好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2018消防安全技术综合能力考试重点汇总

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

符合规定要求的二氧化碳灭火器、贮气瓶的超压保护装置。

(8)更换已损坏的水基型、泡沫型灭火器的滤网。

(9)更换已损坏的推车式灭火器的车轮和车架组件的固定单元、喷射软管的固定装置。 (10)更换车用灭火器制造商规定的专用配件。 5.再充装

根据灭火器产品生产技术标准和铭牌信息,按照生产企业规定的操作要求,实施灭火剂、驱动气体

再充装。再充装后,逐具进行气密性试验;灭火器再充装时,不得改变原灭火剂种类和灭火器类型,

送修灭火器中剩余的灭火剂不得回收再次使用。灭火器再充装按照下列要求实施:

(1)再充装所使用的灭火剂采用原生产企业提供、推荐的相同型号规格的灭火剂产品。 (2)二氧化碳灭火器再充装时,不得采用加热法,也不得以压力水为驱动力将二氧化碳灭火剂从

储存气瓶中充装到灭火器内。

(3)ABC干粉、BC干粉充装设备分别独立设置,充装场地完全分隔开。不同种类干粉不得混合,不 得相互污染。

(4)洁净气体灭火器只能按照铭牌上规定的灭火剂和剂量再充装。

(5)可再充装型贮压式灭火器按照其灭火器铭牌上所规定的充装压力要求进行再充装。充压时,

不得用灭火器压力指示器作为计量器具,并根据环境温度变化调整充装压力。 (6)贮压式干粉灭火器和洁净气体灭火器可选用露点低于55℃

的工业用氮气、纯度99.5%以上的二氧化碳、不含水分的压缩空气等作为驱动气体,但要与灭火器

铭牌、贮气瓶上标识的种类一致。 思考题

1.灭火器及其灭火器箱安装前现场质量检查有哪些内容及要求? 2.灭火器及其附件安装设置要求有哪些?

3.灭火器配置竣工验收的内容、方法以及合格判定标准各有哪些? 4.灭火器日常管理有哪些内容和要求? 5.灭火器维修与报废条件分别有哪些标准? 6.灭火器维修步骤及其技术要求有哪些? 第三篇消防设施安装、检测与维护管理

2.防烟排烟系统工程的调试包括哪些内容?P245 (1)单机调试

1)防火阀、排烟防火阀的调试 2)送风口、排烟阀(口)的调试 3)活动挡烟垂壁的调试 4)自动排烟窗的调试

5)送风机、排烟风机的调试 6)机械加压送风系统的调试 7)机械排烟系统的调试 (2)联动调试

1)机械加压送风系统的联动调试 2)机械排烟系统的联动调试 3)自动排烟窗的联动调试 4)活动挡烟垂壁的联动调试

5.防烟排烟系统的每日检查和巡查包括哪些内容?P249

1)查看机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表指示灯、开关和控制按钮;用按钮

启、停每台风机,查看仪表及指示灯显示。

2)查看机械加压送风系统、机械排烟系统风机的外观和标志牌;在控制室远程手动启、停风机:

查看运行及信号反馈情况。

3)查看送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观,手动、电动开启,手动复位,动作和

信号反馈情况。

第十二章防火用电设备的供配电与电气防火

1.简述消防用电设备的供电线路的敷设要求。P252

1)当采用矿物绝缘电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设。

2)当采用难燃性电缆或有机绝缘耐火电缆时,在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护,但

应采取与非消防用电缆隔离的措施。

3)采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,要穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金

