Word格式
XXXX 工程
35kV油浸式电力变压器
技术规范书
广西电网公司
2005年10月
完美整理
35kV油浸式电力变压器技术规范书
目 录
1.总则 2.使用条件 3.技术要求 4.技术参数 5.供货范围 6. 质量保证和试验
7.供方在投标时应提供的资料和参数 8.技术资料和图纸交付进度 9.技术服务与设计联络
1
35kV油浸式电力变压器技术规范书
1.总则
1.1本规范书适用于35kV油浸式电力变压器,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。
1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB 1094.1-1996 电力变压器 第1部分 总则 GB 1094.2-1996 电力变压器 第2部分 温升
GB 1094.3-1985 电力变压器 第3部分 绝缘水平和绝缘试验 GB 1094.5-1985 电力变压器 第5部分 承受短路的能力 GB 2536-1990 变压器油
GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 16927.1~2-1997 高电压试验技术
GB/T 6451-1999 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 4109-1999 高压套管技术条件
GB/T 15164-1994 油浸式电力变压器负载导则 GB 7328-1987 变压器和电抗器的声级测定 GB 7354-1987 局部放电测量
GB 50150-1991 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 572-1995 电力变压器运行规程 JB/T 10088-1999 6~220kV变压器声级
1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。
1.7供方应获得ISO9001(GB/T 19001)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件
2
35kV油浸式电力变压器技术规范书
下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。
2.使用环境条件
2.1周围空气温度
最高温度 +40℃
最低温度 -10℃ 最大日温差 25K
2.2 海拔高度 不超过1000m 2.3 最大风速 35m/s
2.4 环境湿度 月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95%
2.5 耐地震能力 8度
水平加速度 0.15g
2.6 大气条件 大气中无严重侵蚀和爆炸性介质
3.技术要求
3.1 绝缘水平见下表: 部位名称 额定雷电冲击耐受截断雷电冲击耐受短时(1min)工频耐电压(峰值),kV 200 200 75 电压(峰值),kV 受电压(有效值),kV 220 220 85 85 85 35 35kV绕组 35kV绕组中性点 10kV绕组 3.2 温升限值
油顶层 55K; 油箱 70K; 线圈 65K; 铁芯 80K。
3.3制造厂必须提供过负荷的能力。
3.4变压器在任何分接头时都应能承受三相对称短路电流2s,且能承受国家标准所规定的短路试验电流值,各部位无损坏和明显变形,短路后线圈的平均温度最高不超过250℃。宜采用半硬铜、自粘性换位导线以及用硬绝缘筒绕制线圈等措施提高变压器抗短路能力。
3.5局部放电水平
试验电压在不大于1/3U2(U2=1.5 Um/√3)的时候接通试验电源并增加至U2,持续5min,再增加至U1(=Um)保持5s,然后立即U1降低至U2,保持30min,35kV出线端的视在放电量不大于300pC。
3.6 噪音水平
在距离设备0.3m处测量,噪音水平不应大于65dB。(除特别注明外)
3
35kV油浸式电力变压器技术规范书
3.7 在最高工作电压下,变压器在户外晴天的夜晚无可见电晕,且无线电干扰电压不大于500μV。
3.8 变压器铁芯接地引线必须通过套管引出,且经引线至变压器下部接地以便于带电测量,该套管及铁芯对地绝缘应能承受1min工频试验电压2kV(有效值)。
3.9 变压器油箱的机械强度
应能承受2×104Pa真空度和8×104Pa正压的机械强度试验,不得有损伤和不允许的永久变形。
3.10变压器采取防止绝缘油老化的全密封装置或采用油自动干燥措施。对于胶囊式储油柜,胶囊寿命必须大于10年。对于金属波纹式储油柜,寿命必须大于20年。
变压器应装有储油柜,其结构应便于清理内部。储油柜的容积应保证在周围气温+40℃满负载状态下油不溢出,在-10℃未投入运行时,观察油位计应有油可见。储油柜的一端应装有油位计,且应表示变压器未投入运行时,相当于油温为-10℃、+20℃和+40℃三个油面标志。
储油柜应有注油放油和排污油装置,应装设带有油封的吸湿器。 变压器应装设净油器,净油器内部须装吸附剂(如硅胶等)。
3.11变压器应装有压力释放阀和速动油压继电器。当变压器油箱内压力达到安全限值时,压力释放阀应可靠地释放压力。当变压器油箱内的压力上升速度威胁到油箱安全时,速动油压继电器应能使变压器退出运行。
3.12变压器应装上层油温温度计和线圈模拟温度计,温度计应提供远方指示仪表和信号接点。信号接点容量在交流电压220V时不低于50VA;直流有感负载时不低于15W。温度计的安装位置应便于观察。
3.13变压器装有气体继电器,其接点容量在交流电压220V时不小于66VA,直流有感负载时不小于15W。积聚在气体继电器内的气体数量达到250~300ml或油速在整定范围内时,应分别接通相应的接点。气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解气体的数量和颜色,并通过集气装置把气体引至变压器中下部以便于取气体。
3.14变压器套管
3.14.1可采用纯瓷套管。
不得采用有机粘结接缝过多的瓷套管和密集形伞裙的瓷套管。
安装在供货变压器上的套管必须是进行出厂试验时该变压器所用的套管。 电容型套管末屏接地线的引出线连接端子必须采取防止螺杆转动的措施。 套管必须采用接线板连接结构。
3.14.2绝缘水平:套管的工频耐受电压和雷电冲击耐受电压的水平高于或等于变压器线圈的绝缘水平。
3.14.3油纸套管在工频1.5Ur/√3电压(Ur为套管的额定电压,对于35kV套管,Ur=40.5kV,下同)下,局部放电视在放电量不大于10pc。
3.14.4油纸套管在工频1.05 Ur/√3电压下的介质损耗因数tanδ≤0.007,并且
4