好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

数据中心建设与管理指南 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

表3-2部分基础设施标准指标举例

3.5数据中心选址

数据中心建设规划具有投资大、时间长和专业性强等特点,而数据中心的选址作为一项重要的基础性工作,越来越引起企业的高度重视。数据中心选址关系到业务系统运行的连续性及数据中心发展的可持续性。选址恰当对于加强风险管理,提高市场竞争力具有重要意义。

数据中心选址必须坚持实事求是和综合评价的原则,充分发挥各方面的积极性,利用多种渠道获得相关资料,科学客观地开展数据中心选址工作。

数据中心选址涉及的要素很多,但最核心和最基础的要素包括:自然环境、成本因素和地域配套条件。下面重点介绍数据中心选址评估的主要要素体系(见表3-3),该体系能够有效地帮助企业开展选址工作。

精选

精选

表3-3数据中心选址评估要素体系

3.6数据中心技术要求

在明确了数据中心业务定位、建设规模、建设标准、指标体系,并完成选址工作后,下一步就需要对数据中心的技术要求做出明确标定。这个技术要求是对数据中心规划设计过程涉及的各专业系统做出详细具体的规定。一般来说,技术要求是在参考已有各类相关标准和规范的基础上,结合企业自身的实际情况而制定的。可供参考的国内外主要标准和规范如下所述。 1.国内标准和规范

(1)《电子信息系统机房设计规范》(GB50174—2008) (2)《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462—2008) (3)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343—2004) (4)《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887—2000) (5)《计算站场地安全要求》(GB9361—88)

(6)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263—2007) (7)《综合布线工程设计规范》(GB50311—2007) (8)《综合布线系统工程验收规范》(GB50312—2007) (9)《入侵报警系统工程设计规范》(GB50394—2007) (10)《视频安防监控系统设计规范》(GB50395—2007) (11)《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396—2007) (12)《气体灭火系统设计规范》(GB50370—2005) (13)《安全防范工程技术规范》(GB50348—2004) (14)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—98)

(15)《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》(GB/T22080—2008)

精选

(16)《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(GB/T22239—2008) (17)《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》(GB/T20988—2007) 2.国外资料

(1)《数据中心电信基础设施标准》(ANSI-TIA-942-2005) (2)TierClassificationWhitePaper(UpTimeInstitude) (3)国际综合布线标准(EIA/TIA568) (4)美国LEED?绿色建筑认证标准

(5)《业务连续性/灾难恢复(BC/DR)服务提供商新加坡标准》(SS507∶2004) (6)《信息安全管理体系》(ISO27001) (7)《业务连续性管理规范》(BS25999)

对以上相关标准进行研究和分析后,结合数据中心的建设、运营的特点和以往的实践经验,可以得出数据中心建设的技术要求,内容包括:总体设计理念、总平面布置、建筑工程、供配电、空调暖通、消防与给排水和建筑智能化等。 3.6.1.总体设计理念

数据中心的规划设计应当充分考虑未来的可持续发展能力,也就是说,既要满足当前发展的需求,又要考虑未来发展的需要。其规划设计要符合2.3.2节数据中心可持续发展评价中所阐述的合规性、可用性、可靠性、功能性、经济性和可服务性等理念的要求。

3.6.2.总平面布置要求

对于较大规模的数据中心来说,总平面的布置首先要满足当地政府规划要求以及建筑、消防、人防、绿化、环保、节能、卫生、交通和安全等方面的要求。各项要求具体如下。 1.总体布局

数据中心总体布局应充分考虑安全性要求,充分考虑人员进入的安检流程,确保在数据中心范围内的安全性和私密性。根据数据中心生产流程和安全管理的要求,合理划分生产、办公和生活等相互分隔且分别管理的功能区域。至少在园区设置两组出入口:一组用于人员和乘用车辆的日常通行,另一组则专门用于各类设备、燃料及其他物资的出入。 2.交通组织

遵循人、货、车分流原则,合理设计人车通行和货物运输流线,做到功能明确、实现人货分流。园区货物运输主干道路宽度和转弯半径应充分考虑大型拖车的行驶需要。 3.停车场与装卸区

分开设置外部访客与内部员工的停车区,停车区应与设备物资装卸区分开。每栋数据中心建筑至少应设置一个专用的设备装卸平台,装卸平台入口前方应设置足够大的货物装卸区,货物装卸区不应与道路共用。 4.发电机与其燃油储藏区位置

应设置在远离公共区域的位置,与园区内、外道路和建筑物等的距离应符合国家规范和国内外数据中心相关标准要求。燃油储藏区应尽量接近发电机设置,发电机燃油储藏容量可根据建设等级标准确定。 5.市政管网

充分了解上水、雨污水、燃气、供电和电信等市政管网布局,做出准确的室外综合管线图。在此基础上,对数据中心机房建筑与市政管线的对接进行合理规划。电信管网及其冗余线路、双回路供电线路等应考虑从不同方向路由进入数据中心园区。 3.6.3.建筑工程要求 1.建筑结构

