一.设计概况:

此设计是针对南京工业职业技术学院仙林校区图书馆的火灾自动报警系统,该楼包括

电子阅览室,图书阅览室,收藏室,借阅室,服务大厅,卫生间等。其中收藏室放有贵重资料,电子阅览室放有大量电气设备,其它教室放有大量图书。而且该图书馆作为本校的主楼,楼内来往人员较多,是人数较密集的区域,所以一定要做好防火工作,保证人身安全。根据《高层民用建筑设计防火规范》规定可知该图书馆为一类建筑,防火等级为一级。图书馆的火灾报警控制系统,集火灾报警于一体,通过设置感烟探测器、手动报警按钮,火警电话等达到火灾报警的目的,然后通过设置的消防广播扬声器通报火灾情况,并通过疏散指示灯和应急照明灯指示人员疏散。系统的设计依据为《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—98),《民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95)。

二.系统设计

A. 系统的工作原理

安装在保护区的探测器不断的向所监视的现场发出巡测信号,监视现场的烟雾浓度等,并不断反馈给报警控制器,控制器将接收的信号与内存的正常整定值比较、判断确定火灾。当火灾发生时,发出声光报警,显示烟雾浓度,显示火灾房号的地址编码,并打印报警时间、地址等。同时向火灾现场发出警铃报警,在火灾发生楼层的上下相邻层或火灾区域的相邻区域也同时发出报警信号,以显示火灾区域。各应急疏散指示灯亮,指明疏散方向。

如图所示火灾自动报警系统的工作原理图:

现场正常情况整定值现场广播 烟雾 火灾探测器控制器 报警显示器 报警声光 火警按钮 火警电话B、火灾自动报警系统设计

火灾自动报警系统是建筑智能化系统的一个子系统,它由火灾探测器,区域报警控制器,

火灾紧急广播系统,火警电话系统和疏散诱导照明系统组成。教学楼3区1层采用智能二总线火灾自动报警系统,模块是系统的套配装置也是与火灾报警控制器连接的接口。本系统用到的模块有隔离模块和监视模块。本系统将采用微机监控的智能二总线系统,采用树枝型接线。

如下图所示

1.探测区域及探测器选择

在选择探测器时,其原则是极早发现和报告火情,把火灾消灭在萌芽状态。这样就要正确地选择探测器,以适应监视现场的环境条件,避免由于环境条件的影响而造成漏报和误报。

探测区域按独立房间划分,每个房间为一个探测区域,并且考虑梁高的影响。按房间高度、面积、使用功能及场所内可燃物的特点选择探测器:大厅、办公室和教室多为木质等固体可燃物材料,燃烧时产生大量的烟雾,故在大厅、教室和办公室选择感烟探测器;计算机放则多为电气火灾,故选择感温探测器。

不同的探测区域选择不同灵敏度的探测器是为了提高火灾报警的可靠性和灵敏度。

2.探测器布置

下面分区域布置: ⑴大厅:

a.确定一只探测器的保护面积及保护半径:

在火灾探测器的适用安装高度范围内,一个探测器的有效保护面积和保护半径除了受房间高度的影响外,还受屋顶结构的影响。一般来说,在顶棚高度范围内,顶棚越高,或顶棚坡度越大,其保护面积和保护半径都有一定增加。保护半径R是指以火灾探测器为圆心,能够有效探测的最大水平距离。而保护面积,是指一只探测器在规定时间和规定条件下,能够有效探测的地面面积,即以R为半径的圆的水平面内接正四边形面积来表示。 大厅分一个防火区,不考虑大厅柱子的影响,大厅前半区长,宽。 保护面积S=*=m>80m,H<6m

222

查表得探测器最大保护面积A=60,修正系数k=。由于大厅内没有高度超过200mm的梁,所以不用考虑梁高的影响。 b.探测器数目的计算:

根据《火灾自动报警系统设计规范》规定一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值:

N≥S/(K*A)

式中:N——探测器数量(只),N应取整数;

S——该探测区域面积(m); A——探测器的保护面积(m);

K——修正系数,该综合楼为一级保护对象,宜取~,在这里取。 故探测器的个数N=S/(K*A)=*60)=,取8个,布置图如下

22

a=3=,a1=,b1=此处由于房间特殊结构要求,取4m

c.校验:对于探测器的布置需进行相关校验,校验要求如不满足,需对探测器重新进行布置,直到校验要求满足为止

① ab=*=m< kA=54m,满足要求;

② 实际最大保护半径r=√a+b=<最大有效保护半径R=,满足要求;

③ 通过查书上的感烟、感温探测器的安装间距极限曲线,可知探测器的安装间距a、b的

2

2

22

选择范围在~12m之间,故由a、b取值可得,均为超过这一范围,满足要求; ⑵ 办公室

一共有五个一样的办公室.5,以办公室1为例.

根据房间高h=4m,以及房间内可燃物的燃烧性质,选择感烟探测器。

由h=4m<12m,S=*4=<80 m,房间为平顶,查表可知,一只探测器的保护面积A=80 m,保护半径R=。

取修正系数k=,由于kA=72 m>S=,所以选用一只感烟传感器即可。

感烟传感器的实际最大保护半径r=√+4=

所以在办公室中选用一只感烟探测器,安装在房间的几何中心位置。 ⑶计算机房

长8m,宽,S=8*=m>30m,取修正系数k=,H<8m。查表得感温探测器保护面积A=20m,kA=18m,所以探测器个数n=S/kA=18=,取四只,布置图如图所示。

22222

2

2

2

a=8/2=4m, a1 =(8-4*1)/2=2m b=2= b1 =校验:ab=4*=m

有效保护半径R?22

kA22

?3m

实际最大保护半径r=√2+=

⑷ 走廊:

走廊长16m,宽,H<6m,选择感烟探测器,查表得A=80m,R=,k=,据计算,探测器n=S/kA=72=,取1个,但是实际最大保护半径r=√8+=,故不满足要求,取两只,布置如图

2

2

a=8m,a1=4m b=b1=

故校验:ab=m< kA=72m

2实际最大保护半径r=a1?b21?4.1m

设计满足要求。

C.火警电话和疏导照明系统设计

(1) 火警电话的布置:

消防控制室设置对内联系、对外报警的电话是我国目前阶段的主要的消防通信手段。根据《火灾自动报警系统设计规范》规定,消防专用电话网络应为独立的消防通信系统,也就是说不能利用一般电话线路代替消防专用电话线路,应独立布线。根据规范要求,设有手动火灾报警按钮、等处宜设置电话塞孔。电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为~。大厅靠近出口,不考虑安装消防电话。其他每个房间考虑按一部消防电话。在教学楼3区1层两端各设一部火警电话,安装高度为米。

在走廊里设计安装疏散指示灯,以及应急用照明灯,走廊长16m,宽,设计安装两个疏散指示灯。针对人群进出的不同方向,在大厅的四面均安上疏散指示灯,且应安装应急照明灯。