好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

圆形中庭脚手架搭设施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一、编制依据 .......................................... 1 二、工程概况 .......................................... 1 四、构配件质量与验收 .................................. 4 五、脚手架搭设 ........................................ 4 六、脚手架的拆除 ...................................... 5 七、脚手架的检查与验收 ................................ 6 八、安全技术措施 ...................................... 6 九、应急预案 .......................................... 8 十、脚手架计算书 ..................................... 11

一、编制依据

《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文] 钢管扣件式模板垂直支撑系统安全技术规程(DG/TJ08-16-2011) 本工程施工图纸 本工程施工组织设计 《建筑施工手册》第四版; 《建筑施工计算手册》江正荣著; 二、工程概况

本工程位于上海市××区×××路×号,。基地占地面积×××m2;总建筑面积99275m2,其中:地下36998m2,地上62277m2;建筑层数:地上6层,地下2层;建筑高度:55m。

中庭脚手架包括椭圆和过道中庭、圆中庭三部分,椭圆和过道中庭高度为25.85米,步距高位1.8米,立杆纵距1.5米;圆中庭高位32.40米,均为环形封闭脚手架。本施工方案主要针对最高的圆形中庭脚手架安全施工进行论述。

本工程为框架混凝土结构,由混凝土梁板组成,圆形半径为8m,周边附有扶梯梁板,圆形中庭从-0.1m至32.4m(首层至屋顶),总高度为32.5m。

脚手架钢管宜用Φ48.3×3.0,严格控制进场钢管质量,壁厚小于3.0的钢管严禁使用,计算书按照3.0的壁厚进行计算。钢管脚手架、扣件采用现行行业标准。

1、总体布置:

1

A、圆形中庭脚手架为双排15边形搭设,内外弦长分别为2800和3200。中庭脚手架外立杆纵距为1400mm,内立杆纵距为1600mm,按15多边形搭设,内外杆共计60套立杆(见图1.1)。

(图1.1)

B、立杆步距为1800mm,立杆横距为1000mm,下面12米高度为双立杆,内立杆距结构边的最近距离为300mm,最远距离为500mm,

2、脚手板为竹篱笆,铺设时按下图增加两根大横杆,其间距≤400mm。(图1.2)

加密大横杆竹篱笆小横杆PL立 杆大横杆小横杆计

(图1.2)

3、连墙杆设置:沿中庭高度,按照两步两跨设置,连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。连墙件采用可承受拉力和压力的刚性连墙件与按位置放置的预埋钢管用扣件连接。在楼层中间部位用脚手管和已经浇筑完

加密

2

成的柱子形成抱箍连接,形成一个稳定的整体。

4、剪刀撑:中庭脚手架为圆形,沿圆周每1/4弧段设置从底到顶的连续剪刀撑。按立杆纵距计跨数,每5跨,5步连续设置一道剪刀撑,水平夹角约为52°。剪刀撑搭接不小于1000mm。

≥0105、安全设施:防护栏杆应按照要求由三道横杆及栏杆柱组成,周围全高设密目安全网,工作层设栏杆与踢脚板。

6、施工脚手架分段搭设

施工脚手架,从地下室底板上搭设。地下室底板混凝土没达到设计强度时,不得拆除底板模板支架。脚手架随结构施工高度搭设,脚手架上部无连墙件部分高度不得超过5m。 三、施工准备

A、工程技术负责人应按脚手架作业设计中有关脚手架的要求,向搭设和使用脚手架人员进行交底。

B、搭设脚手架人员必须持有脚手架特种作业人员操作证。

C、施工前必须进行体检,凡患有高血压、心脏病等不适应高空作业人员,不得参与脚手架搭设。

D、操作工具:活扳手、口哨、手旗等准备齐全。

E、按规范规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,

≥0010节点图

3

并检测证明合格,不合格产品不得使用。

F、经检验合格的构配件应按品种、规格分类堆放整齐。 G、准备足够合乎规定要求的安全网、安全带、灭火器等。 H、清除地面杂物,搭设场地不得有积水,排水畅通。

I、紧靠马路边和生活区一侧外脚手架前要做好安全防范和警示措施。 四、构配件质量与验收

脚手架搭设前应严把材料关,确保材料满足质量要求,施工过程中应做好脚手架的检查与验收工作。

A、在搭设脚手架之前,首先必须具备钢管、扣件等产品质量合格证,并对钢管及扣件等进行捡查,钢管两端面平整并平直光滑,不应有裂纹、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,外径、壁厚、端面等偏差应符合规范要求,钢管不能有严重的锈蚀,并涂有防锈漆,如有缺陷偏差不得超过表I的规定。

B、扣件质量应符合规范要求,不得有裂缝、变形、滑丝等现象,脚手架在使用前应对扣件进行复检。新旧扣件均要进行防锈处理,扣件与钢管必须配套,并保证接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm,扣件上的氧化皮、毛刺等在使用时应先进行处理。

C、脚手板采用竹笆时应采用毛竹或楠竹制作。 五、脚手架搭设

1、脚手架施工顺序:

放线、定位、立杆位置——放置纵向扫地杆——横向扫地杆——第一步纵向水平杆——第一步横向水平杆——第一步连接件(在第一次混凝土拆模后,与筒壁对拉螺丝焊接横向水平拉杆)——第二步纵纵向水平杆——第二步横向水平杆(搭设脚手架应与主体结构同步上升)。

2、脚手架必须配合施工进度搭设,每搭完一步脚手架后,应按脚手架搭设规范中表8.2.4进行校正步距、纵距、横距及;立杆的垂直度,严禁外径不同的钢管混合使用。

3、搭设立杆的施工方法:立杆纵距外l.4m,内1.6,立杆横距1.0m,里杆中心距侧壁边最近O.3m,最远0.5m。开始搭设立杆时,底部立杆应采用不同长度的钢管参差布置,相邻立杆接头要错开,接头不应设在同步同跨内,同步立杆上两个相隔对接扣件的高差及立杆上的对接扣件至主节点距离见《建筑施工扣件式钢

4

圆形中庭脚手架搭设施工方案

目录一、编制依据..........................................1二、工程概况..........................................1四、构配件质量与验收..................................4五、脚手架搭
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5u03g8q2yx423gj8gje700kc5204u900kcg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享