一、工程概况
本工程为 XX工程综合楼,位于清镇市 XX。本工程为框架结构,综合楼建筑面积约为: 14330.72 ㎡;地下室 1 层,地上 11 层,建筑总高度为: 47.05m。设计使用年限为 50 年,抗震设防烈度为 6 度,抗震等级二级;耐火等级为一级。
该工程基础为独立柱基础和孔桩, 基础持力层为中风化白云岩, 地基承载力特征值 fak=2800KPa。孔桩的桩身为 C30;独立柱基础砼强度为 C30;独立柱基垫层砼强度为 C15;底板砼强度为 C35P6;负一层墙柱砼强度为 C40P6;梁板砼强度为 C35P6;楼梯砼强度为 C30。
层高:负一层层高 4.5m。
本工程参建单位如下:
建设单位: XX
设计单位: XX
地勘单位: XX
监理单位: XX
施工单位: XX
质量监督单位:清镇市建筑工程质量监督站二、工程质量评定依据
1、施工图纸;
2、建筑地基基础设计规范( GB50007-2011); 3、钢筋焊接及验收规程( JGJ18-2012);
4、混凝土结构施工质量验收规范( GB50204-2015); 5、建筑工程施工质量验收统一标准(
GB50300-2013);
6 、混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(
16G101-1、国标 16G101-3)。
国标
XX 工程 地基与基础分部工程质量自评报告 XX 公司
三、工程施工工作
项目部根据有关资料及现场实际情况编制了切实可行的施工组织设计及专项施工方案,指导现场施工工作。施工过程中我项目部严格按照有关施工规范、设计施工图进行施工, 做到事前预控、 事中巡查、事后对已成型各施工工序进行全面的检查,发现问题及时解决,顺利完成了基础工程。四、检查程序
1、土石方开挖工程
1.1 基础开挖:开挖前定位放线,保护好轴线引桩。根据设计、地勘资料,石方类别为中风化白云岩,基坑采用机械开挖,基底 30cm采用人工清底。经计算多余的土石方用人工装车外运。 在施工完后,进行复线检查, 作好施工记录和检查报告。根据地勘、监理、建设、设计单位检查认可并形成施工验槽记录及检验报告。
2、土方回填工程
2.1 回填前清除基底的垃圾等杂物。用设计要求的土回填、夯实,每隔
㎝厚用机械夯实好后再进行下一次回填。回填到地梁基础标高并检查夯实的程
30
度,达到设计要求。
3、模板安装
模板施工前在基槽垫层上进行定位放线, 并弹出一根控制线。 在支模时,随
时检查槽板的竖向、横向位置。保证槽板安装到位。在安装中,未损坏、损伤钢
筋及移动钢筋。 并对模板支撑进行加固, 以防浇筑混凝土时模板移位和爆模。 在
浇筑混凝土前,已将模板内的杂物清理干净。
4、钢筋加工与安装工程
4.1 钢筋原材有出厂合格证、 原厂检验报告及力学性能。 按现行国家标准规
定,钢筋原材进入现场,同一牌号、同一规格、同一批号以
30T 为一批,不足
XX 工程 地基与基础分部工程质量自评报告 XX 公司
30T 按一批计,抽取试件作力学性能检验,经检验合格后使用。钢筋平直、无损 伤、表面没有裂纹、 油污、颗粒状或片状老锈。 盘圆钢筋调直采用专用调直机进 行调直;钢筋加工的形状尺寸符合设计要求。
4.2 钢筋安装工程: 纵向受力钢筋的连接方式符合设计要求。 连接接头力学性能,按《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2016 进行连接,其质量符合规定。安装时,将基槽清理干净,钢筋的品种、级别、规格和数量符合设计要求。
并绑扎到位,垫好垫块,满足钢筋的保护层厚度。 构造柱筋按设计要求进行预埋。
5、混凝土施工工程(商品混凝土)
5.1 混凝土浇筑前,经过质检、监理、建设单位进行验收,符合设计及施工
规范要求。采用商混凝土进行浇筑, 商品混凝土供应商为贵州红枫禾苑建材有限 公司。山砂、碎石物理性能、有害杂质检验报告符合要求。水泥安定性、强度质
量检验报告符合要求。 外加剂和外加物质量符合要求。 混凝土的配合比、 混凝土
的强度等级符合设计要求。 浇筑过程中按要求进行振捣。 在现场对混凝土进行随
机取样。取样的试件作标准养护, 到 28d 天龄期进行试压, 基本达到混凝土强度
等级,未达到强度等级的, 对现场相应构件进行回弹, 检测结果已达到强度要求。
在整个施工中, 混凝土浇筑及间歇的全部时间均未超过混凝土的初凝时间。
混凝
土浇筑完毕后, 12h 后用人工浇水养护, 并在初凝前不许任何人到混凝土面上作 业、堆放东西和行走。
6、进场材料报验制度,对用于该工程的有关材料:钢筋、商品混凝土、水
电预埋材料等。严格按规定要求的厂家进行进货,材料到现场时有关资料齐全,
按规范要求进行复检报验, 合格后才能用于本工程施工, 对未报验合格的材料一
律不用于施工中,并清出施工现场。
7、工序报验制度,各工序在施工过程中,项目部人员严格按照“三检”制
度对施工过程进行控制,发现问题及时进行整改,将质量问题消除在萌芽状态;
XX 工程 地基与基础分部工程质量自评报告 XX 公司
合格后报监理项目部检查合格后, 方可按规定报有关单位复检, 存在问题整改验收合格后方可进行下道工序的施工, 有关检验批报验资料与工程实际进度同步进行。
五、基础质量控制资料核查
1 、施工组织设计及方案, 1 份。 2 、地基持力层认证记录(证明书)1 3 、钢材试验报告 27
份。 合格
组,试验结果 ;见证 24 组,见证
率 88 %。
4 、焊接试验报告 18
组,试验结果
合格
;见证 18
组,见证
率 100 %。
6 、混凝土试块试验报告 7 组 ,试验结果
合格
35 组标样、 4 组同条件,抗渗混凝土试验报告
%。
;见证 44 组,见证率 100
1 份,试验结果
7 、桩身完整性检测试验报告
合格 ;
8 、回弹检测试验报告 100 %。
14 组,试验结果
合格 ,见证 14 组,见证率
9 、楼板厚度检测试验报告 100
%。
3 组,试验结果 合格 ,见证 3 组,见证率
10 、钢筋保护层检测试验报告 12 组,试验结果 率 100
%。
合格 ,见证 12 组,见证
11、地基验槽记录 50 份,隐蔽工程验收记录 施工质量验收规范要求 。
60 份,验收结果 满足设计及
12、商品混凝土材料报审 8 份;钢筋材料报审 5 份;砂石材料报审 2 份; 水泥材料报审 2 份;防水材料报审 2 份。