(6)沉砂斗各部分尺寸及容积:

设计斗底宽a1=0.6m,斗壁与水平面的倾角为60°,斗高hd=0.6m, 则沉砂斗上口宽:a?沉砂斗容积:

2hd2?0.6?a1??0.6?1.3m tan60?tan60?V?hd0.62(2a2?2aa1?2a1)?(2?1.32?2?1.3?0.6?2?0.62)?0.566m3 (略大于0.664875m3错误!未找到引用源。,符合要求)

(7)沉砂池高度:采用重力排砂,设计池底坡度为0.06,坡向沉砂斗长度为

L2?L?2a10?2?1.3??3.7m 22 则沉泥区高度为h3=hd+0.06L2 =0.6+0.06×3.7=0.822m

池总高度H :设超高h1=0.3m,H=h1+h2+h3=0.3+0.94+0.822=2.062m (8)进水渐宽部分长度:L1?B?B14.8?2.54??3.1m

2tan20?2tan20?(9)出水渐窄部分长度:L3=L1=3.1m (10)校核最小流量时的流速:

最小流量即平均日流量Q平均日=150000m3/d=1.74m3/s 则vmin=Q平均日/A=1.74/2/4.5=0.19>0.15m/s,符合要求 (11)计算草图如下:

进水出水

图4 平流式沉砂池计算草图

第六节 辐流式初沉池设计计算

辐流式初沉池拟采用中心进水,沿中心管四周花墙出水,污水由池中心向池四周辐射流动,流速由大变小,水中悬浮物流动中在重力作用下沉降至沉淀池底部,然后用刮泥机将污泥推至污泥斗排走,澄清水从池周溢流入出水渠。辐流沉淀池由进水装置、中心管、穿孔花墙、沉淀区、出水装置、污泥斗及排泥装置组成。

本设计选择四组辐流式沉淀池,每组设计流量为0.56m3/s,从沉砂池流出来的污水进入集配水井,经过集配水井分配流量后流入辐流沉淀池。

1. 沉淀部分水面面积

表面负荷采用1.2-2.0m3/(m2?h),本设计取q?=2.0m3/(m2?h),沉淀池座数n=4。

F?Q?36002.257?3600??1016m2 nq'4?2Rh1h2r1r2i=0.05αh3h4h5图5 辐流式沉淀池计算草图

2. 池子直径 D =

4F4?1016 = ?35.97m(D取36m) π?3. 沉淀部分有效水深

设沉淀时间t = 2h ,有效水深: h2 =qt =2×2=4m 4. 沉淀部分有效容积

Q = Fh2 =1016?4?4064m3 5. 污泥部分所需的容积

由任务书知进水SS浓度C为300mg/L,出水SS浓度以进水的50%计,初沉池污泥含水

率p0=97%,污泥容重取r=1000kg/m3,取贮泥时间T=4h,污泥部分所需的容积:

?Qmax?(c1?c2)?24?100TV1??r(100??o) ?4064?(300?150)?24?100?4

106?1?(100?97)?24?81.28m3

6. 污泥斗容积

设污泥斗上部半径r1=2m,污泥斗下部半径r2=1m,倾角取α=60°,则 污泥斗高度:

h5 = (r2- r1)tgα=(2-1)×tg60°=1.73m

污泥斗容积:

V1 =

πh53.14×1.73

(r12+r2r1+r22)= ×(22+2×1 +12)=12.68m3 33

7. 污泥斗以上圆锥体部分污泥容积

池底坡度采用0.05-0.10,本设计径向坡度i=0.05,则圆锥体的高度为:

h4 = (R- r1)i=(18-2)×0.05 = 0.8m

圆锥体部分污泥容积:

πh4π?0.82V2 = (R2+Rr1+r12)=(18?18?2?22)?305m3

33污泥总体积:

V= V1+ V2 =12.68+305 =317.68 m3>81.28m3 ,满足要求。

8. 沉淀池总高度

设沉淀池超高h1=0.3m,缓冲层高h3 =0.5m,沉淀池总高度: H = h1+h2 +h3+h4 +h5=0.3+4+0.5+0.8+1.73=7.33 m 9. 沉淀池池边高度

