变配电室门禁制度

变配电室是安全生产、治安防范的重点部门,为确保电气设备的安全

运行,防止意外事故的发生,特对配电室门禁制度做如下规定:

一 变配电室为安全重地,禁止一切与工作无关的人员进入配电室。室外应装设有“闲人免进\的标示牌,电气设备区域应设有明显的“请勿靠近\的标示,变配电室的通讯电话只做本范围工作使用。

二 确因工作需要进入变配电室的人员,先验明来客身份经确定无疑后,填写“配电室来客登记表\方可入内。

三 被允许进入变配电室的人员要严格执行变配电室内各项规定,不准携带易燃易爆物品进入,不得随意触摸电气运行设备,在变配电室内走动时应有值班人员陪同,要服从值班人员的指挥。

四 变配电室内禁止私人会客,任何人员都不得从事与工作无关的事情。 五 变配电室内不准堆放各种杂物,值班人员要按时清扫,保持室内卫生。室外不准存放各种车辆及物品,保证环境卫生及安全消防通道畅通。

六 提高警惕,备齐消防器材、消防材料,有安全防火制度,防止破坏事故和电气火灾事故发生。

电气设备防火制度

一 电气设备的安装,拆除要遵照国家技术规范进行,严格禁止非电工操作,严禁拉设临时线。

二 定期检查电气设备和供电线路运行情况,发现异常现象,必须立即修理,不得拖延,禁止带病使用。

三 架空线路应与易燃易炸物品有一定距离。 四 不准使用电杆做各种依托。

五 不准用铜、铁线及其它导体代替熔丝。 六 配电室装置的继电保护装置要良好。

七 配电室内不得存放易燃易爆和与工作无关的物品,室内通风良好,防止小动物进入。

八 配电室室内及周围保持清洁。

九 充油设备定期检查,防止油渗漏或溢出,不准超负荷运行。

十 配电室必备消防设施,值班人员要熟悉灭火器的性能,使用方法,加强管理,定期保养。

配电室电气设备维护制度

一 电力变压器如不经常过负荷,每年小修一次,十年大修一次。

二 高压开关的检修周期应根据开关存在缺陷和实际运行条件来确定。一般情况下每2.3年小修一次,5年大修一次,新投入的高压开关,一年后进行一次大修,故障掉闸三次以上或严重喷油及喷烟时,立即停电检修。 三 高压隔离开关,负荷开关及跌落保险每年检修一次。

四 低压配电装置的检修和试验,一般情况下每年不少于两次,时间安排在雨季到来之前和冬季高峰负荷到来之前进行。 五 投切负荷用的低压刀闸每半年检查一次触头。

六 配电盘和二次回路,应在每年春季和秋季,分别进行一次检修和清扫。 七 整流设备蓄电池每半年检查维护一次。

八 电压、电流互感器的检修周期,应根据历年预防性试验结果,通过绝缘分析来确定,但一般随同高压设备检修同时进行。 九 绝缘工具每半年试验一次,避雷器每年试验一次。 十 配电室内的接地网每年检测一次。

变(配)电室巡视检查制度

一 变(配)电所应根据本所的具体情况,制订各类设备巡视周期,巡视时间及巡视要求,值班人员应按规定对设备进行巡视检查。

二 巡视高压设备时,注意保持安全距离,禁止移开或越过遮栏,禁止触摸高压电气设备,不得在其上面进行工作。雷雨天气巡视室外高压电气设备的绝缘部分,不得靠近避雷器和避雷针,距避雷器和避雷针应大于5m以上。 三 寻找高压设备接地故障点时,应穿绝缘靴,运行人员对故障点的安全距离:室内大于4m,室外大于8m,手接触设备外壳和架构时应带绝缘手套。 四 巡视人员在巡视开始和终了时,均应告知本值人员,终了时应说明巡视结果,并做好记录。

五 巡视中发现设备缺陷,应报值长研究消除,对威胁设备安全运行的情况,并可能引起严重后果的,应向有关领导汇报,并做好记录。

六 用电单位的电气技术负责人应定期对变(配)电所的设备进行巡视检查。

配电室培训管理制度

一 配电室要按照培训制度要求,有计划的开展安全技术培训工作。值班人员应熟知安全工作规程、运行设备规程和主要设备参数、型号,并能达到“三熟三能\。熟悉设备系统和基本原理;熟悉操作和事故和事故处理;熟悉本岗位的规程制度,能分析运行状况;能及时发现故障和排除故障;能掌握一般的维修技能。

二 配电室人员每周保证一定的安全活动时间,及时传达贯彻上级有关安全工作的指示文件,学习事故通报和安全工作规程,要将安全活动的内容、参加人员,如实记录在安全工作记录簿中。

三 配电室做到:事故预想在改变运行方式后,订出方案,做到步骤明确,值班人员熟知,技术问答考核每月至少一次。

四 新参加工作的人员,必须经过安全技术业务培训和考核成绩合格后才能担任工作。