浅析矿山地区的配电网接地系统降阻措施

作者:单庆峰;平冶

来源:《价值工程》2010年第36期

摘要:矿山岩石地区配电网接地装置电阻值很难达标,接地装置不能发挥它应起的作用,降阻增效已成为配电网防雷的一项重要课题。随着降阻效率高、抗腐蚀性好、成份稳定、价格低廉的新型降阻产品的日趋成熟,应用于配电网接地系统中,已经取得了明显的防雷效果。 Abstract: The resistance of power distribution network device at rock mine area is difficult to be standard. The grounding device can not play the role it should play. Reduction in resistance has become an important topic of distribution network lightening prevention. With the mature of high efficient resistance reduction, good corrosion resistance, stable composition and low price new products' application in distribution network system, a significant lightening effect has achieved. 关键词:矿山地区;配电网;接地系统;降阻

Key words: mine area;power distribution net;grounding system;resistance reducing 中图分类号:TM64 文献标识码:A文章编号:1006-4311(2010)36-0169-01 0引言

接地是利用大地作为接地电流回路,在电气设备与大地之间实现低阻抗的电气连接,它将设备接地处的电位固定为所允许的值。接地的目的是为设备的操作人员提供安全保障;防止设备损坏和提高设备工作的稳定性。接地网对于电力系统的可靠运行和工作人员的人身安全起着重要作用,其接地电阻值是接地系统的重要技术指标,是衡量接地系统的有效性、安全性以及鉴定接地系统是否符合要求的重要参数。由于受地理条件的限制,大部分配电设备不得不建在高土壤电阻率地区,采用正常的角钢或扁铁作为接地装置,很难达到小于10(或4)Ω的运行标准值要求。

1造成配电网接地电阻值偏高的其他主要原因

①客观条件方面受季节变化影响,气候干旱,土壤干燥,而大地导电基本是靠离子导电,干燥的土壤电阻率偏高,对配电网的接地电阻影响较大。②施工方面。接地工程属于隐蔽工程,尤其是配电工程具有作业点多、作业面广的特点,施工过程中很难实现全过程的技术监督,就出现的问题:一是在施工困难的地区,水平接地体敷设长度不够或垂直接地极埋深不够,会直接影响接地电阻值;二是施工工艺不正确,施工人员在将扁铁与角钢焊接时,连接处接触面积不够或接触不均匀;三是回填土的问题,有关规范要求用细土回填,并分层夯实,在