好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆热缩终端头施工工艺标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

SGBZ-0605 10(6)kV交联聚乙烯绝缘电缆

户内、户外热缩终端头制作施工工艺标准

依据标准:

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围

本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV交联聚乙烯绝缘电缆户内、户外热缩终端头制作。 2、施工准备

2.1设备及材料要求:

2.1.1所用设备及材料要符合电压等级及设计要求,并有产品合格证明。

2.1.2主要材料:绝缘三叉手套、绝缘管、应力管、编织铜线、填充胶、密封胶带、密封管、相色管、防雨裙。辅助材料:接线端子、焊锡、清洁剂、砂布、白布、汽油、焊油。 2.2主要机具:

喷灯、压接钳、钢卷尺、钢锯、电烙铁、电工刀、克丝钳、改锥、大瓷盘。 2.3作业条件:

2.3.1有较宽敞的操作场地,施工现场干净,并备有220V交流电源。

2.3.2作业场所环境温度在0℃以上,相对湿度70%以下,严禁在雨、雾、风天气中施工。 2.3.3高空作业(电杆上)应搭好平台,在施工部位上方搭好帐篷,防止灰尘侵入(室外)。

2.3.4变压器、高压开关柜(高压开关)、电缆均安装完毕,电缆绝缘合格。 3、操作工艺

厂家有操作工艺可按厂家操作工艺进行。无工艺说明时,可按以下制作程序进行。要求从开始剥切到制作完毕必须连续进行,一次完成,以免受潮。 3.1工艺流程:

3.2设备点件检查:开箱检查实物是否符合装箱单上数量,外观有无异常现象,按操作顺序摆放在大瓷盘中。

3.3电缆的绝缘摇测:将电缆两端封头打开,用2500V摇表、测试合格后方可转入下道工序。

3.4剥除电缆护层(图3.4):

图3.4

3.4.1剥外护层:用卡子将电缆垂直固定。从电缆端头量取750mm(户内头量取550mm),剥去外护套。

3.4.2剥铠装:从外护层断口量取30mm铠装,用铅丝绑后,其余剥去。

3.4.3剥内垫层:从铠装断口量取20mm内垫层,其余剥去。然后,摘去填充物,分开芯线。

3.5焊接地线(图3.5):

图3.5

用编织铜线作电缆钢带及屏蔽引出接地线。先将编织线拆开分成三份,重新编织分别绕各相,用电烙铁、焊锡焊接在屏蔽铜带上。用砂布打光钢带焊接区,用铜丝绑扎后和钢铠焊牢。在密封处的地线用锡填满织线,形成防潮段。 3.6包绕填充胶,固定三叉手套(图3.6):

图3.6

3.6.1包绕填充胶:用电缆填充胶填充并包绕三芯分支处。使其外观成橄榄状。绕包密封胶带时,先清洁电缆护套表面和电缆芯线。密封胶带的绕包最大直径应大于电缆外径约15mm,将地线包在其中。

3.6.2固定三叉手套:将手套套入三叉根部。然后,用喷灯加热收缩固定。加热时,从手套的根部依次向两端收缩固定。 3.6.3热缩材料加热收缩时应注意: 3.6.3.1加热收缩温度为110~120℃。

3.6.3.2调节喷灯火焰其呈黄色柔和火焰,谨防高温蓝色火焰,以避免烧伤热收缩材料。 3.6.3.3开始加热材料时,火焰要慢慢接近材料,在材料周围移动,均匀加热,并保持火焰朝着前进(收缩)方向预热材料。

3.6.3.4火焰应螺旋状前进,保证管子沿周围方向充分均匀收缩。

3.7剥铜屏蔽层和半导电层:由手套指端量取55mm铜屏蔽层,其余剥去。从铜屏蔽层端量取20mm半导电层,其余剥去。

3.8制作应力锥。用酒精将电缆芯线擦试干净后按图3.8的要求进行操作。

图3.8

电缆热缩终端头施工工艺标准

SGBZ-060510(6)kV交联聚乙烯绝缘电缆户内、户外热缩终端头制作施工工艺标准依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20021、范围本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV交联聚乙烯绝缘电缆户内、户外热缩终
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5tkmy31i8a3y3j84vsq02xzhu2kzfw009q9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享