ratio:“Transaction”是来自于DDE/SL/OPC客户端的读/写消息,“Subscription”是有处于“需采集”状态的数据点产生的,“Subscription”按“Update Interval”为间隔周期性发送。 “Transaction to Subscription Ratio”定义DAServer在发送一个Subscription前可以发送的Transaction的最大数目。它是当有多个等待中的Transaction时,Transaction和Subscription的比例,比例的后者总是为1。所以,默认设置为2表示Transaction和Subscription的比例是2:1。这个比例确保当Transaction非常繁忙时,任有一定数量的Subscription动作。 例如:比例设为2, 同时有3个Transaction, 2个Subscription准备好,Toolkit将先发送2个Transaction,1个Subscription, 在发送1个Transaction, 1个Subscription。
◆ Transaction Message Timeout: 每个Transaction(读/写/刷新等)消息的超时设置,这个超时设置使得客户端不会由于某种原因Transaction永久不被发送时导致被挂起。这是一个Transaction中消息更新的最大允许时间。此数字应该设置为一个单独的数据更新不应超过此时间设置。 ◆ Server Protocal Timer: 因为SIDirect DAServer使用事件驱动的协议引擎,此选项无效。
◆ Diagnostic Backlog Size: 定义在“Transaction Diagnostic”根上可显示的最大的Transaction数。 ◆ Poke Mode: 有以下有效模式:
- Control 保持写数据的顺序不改变,并且不合并Transaction。
- Transaction 使用保留要写的第1,第2和最后一个数据的合并方式保持写数据的顺序。
- Optimization 不保持写数据的顺序,并且合并写数据的Transaction,只写入最后一个要写的数据。 ◆ Case Sensitive: 控制DAServer按大小写顺利扫描数据项和Device Group。 ◆ Device Group Cache: 此参数保留将来使用。
◆ Simulation Mode: 此设置在此SIDirect DAServer中无效。
◆ System Items: 此参数控制系统数据点是否出现在浏览窗口中,是否做为DAServer数据采集接口的有效数据项。
5