等离子空气净化器在医院项目的应用

摘 要:文章简单介绍了等离子空气净化器的净化原理和等离子空气净化器安装部位、施工工艺以及与空调设备联动的接线方式等。

关键词:等离子空气净化器;风口式;管道式;安装方法;联动控制

XXX中医院医疗综合楼为裙楼式综合楼,门诊、急诊、医技楼(4层)为裙楼,住院楼(16层)为主楼。综合楼总建筑面积为110095M2(其中地下层为15719M2),由地下一层及地上16层构成,总建筑高度为63.3M。

本大楼地下室配电房、一层门诊大厅、住院大厅、各医疗主街、十六层多功能厅为大空间场所,采用全空气系统,设计选用柜机,由风管配套送风口送风。一层放射科采用VRV加新风系统,其它房间采用风机盘管加新风系统;三层ICU、手术室,四层静脉液体配置中心采用洁净空调系统;五至十六层为各科病房,采用风机盘管加新风系统。

本工程在空气清洁、消毒处理方面采用了等离子空气净化器,以下对等离子空气净化器的工作原理、安装部位、安装方法以及与相应空调设备联动的接线方式进行介绍。

1等离子空气净化器介绍

1.1等离子净化器工作原理

等离子空气净化器的工作原理是通过对空气中的氧分子实施尖端放电,在放电的同时会产生出臭氧集成串,在电场作用下,会产生大量的小离子群,小离子与空气中的氧分子进行碰撞而形成正负氧离子。

正氧离子具有很强的活性,能在极短的时间内氧化分解甲硫醇、氨、硫化氢等污染因子,并打开有机物挥发性气体的化学链,经过一系列的反应后最终生成二氧化碳和水。同时,正氧离子能破坏空气中细菌的生存环境,使细菌和孢子失去活性,使之不能繁殖,从而降低了室内细菌浓度。

负氧离子可以吸附大于自身重量几十倍的悬浮颗粒,靠自重沉降下来,从而清除空气中悬浮胶体(气溶胶)达到净化空气的目的。

因此,为了保证医院内部空气的洁净度,满足医院内部空气的卫生要求,本工程采用了等离子空气净化器对所有送风进行洁净和杀菌处理。

1.2等离子空气净化器的组成

等离子空气净化器内部结构包括预过滤器、电离区和集尘区三部分。预过滤器起到初步过滤的作用,电离区由放电极(电离丝)和电极组成,在放电极上加直流高压电(正电压),放电极表面就产生电晕放电现象,空气中的粉尘粒子通过电离区时,粉尘颗粒获得电荷,粒径越大,带电量越多。集尘区由多组平行的高电压极板和接地极板组成,正负两种极板平行放置,产生均匀电场,带正电的粉尘颗粒随着空气流进入该均匀电场中,被阳极板排斥,很快被吸引在静电过滤器的负集尘板上。

图1 管道式等离子空气净化器

2等离子空气净化器的安装部位

2.1安装在风机盘管回风口位置

风口式等离子空气净化器一般安装在风机盘管回风口位置,替代一般的回风口,对空气进行净化处理。

图2 风口式空气净化器安装在回风口处

2.2安装在空调机组的回风管位置

管道式等离子空气净化器安装在空调机组的回风管位置,并对空调机的回风进行净化处理。

图3 管道式空气净化器安装在回风管上

2.3安装在新风机组的新风管位置

管道式等离子空气净化器安装在吊装式新风机组的新风管的位置,并对新风机组的室外新风进行净化处理。

图4 管道式空气净化器安装在新风管上

3等离子空气净化器安装工艺

3.1风口式等离子空气净化器安装方法

风口式等离子空气净化器的组成部分为:控制面板和主机。控制面板即为回风口,控制面板上有控制开关,控制开关通过接线与主机进行连接。

图5 风口式等离子空气净化器控制面板 图6 等离子空气净化器主机 3.1.1整体安装法:将控制面板和主机作为整体一次性吊装完成。

整体安装法施工流程:风机盘管安装 铝箔复合布软接安装 等离子空气净化器安装 装修吊顶安装 等离子空气净化器标高配合装修吊顶调整。

图7 整体安装法示意图

图8 整体安装法现场图

3.1.1.1整体安装法的优点

有利于保证产品的完整性,一次性施工完成,避免反复施工。 3.1.1.2整体安装法的缺点

不利于控制面板的成品保护;不利于配合装修吊顶施工,在吊顶安装前,等离子空气净化器安装需要低于吊顶标高30mm,为吊顶的石膏板安装留出空间,在吊顶安装完成后,需要对等离子空气净化器进行调整,使控制面板紧贴吊顶;施工难度相对较大,由于施工人员需要在空间狭小的吊顶内对等离子空气净化器安装,且机组自身的重量,因此增加了施工难度。

3.1.1.3施工注意点

根据等离子空气净化器的重量,应单独设置独立支架。在产品采购前,应与等离子空气厂家沟通,要求在风口式等离子空气净化器四个角的地方设置吊耳,便于现场独立支架的安装。