H‘= h1+h2 + h3 = 0.3+4+0.5 = 4.8 m 10. 径深比

D/ h2 = 36/4 = 9(符合要求) 11. 进水管及配水花墙

沉淀池分为四组,每组沉淀池采用池中心进水,通过配水花墙和稳流罩向池四周流动。进水管道采用钢管,管径DN=600mm,进水管道顶部设穿孔花墙处的管径为800mm。

沉淀池中心管配水采用穿孔花墙配水,穿孔花墙位于沉淀池中心管上部,布置8个穿孔花墙,过孔流速:

Q'0.56?0.389m/s v4?'''?Bhn0.3?0.6?8式中: B?— 孔洞的宽度(m); h?— 孔洞的高度(m); n?—孔洞个数(个)。

v4— 穿孔花墙过孔流速(m/s),一般采用0.2-0.4m/s;

12. 集水槽堰负荷校核

设集水槽双面出水,则集水槽出水堰的堰负荷为:

Qh81253

q0 = =?0.0025[m/(m·s)]

2nπD3600?2?4?3.14?36 = 2.5[L/(m·S)]< 2.9 [L/(m·S)] 符合要求 13.出水渠道

出水槽设在沉淀池四周,双侧收集三角堰出水,距离沉淀池内壁0.4m,出水槽宽0.5m,深0.6m,有效水深0.5m,水平速度0.8m/s,出水槽将三角堰出水汇集送入出水管道,出水管道采用钢管,管径DN600mm 14. 排泥管

沉淀池采用重力排泥,排泥管管径DN200,排泥管伸入污泥斗底部,排泥静压头采用1.0m,连续将污泥排出池外贮泥池内。

第七节 A1/O反应池设计计算 1.设计参数

采用A1/O工艺反应池。

处理水量150000m3/d,最大时流量Qmax为8125m3/h,CODCr =400mg/L,BOD5 =180mg/L, SS = 300mg/L,NH3-N = 35mg/L。

经过一级处理后,?BOD5?30%,?SS?50%,?CODcr?25%,?TN?20%

污水经过二级处理后应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的B 标准 ,即:

CODCr ≤ 60mg/L,BOD5≤20mg/L,SS≤20mg/L,NH3-N≤8mg/L。

2.设计计算

(1)确定设计参数 A1/O反应池进水水质

BOD5=180?70%=126mg/L CODCr =400?75%=300mg/L SS=300?50%=150mg/L NH3-N=35?80%=28mg/L

选取污泥 BOD负荷为0.15kg(BOD5)/[kg(MLSS)·d],查SVI=150mL/g,则回流污泥浓度XR=106/SVI?6600mg/l。

去污泥回流比R=100%,则混合液污泥浓度

RXR?3300mg/l X=

1?R TN去除率 ?TN?(28-8)/28=71.4%

混合液回流比RN RN=

?TN =[0.714/(1-0.714)]?100%=250% 1??TN(2)计算A1/O工艺反应池的主要工艺尺寸。 总的有效容积V V?KdQSa?(8125?24?1260)/(0.15?3300)=49636m3 NSX有效水深H1取5m,则反应池的总有效面积 S总?V?49636/5=9927m2 H1分四组,则每组的有效面积 S=9927/4=2482m2

设廊道宽6m,廊道数位4,则单组生物池长度 L1=S/(H1·b)=2482/(6?4)=103.4m2 污水停留时间

t=V/Q=49636/8125=6.1h A1:O=1:4

则A1段的水力停留时间为1.22h,O段的水力停留时间为4.64h。 (3)计算剩余污泥干重和剩余污泥量W

50 100 =[0.55(126-20)?150000÷1000-0.05×49636×3300×0.75/1000 +(0.15-0.02)×150000×50/100]kg/d =8745-6142.5+9750 =12352kg/d

W?a(S0?Se)Q?bVXV?(C0?Ce)Q? 每天产生的活性污泥量XW =2602.5kg/d 设剩余污泥含水率为99.4%,则剩余污泥量 q=W/[(1-P)×1000]=2058.75m3/d 污泥龄为

?c?VXV/XW?49636×3300×0.75/(2602.5×1000)d=47.2d (4)需氧量计算

O2?aSr?bNr?0.124bXW?cXW