消防安全技术综合能力重点汇总
1.消防工作的方针和原则是什么?(教材P1) 答:消防工作的方针是“预防为主,防消结合”;
消防工作的原则是“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”。 2.单位的消防安全责任有哪些?(教材P2)
答:①落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;
②按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确
保完好有效;
③对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查 ;
④保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;
⑤组织防火检查,及时消除火灾隐患; ⑥组织进行有针对性的消防演练;
⑦法律、法规规定的其他消防安全职责。 3.简述消防责任事故罪概念及立案标准。(教材P11-12) 答:消防责任事故罪是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成
严重后果,危害公共安全的行为。 立案标准,《规定(一)》第十五条规定,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
1)导致死亡1人以上,或者重伤3人以上的。 2)直接经济损失50万元以上的。
3)造成森林火灾,过火有林地面积2公顷以上,或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积4公顷以上的。 4)其他造成严重后果的情形。
4.一、二级注册消防工程师的执业范围有哪些?(教材P20)
答:主要包括消防技术咨询与消防安全评估、消防安全管理与技术培训、消防设施检测与维护、消防安全监测与检查、火灾事故技术分析、公安部或省级公安机关规定的其他消防安全技术工作等。(一级在全国范围有效,二级在所在行政区域内有效)
5.注册消防工程师依法应当履行哪些义务?(教材P20)
答:应当履行遵守法律、法规和有关管理规定,恪守职业道德;执行消防法律、法规、规章及有关
技术标准;履行岗位职责,保证消防安全技术执业活动质量,并承担相应责任;保守知悉的国家秘密和聘用单位的商业、技术秘密;不得允许他人以本人名义执业;不断更新知识,提高消防安全技术能力;完成注册管理部门交办的相关工作等义务。
6.注册消防工程师考试科目如何设置?(教材P21)
答:一级注册消防工程师资格考试设《消防安全技术实务》《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》3个科目,分3个半天进行,前两个科目考试时间均为2.5小时,第三个科目的考试时间为3小时。二级注册消防工程师资格考试设《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》两个科目,分两个半天进行,第一个科目的考试时间为2.5小时,第二个科目的考试时间为3小时。
第2章注册消防工程师职业道德
1.注册消防工程师职业道德的根本原则有哪些?P25
从注册消防工程师职业道德原则应具有的特点和作用看,注册消防工程师职业道德最根本的原则包
括两项:
(一)维护公共安全原则 (二)诚实守信原则
2.注册消防工程师职业道德基本规范包括哪些?P25
注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为:爱岗敬业、依法执业、客观公正、公平竞争、奉献社会、保守秘密、提高技能。
3.注册消防工程师进行职业道德修养的必要性?P27 重视道德修养是我国历代伦理思想的一个突出特点,也是中外优秀人才的成才之道。作为注册消防工程师,也必须高度重视职业道德修养。这是因为:
(一)重视职业道德修养,是促进注册消防工程师行业兴旺发达的需要 (二)重视职业道德修养,是促进注册消防工程师进步和成才的需要
(三)重视职业道德修养,是做好本职工作,维护服务对象合法权益和消防安全的需要 (四)重视职业道德修养,是促进社会精神文明建设的重要措施
4.职业道德修养的主要内容有哪些?P28
职业道德修养是注册消防工程师为锤炼职业道德品质,提高职业道德境界所进行的一种自我教育、自我改造和自我完善的过程。主要内容包括: (一)政治理论修养 (二)业务知识修养 (三)人生观的修养 (四)职业道德品质修养
5.职业道德修养的途径和方法有哪些?P29 坚持结合日常工作,在履行职业责任过程中进行职业道德修养,这是注册消防工程师职业道德修养
的根本途径和根本方法。具体方法主要有: (一)自我反思
(二)向榜样学习 (三)坚持“慎独” (四)提高道德选择能力
第二篇建筑防火检查
第一章建筑分类和耐火等级检查
1、简述建筑分类检查中建筑高度的计算方法。
答:P30
建筑高度是界定建筑是否为高层的依据,建筑高度大于27m的住宅建筑和其他建筑高度大于24m的非单层建筑属于高层建筑。建筑高度检查时,需要注意:
(1)建筑屋面为坡屋面时,建筑高度为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度。 (2)建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度为建筑室外设计地面至屋面面层的高度。
(3)同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度按上述方法分别计算后,取其中的最大值。 (4)对于台阶式地坪,位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车通道时,可分别确定各自的建筑高度。否则,建筑高度按其中高度最大者确定。
