1.动态设计原则

1.1软基处理采用动态设计原则

软土在空间上分布不均,且分布范围相对变化大。详期钻孔难以将软土的空间分布全部探明,施工前的补充勘察是动态设计的重要组成部分。软基处理方案、范围的适当调整是动态设计的另一重要组成部分。

(1)当实际地质条件与详勘时提供的地质有较大出入,并因此会变动软基处治方案时,应及时将施工补充勘察资料报送设计单位,然后根据设计单位的调整结果进行施工。

(2)当软基处治方案不变时,由设计代表、监理、业主代表、施工单位联合根据施工补充勘察资料及现场试打结果对软基处理深度和范围作出合理调整。

1.2高边坡的施工应加强动态监控

高边坡施工应贯彻“动态设计、信息化施工的原则”建立信息反馈制度,并设置相应的边坡监测措施,将开挖过程视为再勘察的过程对待,及时进行地质编录,并注意核对地质情况,发现实际地质情况与设计不符时,或地质情况异常,应立即通报业主、监理和设计单位,以便对设计进行调整,保证工程质量和安全。

总而言之,动态设计和控制的目的是完善设计方案,确保路基处治彻底,进而保证道路安全运行。动态设计和控制须与监控方案结合使用。

2.高陡、挖方边坡及软基监控方案 (1)检测断面布设

同一路段、不同观测项目的测点布置在同一横断面上。施工时,建议按监测仪器设置表中布设的断面、位置实施,具体事项由监测单位根据设计文件并结合实际情况进行详细的编制。如下路段必须设置监测断面:

①软土深度较深及性质极差的路段;

②填土高度最高路段或填土高度较高且软土深度较深的危险路段; ③半填半挖及纵横向软土分布变化较大的路段④软土零星分布路段。 除上述路段外,连续、均匀分布的一般软土路段可根据处治措施和桥涵设置情况按10m左右间距设置监测断面。

(2)沉降观测

沉降观测采用沉降板和分层沉降标。

沉降板:埋设时,沉降板底槽应平整,其下铺设60cm×60cm×20cm的砂垫层。沉降板的金属测杆、套管和接驳的垂直偏差率应不大于1.5%。沉降板采用钢板,底板尺寸为50cm×50cm×1cm;金属测杆直径为4cm,测杆应与底板焊接为一体;套管采用塑料管,直径为10cm,它应具有一定的强度和刚度。随着填土的增高,测杆与套管相应接高,每节长度不宜超过50cm。接高后的测杆顶面应略高于套管上口,套管上口应加盖封住管口,盖顶高出碾压面高度50cm。为防止施工中损坏沉降板,在沉降板周围宜用人工或小型夯实机夯实,套管外侧面应涂一层醒目的颜色,盖顶加插一面小红旗,以示警戒。

分层沉降标:分层沉降标采用钻孔埋设,钻孔垂直偏差率应不大于1.5%,并无塌孔缩孔存在,在埋设中应下套管或泥浆护壁。分层标埋设应先埋置波纹管,第一节波纹管底部必须封死,至一定深度后,插入导管与波纹管一并压至孔底。埋置时,波纹管与导管应随埋随接,接口必须牢靠,但不能采用磁感材料作固定件。波纹管应露出地面15~20cm,并用水泥混凝土固定导管露出地面30~50cm,并随填土增高,接出导管并外加保护管。分层沉降标的保护措施与沉降板相类似。分层沉降测点间距为1m。

沉降观测仪器须待软基处理施工完毕后,垫层顶填土前及时埋设。 (3)水平位移观测

水平位移观测主要为地面水平位移和地基土体水平位移。

①地面水平位移采用位移边柱观测。位移边桩埋设在路堤两侧趾部,其中一根位于坡脚处,其余位于边沟外侧。边桩采用10cm×10cm砼预制桩。边桩的埋入深度为1.5m,露出地面为20cm。埋置时采用打入法,桩周应填密实。桩周上部50cm用混凝土浇筑固定。在边桩顶部应预埋不易损坏的金属测头。此外,位移边桩应做好标记并编号。

②地基士体水平位移采用测斜管观测。测斜管采用铝合金管,其弯曲性能应以适应软土的位移为宜。测斜管埋设于路堤边坡趾部。埋设时,应采用钻机导孔,导孔的垂直偏差率应不大于1.5%。测斜管底部应穿透软土进入下卧层100cm。测斜管内纵向的十字导槽应润滑顺直,管端接口应密合。管内的十字导槽必须对准路基的纵横方向。测斜管高出地面50cm,并注意加盖保护。

③水平位移监测仪器须待软基处理施工完毕后、垫层顶填土前及时埋设。 (4)孔隙水压力观测

①孔隙水压力计采用钻孔埋设法,埋设时,应采用一孔单只孔压计埋设方法,并应注意封孔。孔压计从砂垫层或碎石垫层底部开始埋设,每隔2m埋设一只。钻孔埋设时,应做好钻孔的详细记录。每一只孔压计埋设后,应及时采用接收仪器检查估孔是否正常。

②待同一观测断面的全部孔压计埋设后,所有孔压计的外引电缆应编好测点号码,而后集中穿入硬塑料管埋入电缆沟,引出路基外进入观测箱内;在电缆沟旁应作好标记,以防施工时截断电缆线。

③孔压计须待软基处理施工完毕后、垫层顶填土前及时埋设。 (5)土压力观测

①土压力计需水平埋设。

②土压力计采用挖坑埋设法。挖槽底面应平整密实,埋设后的土压力计必须位置正确而稳固,上下四周约20cm范围用细砂填实。