暖通专业给建筑专业反提条件常用数据
一、地下车库(按照防火分区面积4000m计算)(天华设计院极小值为3*5m2) 1. 设置原则:两个排风机房;一个送风机房。
2. 排风及送风机房面积:排风机房4*5 m(两个);送风机房5*6m2。 3. 排风及送风竖井面积:排风竖井2m(两个);送风竖井3m2。
2
2
2
4. 排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5m2(两个);送风防雨百叶8 m2。 二、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算) 1. 设置原则:一个排风机房;一个送风机房。
2. 排风及送风机房面积:排风机房5*7m2;送风机房5*6m2。 3. 排风及送风竖井面积:排风竖井4m;送风竖井3m2。
4. 排风及送风百叶面积:排风防雨百叶10m;送风防雨百叶8m2。
2
2
三、地下需要设计空调房间(按照防火分区面积1000m计算) 1. 设置原则:一个排风兼排烟机房,一个新风兼补风机房。 2. 机房面积:
1) 排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m2,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m
2) 新风兼补风机房25m,净宽不低于3.6m。
2
2
3. 排风及送风竖井面积:排风竖井0.7~0.8m2;送风竖井0.6m。 四、地下仅设计通风及防排烟房间(按照防火分区面积1000m2计算) 1. 设置原则:一个排风兼排烟机房,一个送风兼补风机房。 2. 机房面积:
1) 排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m
2) 送风兼补风机房25m2,净宽不低于3.6m。
3. 排风及送风竖井面积:排风竖井0.4~0.5m2;送风竖井0.4m2。 五、机械防烟 注意:
2
2
1) 以下表格风量按照开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.5~1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不易小于0.7m/s。
2) 如果防烟楼梯间为剪刀楼梯间,则防烟楼梯间的加压送风量应乘以2.0系数。 (一) 防烟楼梯间(前室不送风)加压送风
防烟楼梯间(前室不送风)加压送风
加压送风量(m3/h)
系统负担层数
最小
<20层 20~32层
25000 35000
最大 30000 40000
m/s 12 12
计算值 0.69 0.93
给建筑反提条件值
0.8 1.0
竖井流速
竖井面积(m2)
(二) 防烟楼梯间及其合用前室分别加压送风
防烟楼梯间及其合用前室分别加压送风
加压送风量(m3/h)
系统负担层
数
送风部位
最小
防烟楼梯间
<20层
合用前室 防烟楼梯间
20~32层
合用前室
(三) 消防电梯前室加压送风
消防电梯前室加压送风
系统负担层加压送风量(m3/h)
数 最小 最大 <20层 20~32层
15000 22000
20000 27000
竖井流速 m/s 12 12
计算值 0.46 0.63
竖井面积(m2)
给建筑反提条件值
0.5 0.7
18000
22000
12
0.51
12000 20000
16000 25000
12 12
0.37 0.58
0.6
16000
最大 20000
m/s 12
计算值 0.46
0.5
竖井流速
竖井面积(m2)
给建筑反提条
件值
(四) 防烟楼梯间自然排烟,前室或合用前室加压送风
防烟楼梯间自然排烟,前室或合用前室加压送风
系统负担层加压送风量(m3/h)
竖井流速
竖井面积(m2)
数 <20层
最小 22000
最大 27000 32000
m/s 12 12
计算值 0.63 0.74
给建筑反提条件值
0.7 0.8
20~32层 28000 六、全空气空调系统
(一) 带热回收装置组合式空气处理机组。
1. 服务区域面积:800~1200m2,按照1000 m2计算。 2. 空调机房面积:48~60m2(8~10m长×6m宽)。 3. 排烟机房面积:12m2(4m长×3m宽)
4. 净宽最小值为:2.5m(机组宽度)+0.7m(距墙距离)+2.5m(机组宽度的1.0倍)=5.7m。
5. 新风竖井面积:1.0m2;排风竖井面积:1.0m2。
6. 18000m/h的机组尺寸:4000(长)×1900(宽)×2500(高)。 7. 22000m3/h的机组尺寸:4300(长)×2100(宽)×2800(高)。 8. 26000m3/h的机组尺寸:4300(长)×2300(宽)×2800(高)。
9. 33000m3/h的机组尺寸:4650(长)×2500(宽)×3300(高)。 (二) 常规组合式空气处理机组。
1. 服务区域面积:800~1200m2,按照1000 m2计算。 2. 空调机房面积:48m2(8m长×6m宽)。
3. 排风及排烟机房面积:24m2(6m长×4m宽);两个排风机房垂直安装,一个排烟风机水平安装。
4. 净宽最小值为:2.5m(机组宽度)+0.7m(距墙距离)+2.5m(机组宽度的1.0倍)=5.7m。
5. 新风竖井面积:1.0m2;排风竖井面积:1.0m2。 七、新风空调系统
(一) 吊顶或落地式新风处理机组
1. 吊顶式新风处理机组(≤4000m3/h)。
建议给建筑专业反提条件:机房最小面积为6000×4000。 2. 落地式新风处理机组(≥5000m3/h)
1) 机房最小长度一般为:600+机组长度L+1400;
3