些主要义务?
答:A工程总承包单位应承担主要义务:
(1)提供基准坐标资料、施工图纸,并保证其真实、准确、完整; (2)审查总体施工组织设计 (3)提供进场条件和确定进场日期; (4)提供临时用水、用电; (5)办理开工
(6)按合同约定支付合同价款。 (参见管理教材P297)
(1)承包人应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期,完成设计、采购、施工、竣工试验和(或)指导竣工后试验等工作,不得违反国家强制性标准、规范的规定。
(2)承包人应按合同约定,自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷,或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。
(3)承包人应按合同约定和发包人的要求,提交相关报表。报表的类别、名称、内容、报告期、提交时间和份数,在专用条款中约定。 (4)承包人有权根据4.6.4款承包人的复工要求、14.9 款付款时间延误和17条不可抗力的约定,以书面形式向发包人发出暂停通知。除此之外,凡因承包人原因的暂停,造成承包人的费用增加由其自负,造成关键路径延误的应自费赶上。
(5)对因发包人原因给承包人带来任何损失、损害或造成工程关键路径延误的,承包人有权要求赔偿和(或)延长竣工日期。
4. 计算主体施工阶段需要多少名劳动力?编制劳动力需求计划时,确定劳
动效率通常还应考虑哪些因素?
答:主体施工阶段需要劳动力:劳动力投入量=劳动力投入总工时/(班次/日×工时/班次×活动持续时间)=57600*8/(2*7*120)=274.3,取整275名。(P332)
确定劳动效率通常还应考虑因素:(P331)
环境、气候、地形、地质、工程特点、实施方案的特点、现场平面
布置、劳动组合、施工机具等。
5. A工程总承包单位的费用变更控制程序有哪些?B施工单位还需补充哪
些索赔资料?
答:A工程总承包单位的费用变更控制程序有:(P471)
项目费用管理应建立并执行费用变更控制程序,包括变更申请、变更批准、变更实施和变更费用控制。只有经过规定程序批准后,变更才能在项目中实施。
B施工单位还需补充的索赔资料:索赔意向通知书、索赔报告、现场签证及工程质量证明文件。
(五)
【背景资料】
某新建办公楼工程,总建筑面积68000m2,地下2层,地上30层,
人工挖孔桩基础,设计桩长18m,基础埋深8.5m,地下水为-4.5m;裙房6
层,檐口高28m;主楼高度128m,钢筋混凝土框架-核心筒结构。建设单位
与施工单位签订了施工总承包合同。施工单位制定的主要施工方案有:排桩+内支撑式基坑支护结构;裙房用落地式双排扣件式钢管脚手架,主楼布置外附墙式塔吊,核心筒爬模施工,结构施工用胶合板模板。施工中,木工堆场发生火灾。紧急情况下值班电工及时断开了总配电箱开关,经查,火灾是因为临时用电布置和刨花堆放不当引起。部分木工堆场临时用电现场布置剖面示意图见图5。
施工单位为接驳市政水管,安排人员在夜间挖沟、断路施工,被主管部门查处,要求停工整改。在地下室结构实体采用回弹法进行强度检验中,
出现个别部位C35混凝土强度不足,项目部质量经理随机安排公司实验室
检测人员采用钻芯法对该部位实体混凝土进行检测,并将检验报告报监理
工程师。监理工程师认为其做法不妥,要求整改。整改后钻芯检测的试样强度分别为28.5MPa、31MPa、32MPa。该建设单位项目负责人组织对工程进行检查验收,施工单位分别填写了《单位工程竣工验收记录表》中的“验收记录”、“验收结论”、“综合验收结论”。“综合验收结论”为“合格”。参加验收单位人员分别进行了签字。政府质量监督部门认为一些做法不妥,要求改正。 【问题】
1. 背景资料中,需要进行专家论证的专项施工方案有哪些?排桩支护结构
方式还有哪些?
答:(1)需要进行专家论证的专项施工方案有:土方开挖、基坑支护、基坑降水、人工挖孔灌注桩、核心筒爬模。
(2)排桩支护结构方式还有悬臂式支护结构、拉锚式支护结构、锚杆式支护结构。
2. 指出图5中措施做法的不妥之处。正常情况下,现场临时配电系统停
电的顺序是什么? 答:
(1) 不妥之处1:模板一般放入室内或敞棚内;模板露台堆放时,底部应
垫高100mm,顶面遮盖防水篷布或塑料布
不妥之处2:电杆高度为5m,电杆距离模板堆垛为4.5m,距离不够;电杆应当距离模板堆垛不小于7.5m(5×1.5=7.5) 不妥之处3:仓库或堆料场严禁使用碘钨灯。
不妥之处4:电锯的开关箱距离堆场配电箱距离为30.5m(开关箱和配电箱的间距不得大于30m)
不妥之处5:木模板堆场(可燃物应与电锯距离至少10m 不妥之处6:开关箱安装在电线杆上 不妥之处7:电锯部位敞开,应采用密封式 不妥之处8:未设置灭火器
不妥之处9:未设置消防水箱、消防水桶,消防用水等
(2) 现场临时停电的顺序为:先开关箱→再分配电箱→最后总配电箱。
3. 对需要市政停水、封路而影响环境时的正确做法是什么?
答:
1)承包人应提前通知要求发包人办理相关申请批准手续,并按发包人的要求,提供需要承包人提供的相关文件、资料、证件等。经有关主管部门(市政、交通、环保等)同意后,方可进行断路施工。 2)施工单位做好相关的保护、防护方案和防护措施; 3)夜间施工,施工单位还应当申领夜间施工许可证; 4)事先公告附近居民(事先告示); 5)设有标志。
4. 说明混凝土结构实体检验管理的正确做法。该钻芯检验部位C35混凝
土实体检验结论是什么?并说明理由。
答:(1)结构实体检中混凝土强度结构实体检验项目不满足要求,应委托具有相应资质的(第三方)检测机构进行检测,(不能随机安排公司实验室检测人员进行实体混凝土进行检测)。(2)该钻芯检验部位C35混凝土实体检验结论是不合格。
理由:钻芯检测的三个试样的抗压强度的平均值:
(28.5+31+32)/3 = 30.5<35,所以不合格。
5. 《单位工程质量竣工验收表》中“验收记录”、“验收结论”、“综合验收结
论”应该由哪些单位填写?“综合验收结论”应该包含哪些内容?
答:.(1)验收记录由施工单位填写,验收结论由监理单位填写。综合验收结论经参加验收的各方共同商定,由建设单位填写。(2)综合验收结论应当包含施工是否满足规范或标准的要求和是否准许通过验收。
工程质量是否符合设计文件和相关标准或规范的规定及总体质量水平作出评价。