好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

专项施工方案--路基-桥涵-隧道施工 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

洞内倒车应由专人指挥。

车辆行驶过程中遵循轻车避让,重车优先的原则。 ④硬岩段岩爆施工xx

隧道部分地段埋深较深,围岩整体性好,水量小,岩层质地坚硬,存在岩爆,将会危及施工安全。高地应力岩岩爆地段,认真做好预测预报,采用地应力、岩石强度进行宏观预报预测,进行岩石强度室内试验,判断岩爆的可能性,并制定采取释放能量、及时支护、搞好光面爆破、减少应力集中、加强防护等措施快速封闭成环的详细细则,加强监控量测,迅速反馈信息,及时修正支护参数,防止岩石弹射与塌落等破坏性事故的发生,确保结构稳定及施工安全。

⑤安全用电方案

施工现场用电必须采用三相五线制供电系统,且工作接地电阻值不得大于4Ω;供电线路始端、末端必须重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻不应大于10Ω。

施工用电应进行施工用电设计,并采用三级配电二级保护方式。 用电设备应实行“一机、一闸、一锁、一漏电保护器”设保护装置。漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上的用电设备。

配电室及其设备应满足下列要求:

配电室应设在靠近电源、无尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无震动的地方,并应采取防止雨雪和动物侵入的措施;

配电室内应配置砂箱和绝缘灭火器;

室内的配电屏(盘)和控制台两端应与重复接地及保护接零做电气连接;配电屏(盘)应装设短路及过负荷保护装置、漏电保护器;

配电屏(盘)上的各配电线路应编号,并标明用途; 配电室应设专人值班,停送电应专人负责。

6 / 7

电缆线路敷设应符合下列规定:

电缆线应根据环境条件,采取埋地或架空敷设,严禁沿地面敷设;电缆类型应根据负荷大小、允许电压损失计算确定;

电缆线路与热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m;配电箱及开关箱应满足下列要求:

固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不得小于1.3m,移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离应大于0.6m;

配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,严禁设在有瓦斯、烟气、蒸汽及其他介质中;

配电箱及开关箱内应分设工作接零和保护接零端子汇流排; 配电箱应采取防晒、防尘措施,并配锁。 施工照明和行灯的安全电压应符合下列规定:

在金属容器内作业或特别潮湿的环境中应使用12V安全电压;

在隧道开挖工作面,组合钢模板作业等易发生电击危险场所应使用36V安全电压。

生活照明用电,不得擅自拉线、装插座。不得私自使用电炉及其他大功率的电器。

电器设备的检查、维修、保养及电力线路的架设均由考试合格的专职电工负责。并应定期进行检查。

7 / 7

专项施工方案--路基-桥涵-隧道施工 

洞内倒车应由专人指挥。车辆行驶过程中遵循轻车避让,重车优先的原则。④硬岩段岩爆施工xx隧道部分地段埋深较深,围岩整体性好,水量小,岩层质地坚硬,存在岩爆,将会危及施工安全。高地应力岩岩爆地段,认真做好预测预报,采用地应力、岩石强度进行宏观预报预测,进行岩石强度室内试验,判断岩爆的可能性,并制定采取释放能量、及时支护、搞好光面爆破、减少应力集中
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5tlwr7u2aq7d82u9zjlx7yogl1itcy00imj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享