(5)局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间,设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4时,不需计入建筑高度。
(6)对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高处室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,不计入建筑高度。
2、简述对钢结构建筑构件防火涂料进行检查时主要操作的内容。
答:P34
(1)对比样品。与选用的样品对比,检查用于工程上的钢结构防火涂料的品种与颜色是否与设计选用及规定的相符。对于室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,当规定其耐火极限在1.5h及以下时,钢结构防火涂料宜选用薄涂型。对于室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以上时,钢结构防火涂料宜选用厚涂型。对于露天钢结构,钢结构防火涂料宜选用适合室外用的类型。
(2)检查涂装几层。查阅施工检验记录,防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈漆涂装符合设计要求和国家现行有关标准的规定,防火涂料涂装基层无油污、灰尘和泥沙等污垢。 (3)检查涂层强度。用质量为0.75~1kg的榔头轻击涂层检测其强度等;用1m直尺检测涂层平整度。
(4)检查涂层厚度。用测针(厚度测量仪)检测涂层厚度,薄涂型防火涂料的涂层厚度符合有关耐火极限的设计要求;厚涂型防火涂料的涂层厚度80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不低于设计要求的85%。
(5)检查表面裂纹。薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不大于0.5mm;厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不大于1mm。
(6)检查涂层表面质量。防火涂料无误涂、漏涂现象,涂层闭合无脱层、空鼓、明显缺陷、
粉化
松散和浮浆等外观缺陷。
3、简述不同耐火等级的厂房,其最多允许层数的区别。
答:P34
二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层;三级耐火等级的丙类厂房建筑层数最多为2层;丁、
戊类厂房建筑层数最多为3层;四级耐火等级的丁、戊类厂房只能为单层建筑。
第二章总平面布局与平面布置检查
1、简述防火间距不能满足规定时,可以采取的加强措施。
答:P38-39
(1)改变建筑物的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;改变房屋部分结构的耐火性
能,提高建筑物的耐火等级。
(2)调整生产厂房的部分工艺流程和库房所储存物品的数量;调整部分构件的耐火性能和燃烧性 能。
(3)将建筑物的普通外墙改为防火墙。
(4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物。 (5)设置独立的防火墙等。
2、简述对消防车登高操作场地进行防火检查的主要内容。
答:P40
消防车登高操作场地是指能满足登高消防车靠近、停留、展开并安全作业的场地。对应消防车登高
操作场地的建筑外墙,是便于消防队员进入建筑内部进行救人和灭火的建筑立面,称为消防车登高面
。防火检查中,通过对消防车登高面的设置,消防车登高扑救场地的长度、宽度、承载能力、坡度等
检查,核实消防车登高扑救场地的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
检查内容:
(1)消防车登高面的设置
高层建筑沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高面,此范
围内裙房的进深不大于4m,且在此范围内设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。对于建筑高度不
大于50m的高层建筑,消防车登高面可间隔布置,间隔的距离不得大于30m。
(2)消防车登高操作场地的设置
消防车登高操作场地与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不
大于10m;场地的坡度不大于3%,长度和宽度分别不小于15m和8m。对于建筑高度不小于50m的建筑,场
地的长度和宽度均不得小于15m。
(3)消防车登高操作场地的荷载
消防车登高操作场地及其下面的地下室、管道和暗沟等,能承受重型消防车的压力,重系列消防车
最大总质量一般为15~50t。
3、简述对民用建筑内歌舞、娱乐、放映游艺场所进行防火检查的主要内容。 答:P44
(1)与建筑其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板与其他场所或部位隔开,该场所与建筑内其他部位相通的门为乙级防火门。
(2)设置部位。不得布置在地下二层及以下楼层。宜布置在一、二级耐火等级建筑物内的首层、
二层或三层的靠外墙部位;不宜布置在袋型走道的两侧或尽端。受条件限制时,可布置在地下一层,
但应检查地下一层地面与室外入口地坪的高差不得大于10m。
(3)厅、室的布置。厅、室之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.00h的不燃性楼
板分隔,在厅、室墙上的门均为乙级防火门;建筑面积大于50m2厅、室的疏散门不得少于2个;布置在
地下一层或4层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不得大于 200m2,即使设置自动喷水灭火系统面积 也不能增加。
4、简述对厂房内中间仓库进行防火检查的主要内容。
答:P41