可调式钢管支顶

可调式钢管支顶,作为建筑模板的支顶用得很广泛,本标准适用于现浇钢筋混凝土结构建(构)筑物的施工。 一、施工准备 1、材料

普通可调式钢管支顶的构造,由外管、插入管、螺纹管、销子、滑盘等组成。

⑴在插入管、处管上分别焊接上支承板、底板。在插入管上开有插销孔,使用时在孔中插入销,并使其支承在滑盘上。

⑵高度调节,大调节时换插销孔,小调节时旋转滑盘。

⑶当可调支顶长度不足时,可加辅助支顶。辅助支顶尺寸要与可调支顶相吻合,强度要与可调支顶相等。辅助支顶在钢管的上端焊有支承板,下端有插销式或底板式的构造。 2、作业条件

⑴可调钢支顶地基应平整夯实,并满足承载力要求,应有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基。 ⑵在使用可调式钢支顶时,除检查产品试验报告、合格证、容许承载力之外,必要时做抽样试验,应特别注意插销材质强度。通常使用容许支承力计算,应取安全系数不小于2.5。

⑶计算传递到钢支顶上的荷载,除按有关规范考虑钢筋混凝土、模板与配件的重量,以及施工活荷载等以外,还应考虑混凝土输送泵脉冲水平推力,按照钢支顶上的荷载以及钢支顶容许承载力,计算出钢支顶的间距和位置。 二、操作工艺

1、可调式钢管支顶安装

⑴一般情况,采用直边板做楼板模板的钢支顶间距应≤1.8m,次梁下钢支顶间距可在0.5~0.7m之间,大梁下的钢支顶间距不大于500mm。 ⑵梁板钢支顶安装

1)在先安装的梁底板(直边板)下安装钢支顶,则要先安装两端支顶。支顶应垂直支承板和底板。 2)如先设置钢支顶、后架梁底板或大面积的楼面横板龙骨时,则应在下层楼板上弹出墨线定向,要注意钢支顶垂直,装好安装用部件和水平撑,底板和支承板的方向都要一致。

3)在表面不平整的混凝土板上立钢支顶,应铺设垫板(或木方),垫板下如有空隙应予垫平垫实。高度调节、大调节时换插销孔,小调节时旋转滑盘,所有安设的钢支顶,上下两端都要加以固定,可用两条65~75mm钉子固定在垫板和支架上。

⑶要同一支承面上,应在两端及每3跨设置水平撑和剪刀撑,剪刀撑的两头应靠近钢支顶的顶部和底部,并应连接牢固。当端头为坚固的混凝土墙时,水平撑的杆端能顶在墙面上,就可不设剪

刀撑。

⑷当钢支顶接长,以及钢支顶上接1.2m以下的专用辅助支顶时,除注意有关规定外,还应注意连接部位的支承板的底板都要非常平整并与支顶呈直角接触,不平整的不能使用螺栓连接。此种紧固螺栓,直径应不少于φ9mm,并须用4根螺栓固定牢固。水平撑的设置部位应在下面一根支顶的上端及靠近各支顶的中点,并要呈直角方向双向连接。 2、可调钢支顶拆除

