所谓应急照明,是指在正常照明因故障熄灭后,供事故情况下使用的照明,主要包括备用照明、安全照明和疏散诱导照明三种。应急照明中的疏散照明灯具(出口指向标志灯)应兼顾照亮通道的任务,因此,国际照度委员会CIE-49号技术文件推荐,通道中心线地面水平照度为—1lx,照度均匀度不超过1/40。我国规定确保地面照度在,一般设计要求不小于1lx。
在此设计中,楼道两边错开各设置一个疏散诱导指示灯,大厅东西两面墙上各设置两个疏散诱导指示灯。具体布置图详见火灾自动报警系统平面图。参照国家《安全标志》(GB2894-82)中一般提示标志的规定,根据观察距离确定矩形标志灯具的灯面图形尺寸为:
b?2L/100
l?2.5b
式中 L--最大视距,l --图形长边,b--图形短边 根据计算得,走廊安装2个疏散指示灯。 (4)手动报警按钮设计: 手动报警按钮设计原则:
③主要通道等经常有人通过的地方; ①大厅、过厅、主要公共活动场所的出入口; ②餐厅、多功能厅等处的主要出入口; ④ 各楼层的电梯间、电梯前室。
⑤ 从一个防火分区到邻近的一个手动报警按钮的距离不应大于25m。
因此在走廊的一边设置一个手动报警按钮,大厅的东西两面的墙上各设一个手动报警按钮。
D.火灾应急广播警报器的布置
火灾发生后,为了便于组织人员的安全疏散和通知有关救灾的事项,对本层楼设置火灾事故广播系统。根据《火灾自动报警系统设计规范》规定,建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于3 W,其数量应能保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于。
火灾应急广播系统主要由传声器、扩音机、警报器等组成,并且在消防控制室应设置对火灾应急广播系统的监控装置,另外还应具有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。火
灾紧急广播系统可与平时背景广播系统共用,火灾时能自动切换到紧急广播。为了便于人员疏散,传播系统的设置十分必要。
警报器发出的声波辐射为以警报器为圆心的圆,通常取该圆的内接正四边形面积作为警报器的保护面积;警报器的保护半径是指在保护区域内的人们活动的平面上,警报器在规定声压范围内所能有效保护的最大水平距离。
层高4m,接听高度1m,扬声器选3W,特性灵敏度等级为90dB,要求接收点Ll=75dB 故
(L0max?Ll)20L0max=90+10lg3= dB ,声波辐射球面半径为l=10则扬声器有效保护半径r=9.8?(4?1)
大厅:则最大保护半径r’=>r=
?9.8m
?22?12?9.33m
不满足要求;故选两只。a=2=,a1= b=b1= 此时最大保护半径为r'=< r= ,设计满足要求; 走廊:高4m,则扬声器有效保护半径r=9.8?(4?1)?22?12?9.33m
走廊l=16m,最大保护半径为r'=(16)?1= 22故在走廊正中安装一只吊装式警报器满足要求; 三、智能二总线火灾自动报警和紧急广播系统平面设计图 (见附图) 四、智能二总线火灾自动报警和紧急广播系统图,如下页图: 系统图 五、元器件明细表 编号 1 2 3 4 元器件名称 感烟探测器 感温探测器 手动报警按钮 消防电话插座 数量 16只 4只 2只 4只 5 6 7 8 9 10 隔离模块 疏散指示灯 UPS不间断电源 监视模块 广播模块 报警控制器 1个 4只 1个 1个 1个 1个 六.结束语 由于生活水平的不断提高,人们愈来愈注重建筑物的实用性、舒适性、多功能性,对建筑物的装修标准和豪华程度的要求也愈来愈高。用电负荷成倍增长,电气管线密集,室内装修量大大增加,可燃物增多,这样就不可避免的带来了许多的火灾隐患,如果消防工作跟不上,将会给人们的生命财产造成严重损失。 这次的火灾报警系统课程设计是照“安全、经济、适用”的基本原则确定系统和布置方案的。在设计过程中,我掌握了设计的基本步骤、设计准则以及许多设计方面要注意问题,给我在以后的学习和生活中有很大影响。通过阅读相关书籍,了解了许多从课本上不能解决的问题,更好的掌握了火灾报警系统的基本原理。在这次课设中,还有一点很大的获益就是培养了我严谨的设计态度,为以后的走向社会做好铺垫。 七.参考资料 1.《建筑自动消防工程》,郎禄平,中国建材工业出版社,2003 2.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 3.《智能建筑实用技术》,杨绍胤,机械工业出版社,2003