属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施。

4)当线路暗敷设时,要对所穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护,并要敷设在不燃烧结构

内,保护层厚度不要小于30mm。

2.简述变、配电装置防火措施有哪些。P254 1)设置短路保护装置 2)防止雷击的措施 3)接地

4)过电流保护措施 5)短路防护措施 6)剩余电流保护装置

3.简述低压配电和控制电器防火措施有哪些。P255 1)刀开关,降低接触电阻以防止发热过度。

2)组合开关,应加装能切断三相电源的控制开关及熔断器。 3)断路器 4)接触器 5)启动器 6)继电器

4.简述电气线路防火措施有哪些。P256 1)预防电气线路短路 2)预防电气线路过负荷

3)预防电气线路接触电阻过大 4)屋内布线的设置要求

第十三章消防应急照明和疏散指示系统

1.简述消防应急照明与疏散指示系指示系统的分类。P260 1)自带电源非集中控制型。 2)自带电源集中控制型。 3)集中电源非集中控制型。 4)集中电源集中控制型。

2.简述消防应急照明与疏散指示系统的安装要求。P262 1)消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接。

2)消防应急灯具安装后对人员正常通行不要产生影响,消防应急标志灯具周围要保证无遮挡物。

3)带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯具在安装时应保证箭头指示的疏散方向与疏散方向相

同。

4)指示出口的消防应急标志灯具应固定在坚固的墙上或顶棚下,安装方式既可以明装,也可以嵌 墙安装。

5)消防应急灯具在安装时应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察,试验按钮(开关)能被人工

或遥控操作。

6)消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施。 7)消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管,吊管上端应固定在建筑物实体或构件上。

8)作为辅助指示的蓄光型标志牌只能安装在与标志灯具指示方向相同的路线灯具线上,但不能代 替标志。

9)消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上。 4.简述消防应急照明与疏散指示系统功能的检测项目。P267 1)非集中控制型系统的应急控制 2)集中控制型系统的应急控制

5.简述消防应急照明与疏散指示系统月检、季检和年检的内容。P268

(1)每月检查消防应急灯具,如果发出故障信号或不能转入应急工作状态,应及时检查电池电压

如果电池电压过低,应及时更换电池;如果光源无法点亮或有其他故障,应及时通知产品制造商的维

护人员进行维修或者更换。每月检查应急照明集中电源和应急照明控制器的状态。如果发现故障声光

信号应及时通知产品制造商的维护人员进行维修或者更换。 (2)每季度检查和试验系统的下列功能:

1)检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态。 2)检查应急工作时间。

3)检查转入应急工作状态的控制功能。 (3)每年检查和试验系统的下列功能:

1)除季检查内容外,还应对电池做容量检测试验。 2)试验应急功能。

3)试验自动和手动应急功能,进行与火灾自动报警系统的联动试验。 第十四章火灾自动报警系统

3.简述手动火灾报警按钮的安装、调试及检测要求。P275

安装要求:1)手动火灾报警按钮,应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距

地(楼)面高度宜为1.3~1.5m。手动火灾报警按钮,应安装牢固,不应倾斜。

2)手动火灾报警按钮的连接导线,应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志。

调试要求:对可恢复的手动火灾报警按钮,施加适当的推力使报警按钮动作,报警按钮应发出火灾 报警信号。对不可恢复的手动火灾报警按钮应采用模拟动作的方法使报警按钮动作(当有备用启动零

件时,可抽样进行动作试验),报警按钮应发出火灾报警信号。

4.简述消防电气控制装置的安装、调试及检测要求。P275

1)消防电气控制装置在安装前,应进行功能检查,检查结果不合格的装置严禁安装。 2)消防电气控制装置外接导线的端部,应有明显的永久性标志。消防电气控制装置箱体内不同电

压等级、不同电流类别的端子应分开布置,并应有明显的永久性标志。

3)消防电气控制装置应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。消防电气控

制装置在消防控制室内墙上安装时,其主显示屏高度宜为1.5~1.8m;其靠近门轴的侧面距墙不应小于

0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m。 5.简述模块的安装、调试及检测要求。P275

1)同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内。模块(或金属箱)应独立支撑或固定,

5tn7i6svdz62h6002tw881m9s40mcz00jwx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享