进污水排泥图十一 污泥浓缩池简图

第十一节 贮泥池 1.设计参数

进泥量:经浓缩排出含水率P2=96%的污泥2Q w′=2×16.26×24/3=260m3/d,设贮泥池1座,贮泥时间T=0.5d=12h 2.设计计算 池容为

V=2Q′wT=260?0.5=130m3

贮泥池尺寸(将贮泥池设计为正方形)

L?B?H=5.2×5.2×5.2m 有效容积V=140.6m3

第十二节 脱水机房

脱水机房由污泥混合池、脱水机房及泥饼堆放间合建而成。污泥混合池平面尺寸为2m×1.5m,有效水深2m。为了避免剩余污泥在混合贮池内沉淀,设有搅拌机一台。

脱水间平面尺寸为18.74m×12m,安装有制药液装置一套,最大制备能力10kg/hr聚合物粉末,采用PLC作为混凝剂,药液浓度0.5%,投药泵2台(1用1备),选用计量泵,Q=0.5~1.5m3/hr,H=20m。另外设螺杆泵两台(一用一备),从混合池抽吸污泥到脱水机。设带式压滤机2台(一用一备,与螺杆泵和投药泵对应),处理能力为30m3/hr,脱水后污泥通过无轴螺旋输送机,输送至污泥堆放间,运到污水厂附近的垃圾焚烧场进行处理。污泥堆放间与脱水机房合建。

带式压滤机:脱水后污泥含水率P4=80%,成泥饼状 脱水后泥饼体积:

260100?P4100?80??Q100?P100?96 43Q4?52m3/d?2.17m3/h 泥饼运输采用TD—75型皮带运输机。

第三章 处理厂设计

第一节 污水处理厂的平面布置

各处理单元构筑物的平面布置:

处理构筑物是污水处理厂的主体建筑物,在对它们进行平面布置时,应根据各构筑物的功能和水力要求结合当地地形地质条件,确定它们在厂区内的平面布置应考虑:

(1)贯通,连接各处理构筑物之间管道应直通,应避免迂回曲折,造成管理不便。 (2)土方量做到基本平衡,避免劣质土壤地段

(3)在各处理构筑物之间应保持一定产间距,以满足放工要求,一般间距要求5~10m,如有特殊要求构筑物其间距按有关规定执行。

(4)各处理构筑物之间在平面上应尽量紧凑,在减少占地面积。 管线布置

(1)应设超越管线,当出现故障时,可直接排入水体。 (2)厂区内还应有给水管,生活水管,雨水管,消化气管管线。 辅助建筑物:

污水处理厂的辅助建筑物有泵房,鼓风机房,办公室,集中控制室,变电所,存储间,其建筑面积按具体情况而定,辅助建筑物之间往返距离应短而方便,安全,变电所应设于耗电量大的构筑物附近,化验室应机器间和污泥干化场,以保证良好的工作条件,化验室应与处理构筑物保持适当距离,并应位于处理构筑物夏季主风向所在的上风中处。 详细布置请参考图纸:污水处理厂平面布置图

第二节 污水处理厂高程布置

本设计处理后的污水排入河流后,河流水面水位接近厂区高程,故以河流水面水位作为起点,逆流向上推算各水面高程: 1、水头损失计算

计算厂区内污水在处理流程中的水头损失,选最长的流程计算,结果见下表:

污水厂水头损失计算表

A/O池 A/O 池至 初沉池 初沉池 初沉池至沉沙池

沉沙池 沉沙池至 细格栅 细格栅 细格栅至 泵房 泵房

2.各处理构筑物的高程确定

污水处理厂高程布置的任务是:确定各处理构筑物和泵房等的标高,选定各连接管渠的尺寸并决定其标高。计算决定各部分的水面标高,以使污水能按处理流程在处理构筑物之间通畅地流动,保证污水处理厂的正常运行。

污水处理厂设置了终点泵站,水力计算以接受处理后污水水体的最高水位作为起点,沿污水处理流程向上倒推计算,以使处理后的污水在洪水季节也能自流排出。

经过计算各污水处理构筑物的设计水面标高见下表。再根据各处理构筑物的水面标高、结构稳定的原理推求各构筑物地面标高及池底标高。具体结果见污水、污泥处理流程图。

各污水处理构筑物的设计水面标高及池底标高

名称 出水口 二沉池 A/O池 初沉池 沉沙池 细格栅

池底标高 380.5 377.69 378.15 379.59 385.058 386.29

水面标高 381.5 382.6 383.15 386.21 386.82 387.82

上端标高 381.7 383.3 383.45 386.92 387.12 388.12

564.25 564.25 1128.5 1128.5

1 1 1.2 1.2

1.8 1.8 1.8 2

0.8 0.8 0.8 0.9

30 20 30 30

0.54 0.36 0.54 0.6

0.4 0.52 0.25 0.26 2

提升泵房 粗格栅

377 378.36

384 379.55

389 379.85

构筑物高程图详见污水处理厂高程图高程图。