电梯的种类很多,控制方式各不相同,但调试的要求和方法都应符合我国GB7588-95电梯制造与安装安全规范和GB10060-93电梯安装验收规范的有关规定。 一、调试前的准备工作:

1. 机房内曳引钢丝绳与楼板等孔洞的处理:

机房内曳引钢线绳与楼板孔洞每边间隙应为20-40毫米,通向井道的孔洞四周应筑一高50毫米以上、宽度适当的台阶。限速器钢丝绳、选层器钢带,极限开关钢丝绳通过机房楼板时的孔 洞与曳引钢丝绳同样要求处理。 2. 清除调试电梯的一切障碍物:

(1) 拆除井道中余留的脚手架和原安装电梯时留下的杂物,如样板架等,清除井道、地坑内 的杂物和垃圾。

(2) 清除轿厢内,轿顶上,轿门、层门地坎槽中的杂物和垃圾。 (3) 清除一切阻碍电梯运动的物件。 3. 安全检查:

在轿厢与对重悬挂在曳引轮上后,在拆除起吊轿厢手拉葫芦和保险钢丝绳前,电梯轿厢必须已装好可靠的限速器-----安全钳超速保护安全装置,以防万一轿厢打滑下坠,酿成事故。这是一个先决条件,否则就不能拆除保险钢丝绳和动车。

4. 润滑工作

(1) 按规定对曳引电动机轴承、减速器、限速器及张紧轮等传动装置作加油润滑工作,所加润滑剂应符合电梯出厂说明规定的要求。 (2) 按规定对轿厢导轨、对重导轨、门导轨及门滑轮进行润滑。 (滚轮式导靴只对其轴承润滑,导轨上不必加油)。

(3) 对安全钳的拉杆机构应润滑并试验其动作是否灵活可靠。 (4) 对液压式缓冲器调试前应对缓冲器加注工厂设计规定的液压油或其它适用的油类(一般为HJ-5或HJ-10机械油)。 二、调试前的电气检查

1, 测量电源电压,其波动值应不大于±7%.

2. 检查控制柜及其它电气设备的接线是否有接错、漏接或虚接。 3.检查各路熔断器内的熔断丝的容量是否合理。

4. 检查轿厢操纵按钮动作是否灵活,信号显示清晰,控制功能正确有效。检查呼梯楼层显示等信号系统功能是否有效,指示正确,功能无误。

5. 按照GB7588-95规范附录A的要求,检查电气安全装置是否可靠,其内容为:

(1) 检修门、安全门及检修活板门关闭位置安全触点是否可靠。 (2) 检查层门、轿门锁闭状况、关闭位置时机电联锁开关触点的可靠性。

(3) 检查轿门安全触板或电子接近开关的可靠性。 (4) 检查补偿绳张紧装置的电气触点的可靠性。

(5) 检查限速绳张紧装置的电气触点的可靠性。

(6) 检查限速器是否能按要求动作,切断安全钳开关使曳引机与制动器断电。

(7) 检查缓冲器复位装置电气触点的可靠性。 (8) 检查端站减速开关,限位开关的可靠性。 (9) 检查极限开关的可靠性。

(10) 检查检修运行开关、紧急电动运行开关,急停开关等的可靠性。 三、调试前的机械部件检查

1. 检查控制柜的上、下车机械限位是否调节合适。

2. 检查限速轮、选层器钢带轮的旋转方向是否符合运行要求。选层器钢带是否张紧,且运行时不与轿厢或对重相碰触。 3. 检查导靴与导轨的接合情况是否符合要求。

4. 检查安全钳及连杆机构能否灵活动作,要求两侧安全钳楔块能同时动作,且间隙相等。

5. 检查限速器钢丝绳与轿厢安全拉杆等连接部位,连接牢固可靠,动作迅速灵活。

6. 检查端站减速开关、限位开关、极限开关的碰轮与轿厢撞弓的相对位置是否正确,动作是否灵活和能否正确复位。 四、部件调试: 1. 制动器:

电梯曳引机所配制动器都是常闭式双瓦块直流电磁制动器。通常应在曳引绳未挂上前调整到符合要求的程度,电梯试运转前应再次复校。

直流电梯与交流电梯制动器的外型基本相似,但具体构造稍有差异。现以交流电梯的电磁制动器为例,列出制动器的调试步骤如下: (1) 调整制动器电源的直流电压:

正常起动时制动器线口卷两端电压为110V, 串入分压电阻(ER1) 后为55±5V, 此电压适用于一般双速电机用制动器,其它类型的电梯制动器的电压如设计时非110V时应按要求另定端电压数进行调试。 (2) 适当调节制动力调节螺母使制动器有一定的制动力,防止电梯停车时发生滑移情况。

(3) 将间隙均匀调节螺栓和制动声音调节螺栓适当放松,再调节间隙大小螺母,使制动闸瓦与制动轮在线口卷通电时有一定间隙。 (4) 调节螺栓#2, #3, 使制动器通电时制动轮与闸瓦四周间隙均匀相等。

(5) 调节螺母#5, 使制动轮与闸瓦在松闸时间隙不大于0. 7毫米(0. 15-0. 7毫米)。

(6) 调节螺栓#4, 使制动器动作时声音减压到最轻为止。 按上述步骤反复调整,达到要求后讲所以防松螺母并紧,以防受震动后松开而影响制动性能。 2. 自动门机

电梯自动门机其调试过程为:

(1) 测量进线端(X11、X12) 的直流电压为110V, 如无电压或电压不对应检查整流电路。

(2) 将定子电压调节电阻(RMQ) 和转子电压调节电阻(RMD) 预先

调至中间位置。

(3) 接通电源,根据开、关门驱动力的大小来调节定子和转子的电压调节电阻的阻值,使驱 动力适中。

(4) 调节关门分流电阻(RGM) 使关门时有明显的二次减速,分流电阻阻值大,转子转速

高,反之转速低。同时调节两只关门限位开关位置,使关门速度换速平稳。

(5) 调节开门分流电阻(RKM) 使开门时有明显的一次减速,如转速太高可再减小阻值,

反之增加阻值。同时调节开门限位开关位置,使开门换速平稳。 (6) 调节开、关门终端限位,使开、关门到位后门机自动停止,并要求无明显碰撞声。

按以上步骤调节时,可在未带层门时先粗调一次,带上层门后再进一步调试至满足要求。自动门机调试完成后,应检查安全触板或电子接近保护是否起作用,反应是否灵敏。 五、电梯的整机运行调试

在电梯运行之前,应拆除对重下面的垫块,轿厢的吊钩及保险装置,并做好人员安排,一般机房内1-2名,轿厢内1名,轿顶上1-2名,应各负其职不得擅自离开,一切行动应听从轿顶人员指挥。以检修速度上、下开一行程,检查和调整以下项目: (注意交流双速电动机慢速连续运转时间不应超过三分钟,如整个行程时间超过三分钟,应间

电梯的调试及安装验收 - 图文