⑴拆除支顶时,先拆除辅助支顶的水平撑和相连的剪刀撑,然后拆松可调支顶上部插入管水平撑及剪刀撑,旋转螺栓管,降下可调支顶上部插入管及辅助支顶。

⑵用钢管纵横连接可调支顶作为拆模工作平台,拆除辅助支顶,拆除模板后拆水平撑及剪刀撑,拆可调负支顶。 三、质量标准 1、保证项目

⑴可调支顶应有产品说明及出厂合格证。

⑵有弯曲、凹膛、裂缝和锈蚀严重的钢支顶不得使用。 2、基本项目

⑴检查支顶地基面是否坚实。

⑵检查可调钢支顶螺丝部位的性能、支顶和调节杆之间的间隙的大小,支承板和底板的板面上有否弯曲或歪斜等。

⑶可调钢支顶的插销,要采用专用销子,因插销材质、尺寸对可调支顶的强度有重要影响,不能用钢筋等代用。

⑷检查可调钢支顶的间距和水平撑,剪刀撑位置与紧固程度。可调支顶的螺栓有无移动,特别是与周围支顶的松紧程度是否均衡。 3、允许偏差

⑴检查垂直钢支顶最大使用长度时,内、外管和重叠长度应不少于280mm。 ⑵支顶杆承板中心偏离轴的距离允许偏差小于1/55L,且≤60mm。 四、施工注意项 1、避免工程质量通病

⑴支撑根部滑动的措施:要保证可调钢支顶固定,必须安装水平拉结杆。用手推车料斗投料时,要减少混凝土急剧地落在局部的面积上,给模板支撑造成过载、冲击和振动等,防止支撑根部滑动。 ⑵楼梯、梁的梁托部分支顶位移:有必要斜向设置可调钢支顶时,除在顶部或底部使用楔块外,可用65~75mm钉两枚作固定,并且安装水平拉结杆使其稳定,加荷载作用时不致使其在上梁托发生位移。斜向设置可调钢支顶的倾斜程度应不致使插销脱落,并尽量使支顶不致承受偏心荷载。

2、主要安全技术措施

⑴在回填土和软弱地基上安装钢支顶前要夯实填土。在其上铺通长木垫板(枋)以满足承载力要求,并采用有效排水措施,防止钢支顶下沉。

⑵可调钢支顶高度超过3.5m时,要求设置钢制水平拉杆,按钢支顶高度每2m设置,水平拉结杆端要与坚固物连接或采用剪刀撑加固。

⑶在混凝土浇筑中,若发现模板及支撑有异常情况须立即停止浇筑作业,尽快采取有效措施加固。

⑷在拆除可调钢支顶时,禁止随意抛掷可调钢支顶,防止高空落下。

⑸可调钢支顶或者辅助支顶接长使用时,螺栓式的必须用直径相称螺栓(≥9mm)4处紧固;对辅助支顶插入式的必须插到根部(插入不少于200mm)。

⑹可调钢支顶的接长使用仅限于2条,不可做3条及3条以上的接长使用。 3、产品保护

⑴使用后拆卸下来的钢支顶,要将有损伤的挑出,重新维修,严重损伤的要剔除更换。 ⑵所有支顶螺栓、内(外)管件粘有混凝土以及锈斑等应清除干净,用后上油保养。 ⑶保管时,原则上分类竖放,平放时要整齐迭置,不可过高。 ⑷搬运时,钢支顶应缩到最短尺寸,运输中支顶不得堆重物,搬 运时不能投掷。

第二节钢筋工程

钢筋制作

本工艺标准适用钢筋加工厂(场)的钢筋制作。 一、施工准备 1、机械设备

钢筋冷拉机、调直机、切断机、弯曲成型机、弯箍机、点焊机、对焊机、电弧焊机及相应吊装设备。 2、材料

各种规格、各种级别的钢筋,必须有出厂质量证明书(合格证)。进厂(场)后须经物理性能检定。对于进口钢材须增加化学检验,经检验合格后方能使用。 3、作业条件

⑴各种设备在操作前检修完好,保证正常运转,并符合安全要求规定。

⑵钢筋抽料。钢筋抽料人员要熟识图纸、会审记录及现行施工规范,按图纸要求的钢筋规格、形状、尺寸、数量正确合理的填写钢筋抽料表,计算出钢筋的用量。 二、操作工艺

钢筋表面要洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理 干净,可用冷拉工艺除锈,或用机械方法、手工除锈等。 钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局 部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减少5%。 采用冷拉方法调直的钢筋的冷拉率: Ⅰ级钢筋冷拉率不宜大于4%。 Ⅱ、Ⅲ级钢筋冷拉率不宜大于1%.