(1)建筑结构等级要求:数据中心建筑结构安全等级适宜为一级,机房建筑的防火等级应为一级,屋面防水等级应为一级。 (2)抗震性能等级要求:数据中心的设备区、能源供应区等重要设施必须确保抗震性能,以便在规定设防等级内地震发生时,仍然能够维持设备功能,即使出现功能上的障碍也能够迅速恢复正常。抗震构造措施应在当地抗震要求基础上适当提高。 (3)建筑荷载要求:数据中心机房按ANSI-TIA-942-2005中Tier3或更高要求考虑,其余建筑按其功能性要求或工艺要求设计。 2.建筑设计

(1)遵循经济实用、绿色节能的原则。

精选

(2)建筑外形不张扬(以不易引起外界关注为宜);四周外墙不应设置外窗;建筑外观和外立面装饰要求简洁大方,并体现绿色节能的特色。

(3)数据中心建筑要有多个冗余出、入口;通常不设置大型地下停车场。

(4)建筑外墙应当具有良好的保温和隔热性能。应着重避免出现结露现象(楼板、送风管道等),提高能源利用效率,减少能耗。 3.空间布局

(1)“以设备为本,与运维管理流程相结合”是空间布局的原则。由里向外进行建筑空间设计,满足数据中心功能性要求。 (2)体现可持续发展设计理念,强调高可用性,即按照模块化、标准化、灵活性、扩展性、高适应性和高弹性的使用要求进行空间布局设计。

(3)按照重要性划分建筑空间,以便于实现安全措施的分级监控。空间布局设计必须满足未来运营中的设备定期检修、更换和退出等要求。

(4)建筑净空:数据中心机房部分楼层梁下高度不应小于4.5m,装修完成面净空不应小于3m。 3.6.4.供配电要求 1.电力供应规划

数据中心电力供应规划应在满足目前使用供电容量要求的同时,充分考虑远期业务发展的扩容需求。条件允许时应当采用双路不同变电站高压市电,并配置自备发电机供电的方式。每路高压市电电源、发电机备用电源均应能够承担数据中心的全部负荷。 2.应急电源

为确保数据中心关键设备的供电不受市电可能中断的影响,应自备发电机作为备用电源。自备发电机设备容量、数量应按实际负载量及种类计算配置,同时还要考虑自备发电机组未来扩容的可能性,并预留空间。 3.低压配电系统

为满足数据中心对供电系统的高可靠性要求,应采取必要的技术措施消除可能出现在UPS本身及输出端的各种故障隐患。行之有效的办法就是配置UPS“双总线输出”配送电系统。在变压器容量配置上考虑变压器负载100%冗余热备份,有条件时应考虑独立设置UPS专用变压器,同时考虑低压系统未来可能扩容的需要。

考虑到经济性,在系统规划设计时,应根据负载不同的用电安全等级合理配置UPS系统。先期应考虑经济合理的冗余方式,后期可根据实际需要,最高可升级到2N并机双母线冗余(或更高安全等级)方式。

空调系统的供电应当采用独立双回路配电系统,同一区域内空调设备采用分组供电方式,避免供电大面积同时中断情况的发生,保证空调设备全年365×24小时运转。 4.防雷接地

(1)数据中心雷电防护应当符合《建筑物电子信息系统防雷设计规范》A级标准要求。应具有完备的建筑避雷及引雷装置。良好的防雷接地可以使建筑免受雷电威胁,同时应进一步采取必要措施(如接地、室外控雷技术等)避免因雷电引发对数据及IT系统的二次破坏或干扰。

(2)在变配电室低压母线上安装设置一级电涌保护器(SPD);UPS输入配电柜、UPS输出总柜、数据中心机房空调配电总柜应安装二级电涌保护器;PDU内应安装三级电涌保护器;其他与室外有关的所有配电设备和线路均应安装一级电涌保护器。 (3)计算机系统接地,要求采用共用接地系统。若有特殊要求时可留有安全保护地、防静电接地、交流工作地(零线接地)、直流逻辑地以及防雷接地端子。接地装置的设计应满足接地电阻值小于1Ω的要求。 3.6.5.空调暖通要求

数据中心机房空调系统的目标是:保证数据中心机房环境的温度、湿度和洁净度符合相关规范标准要求,为数据中心机房设备提供一个可靠的运行环境,保证设备不间断地安全运行;保证数据中心机房的正压,防止外界未经处理的空气或有害气体的渗入,以及烟或混合物滞留在数据中心机房内部等。此外,还要满足数据中心工作人员日常办公的要求。 1.冷源、末端及管路配置

(1)采用集中冷源时,如果存在分阶段增容的可能性,则应在主管路上考虑不停机泄水情况下增容施工的相应措施。 (2)采用集中冷源时,在数据中心机房内,冷冻水管道应采用环状管网,并且应根据系统冗余能力设置分段阀门以便于检修和增容。