好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

剪力墙结构(高层住宅)施工组织设计87390

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

ff

1 变配电系统 动力 系统 照明 系统 防雷 双路380V/220V电源进线,地下一层设低压Л接室及配电间,保护系统为TN-C-S。 干线以金属桥架敷设为主,支线为钢管暗配。 2 3 包括公用照明,事故照明,疏散照明及障碍标志灯,大部采用吸顶灯、白炽灯、荧光灯,共用照明为备用电源自投。 利用基础底板钢筋作为接地体,屋面避雷带,利用结构内钢筋做防雷引下线与接地极相连接。 配电室保护接地、电源进线处重复接地、电缆桥架保护接地、等电位联结。 4 接地 保护 5 接地 消防 消防报警、感烟探测、可燃气体报警等。 6 7 8 系统 电梯 弱电 2部客梯单路供电。 电话系统、有线电视系统、安全防护系统、远程计量系统

页脚内容

156

ff

第三卷 本工程施工重点、难点和对策

3.1施工重点、难点:

3.1.1本工程东侧居民较多且距离较近,必须加强文明安全施工措施,降低施工噪音,以防扰民。

3.1.2本工程基础底板厚700 mm,已接近大体积混凝土施工的范围,必须在施工过程中加强措施,以防混凝土开裂。

3.1.3施工质量标准高,结构工程质量争创北京市“结构长城杯”,单位工程创北京市优质工程。我单位拟运用创结构长城杯的成功经验,用技术措施确保工程质量。

3.2施工重点、难点对策:

3.2.1施工重点、难点对策之一:

本工程东侧居民较多,为保证不扰民,做到文明施工,施工过程中我们将采取如下措施:

(1)选择低噪音机具进行施工。

(2)严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间。早7∶00至晚22∶00施工。

(3)夜间照明用的镝灯和碘钨灯采取低照,并且在施工操作层满挂密目安全网,形成遮光带,以最大限度降少夜间对居民楼的光污染。夜间不作业时关闭所有大型照明设施。

(4)必要时,在建筑物操作层的外脚手架上满挂吸声隔音布降低噪

页脚内容

156

ff

音。

(5)现场木工棚和搅拌站采用吸音材料进行封闭降噪处理。 (6)振捣混凝土时严禁振捣钢筋和模板,必要时采用无声振捣棒,以降低噪音污染。

(7)教育职工不得敲打钢管、钢模板,尽量减少噪音。

(8)加强对操作人员的教育,早晚施工不大声暄哗,建筑物资轻拿轻放,不从上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。 (9)装修期间尽量采用定尺材料,减少现场切割。

(10)用声级计随时测现场噪音级数,控制噪音不超过国家规定范围。 3.2.2施工重点、难点对策之二:

(1)为保证大体积混凝土的施工质量,将采取以下措施:

1)为有效控制混凝土的有害裂缝的产生,降低水泥水化热,充分利用混凝土的后期强度,拟优先采用水化热较低的矿渣硅酸盐水泥,出场贮存7天以上。

2)采用级配良好的5-20mm石子,砂子采用中砂,以减少水泥用量,且石子含泥量不大于1%,砂子含泥量不大于3%,以减少混凝土的收缩和提高混凝土的抗拉强度。

3)混凝土内掺加粉煤灰、FS防裂剂或CEA-B复合膨胀剂,减少水泥用量,控制升温速度、降低水化热峰值,补偿收缩,提高混凝土抗渗能力、增加和易性。

4)气温较高时,降低混凝土入模温度,并设置测温孔,在温度呈上升阶段每2小时测温一次,以后每4小时一次。必须严格控制混凝土

页脚内容

156

ff

内外温差小于25℃。

5)控制泵送混凝土砂率,砂率高可以增加混凝土的可泵性,但是,砂率过高会使混凝土软弱层增厚,同时会增加混凝土表面的裂缝。因此,砂率要控制在一个合理的范围内,常规是控制在38%~40%左右。 6)底板及垫层混凝土施工按特殊过程和关键工序进行质量控制,分项工程施工前要编制作业指导书,对操作工人进行详细的技术交底并进行连续的监控。

7)为确保底板混凝土施工质量,在浇筑时,事先联系好另一家搅拌站备用,并在现场预备2台备用发电机以防突然断电对底板混凝土浇筑产生不良影响。

3.2.3施工重点、难点对策之三:

积极运用创结构长城杯的经验,用技术措施确保施工质量: (1)为保证钢筋不发生位移采取如下措施:

1)在大模板上点焊通长扁钢,顶住墙体竖筋,防止钢筋外张。 2)竖筋等间距、排距控制采取水平梯子筋,从竖筋内侧撑开,与竖筋绑牢,并注意两端起步筋(50 mm)的位置准确。

3)暗柱钢筋位置采用在大模板上200—300 mm之间绑扎定位带齿箍,与暗柱柱筋卡住绑牢。

4)在大模板合模后、打混凝土前后,专职钢筋工要依据测量控制线,再次复核门窗洞口边暗柱钢筋保护层。

(2)为保证钢筋绑扎连接牢固绑丝不外露采取如下措施: 1)根据钢筋的不同位置确定绑丝的长度。

页脚内容

156

ff

2)定位筋采用兜扣绑扎,十字扣用于中间部位,绑扎要求两扣半,最多不超过三扣,以防止绑丝过紧断裂。

3)绑扣扭头必须保证在水平筋的斜下方或斜上方,以防止返锈,绑丝端头一律弯向墙柱内。

(3)顶板绑丝在确保交叉绑扣前提下,上、下铁绑丝朝向板内。 (4)为保证模板在拼装时一定要严密,表面高低差2 mm,表面平整2 mm。采用以下措施:

1)板缝处用海绵条密封,其中大模板底海绵条粘贴距墙体边线2—3 mm,以防止大模板就位后海绵条吃进墙内,模板的支设尺寸利用验标允许的负误差,防止胀模。

2)顶板模铺之前要挑选、卡方、量对角线,不符合要求的用平刨刨并刷漆封边,确保拼缝要求。

3)顶板的平整度采用墙体测量标高线控制,与模板接触面的木方两面用平刨刨平,以利模板固定平整。

(5)为保证门窗洞口、阳台的上下贯通采取竖向用激光经纬仪投测控制平面放线精度,外墙洞边在可能的条件下弹出竖线控制左右位置,并将门窗口模固定在一侧大模板上。

(6)混凝土拆模:侧模拆除,以混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损时即可拆模;楼板拆模考虑施工荷载同条件混凝土试块强度达到100 %;外挂架提升同条件混凝土试块强度达到7.5 MPa,经主管技术人员批准再拆除,拆除时不得损坏混凝土的棱角;墙体拆模后,及时用100 mm宽的竹夹板双侧包住阳角保护。

页脚内容

156

剪力墙结构(高层住宅)施工组织设计87390

ff1变配电系统动力系统照明系统防雷双路380V/220V电源进线,地下一层设低压Л接室及配电间,保护系统为TN-C-S。干线以金属桥架敷设为主,支线为钢管暗配。23包括公用照明,事故照明,疏散照明及障碍标志灯,大部采用吸顶灯、白炽灯、荧光灯,共用照明为备用电源自投。利用基础底板钢筋作为接地体,屋面避雷带,利用结构内钢筋做防雷引下线与接地极相连接。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5tuc87hjrw2b61z97l7x8uhsm07tmu016xc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享