预制构件的吊环不得冷拉,只能用Ⅰ级热轧钢筋制作。 对不准采用冷拉钢筋的结构,钢筋调直冷拉率不得大于1%。 钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先 断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 钢筋弯钩或弯曲

⑴钢筋弯钩。形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。

钢筋弯曲后,弯曲处内皮收缩、外皮廷伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸大于下料尺寸,弯曲调整值见表5-4。

钢筋弯心直径为2.5d,平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:对装半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d(见图5-15)Ⅱ、Ⅲ级钢筋未端需作90°或135°弯折时,应按规范规定增大弯芯直径。由于弯芯直径理论计算与实际与一致。实际配料计算时,对半圆弯钩增加长度参考表5-5。

⑵弯起钢筋。中间部位弯折处的弯曲直径D,不少于钢筋直径的5倍。 弯起钢筋弯起直径及斜长计算简图见图5-16,系数见表5-6。 ⑶箍筋。箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。当

设计无具体要求时,用Ⅰ级钢筋或冷拔低碳钢丝制作的箍筋,其弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍;弯钩平直部分的长度对一般结构不宜小于箍筋直径5倍,对有抗震要求的不应小于箍筋的10倍。箍筋的调整值见表6-7。

箍筋调整值,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和,根据箍筋量外包尺寸或内皮尺寸而定(图5-17)。

⑷钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯 曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。

A、直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度

B、弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度-弯曲调整值+弯钩增加长度 C箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋高速值+弯钩增加长度

⑸钢筋焊接参照本节焊接工程内容有关规定。 三、质量标准 保证项目

⑴钢筋的品种和质量,焊条、焊剂的牌号、性能以及接头中使用的钢板和型钢均必须符合设计要求和有关标准的规定。

检查方法:检查出厂质量证明书和试验报告。

⑵冷拉、冷拔钢筋的机械性能必须符合设计要求和施工规模的规定。 检查方法:检查出厂质量证明书、试验报告的冷拉记录。

⑶钢筋的表面应保持清洁。带有颗粒状或片状老锈经除锈后仍有麻点的钢筋严禁按原规格使用。 检查方法:观察检查。

⑷钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和施工规范规定。 检查方法:观察和尺量检查。

⑸钢筋对焊和焊接接头焊接制品的机械性能必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。 检查方法:检查焊接试件试验报告。 四、施工注意事项 避免质量通病

⑴钢筋开料切断切断尺寸不准,根据结构钢筋的所在部位和钢 筋切断后的误差情况,确定调整或返工。

⑵钢筋成型尺寸不准确,箍筋歪斜,外形误差超过质量标准允许值,对于Ⅰ级钢筋只能进行一次重新调直和弯曲,其他级别钢筋不宜重新调直和反复弯曲。 主要安全技术措施

⑴机械必须设置防护装置,注意每台机械必须一机一闸并设漏 电保护开关。

⑵工作场所保持道路畅通,危险部位必须设置明显标志。 ⑶操作人员必须持证上岗。熟识机械性能和操作规程。 产品保护

⑴各种类型钢筋半成品,应按规格、型号、品种堆放整齐,挂 好标志牌,堆放场所应有遮盖,防止雨淋日晒。

⑵转运时钢筋半成品应小心装卸,不应随意抛掷,避免钢筋变形。 钢筋绑扎与安装

本工艺标准适用于现浇或预制混凝土结构工程钢筋骨架的绑扎与安装。 一、施工准备

建筑工程全套作业指导书

可调式钢管支顶可调式钢管支顶,作为建筑模板的支顶用得很广泛,本标准适用于现浇钢筋混凝土结构建(构)筑物的施工。一、施工准备1、材料普通可调式钢管支顶的构造,由外管、插入管、螺纹管、销子、滑盘等组成。⑴在插入管、处管上分别焊接上支承板、底板。在插入管上开有插销孔,使用时在孔中插入销,并使其支承在滑盘上。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5tuen0eapx5gf8x599ez10e609m87w01bbh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享