好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高层建筑测量方案DOC

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

四川省第十五建筑有限公司 建筑工程轴线、层高控制方案

高层建筑施工测量方案

一、编制依据

1、施工组织设计及设计施工图纸; 2、《施工手册》(第五版2013年缩印本); 3、《工程测量规范》(GB50026-2007); 二、工程概况

略。

21#、22#楼±0.000相当于黄海高程分别为366.455米、366.700米,规划给定水准点高程D01H=362.945米(X=30216.489,Y=20731.277),D02H=363.409米(X=30174.811,Y=20919.943),D03H=362.886米(X=30225.556,Y=21047.320),D04H=364.080(X=30286.303,Y=21138.084)米。室内外高差为450。B区地下车库±0.000=361.160,A区地下车库±0.000=360.660。 三、测量的基本原则及本工程测量总体思路 (一)测量的基本原则

1、遵守国家法令、政策和规范,明确为工程施工服务。 2、遵守先整体后局部和高精度控制低精度的工作程序。 3、要有严格审核制度。

4、建立一切定位、放线工作要经自检、互检合格后,方可申请主管部门验收的工作制度。

(二)本工程测量的总体思路

工程的测量定位放线工作及高程点布设是建筑施工的先导工序,要保证建筑物的垂直度,几何形状,截面尺寸符合施工规范及设计要求,需要建立较高精度要求的形状各异的测量控制网,作为施工放样的依据。

根据本工程的地理位置及周边环境,拟选用内、外控制的形式。即利用规划部门提供的建筑控制红线及设计部门提供的坐标及水准点,作为该工程垂直控制、高程控制及施工测量的首级控制网点。再根据首级控制网点在施工现场根据施工图布设次级控制网点,作为该建筑施工放样的依据及核验依据。将首级控制网点的高程引至施工现场布点,设置标高控制点及建筑物的±0.000控制点,在

- 1 -

四川省第十五建筑有限公司 建筑工程轴线、层高控制方案

建筑物上做好±0.000标识,以便以后每次标高测量使用。

±0.000以下施工,采用正镜分中法投测其他细部轴线;±0.000以上施工,再在建筑内选点布设内控网点随着建筑物施工高度的增高,在室内控制网点垂直部位的楼板面设200×200对应方孔,室内控制网点设置,最简单的控制网应成三角形。为了方便复核,本工程每施工段设置至少三个室内控制点,放线孔平面布置点详见测量专项施工方案。±0.000以上高程传递,采用刚尺直接丈量法,每层高度上至少设3个水准点,轴线采用内控法,用激光天顶仪进行引测放样,用钢丝吊5~10kg铅垂进行复核。其中21、22号楼分别为3个放线孔平面布置点(后附图)。 四、测量准备 (一)技术准备

1、熟悉图纸,掌握工程特点。 2、进行测量技术交底。 (二)测量仪器

全站仪1台,经纬仪1台,水准仪2台,激光铅垂仪1台,激光测距仪2部,5kg、10kg铅垂各1个,直径0.5~0.8mm的钢丝110m长,50m、100m钢尺各1把,5m、3m小钢尺各2把,墨斗2个等测量工具。 五、轴线及各控制线(高程点)的放样

1、该工程±0.000以下采用外控法,利用正镜分中法进行投测其他细部轴线;±0.000以上轴线投测采用内控法来控制上下层轴线的传递工作,采用正倒镜分中法投测其他细部轴线。

2、利用激光铅垂仪,必须在首层面层上作好平面控制,并选择较合适的位置(孔1~孔n)作控制点(后附图)或用中心“十”字控制在浇筑砼上升的各层楼面时,必须在相应的位置预留200×200mm方孔与首层层面控制点相对应的小方孔,保证能使激光束垂直向上穿过留孔。在首层控制点上架设激光铅垂仪,调置仪器对中整平后启动电源,使激光铅垂仪发射出可见的红色光束,投射到上层预留孔的接收靶上,查看红色光斑点离靶心最小之点,此点即为第二层上的一个控制点(也可以在要投射的楼层传递孔处固定一块小玻璃片,在上面粘贴一张白纸,把投射上来的红色光斑点在纸上做好记号,铅垂仪顶每旋转90°做一次记

- 2 -

四川省第十五建筑有限公司 建筑工程轴线、层高控制方案

号,即四点,组成四边形,对边相交点即为投射轴线控制点)。其余的控制点用同样方法作向上传递即可。

3、各层平面放出的细部轴线,特别是柱、剪力墙的控制线必须校核无误后,再弹出墙柱的成型线和模板支设的控制线,本工程模板控制线距成型线外侧统一为200mm。

4、二次结构施工以原有控制线为准,引放其他墙体、门窗洞口尺寸。外窗洞口采用经纬仪投测,弹通控制线于外立面上,窗洞口标高按各层+0.50m线,且外立面水平弹出贯通标高线,要求交圈闭合,保证窗口、阳台、空调板位置正确,上下垂直,左右对称一致。注意标高控制线必须统一,以免错误。

5、高程传递,采用钢尺直接丈量法或测距仪量测,从房屋的首层起始标高线竖直量取,而且从三处分别向上传递。当三个点的标高差值小于3㎜时,取其平均值;否则应重新引测。每点独立施测两次,以其平均点作为标高引测水平线;抄平时,宜将水准仪安置在测点范围的中心位置。每层均采用房屋首层统一高程点向上传递,不得逐层向上丈量,且层层校核,结构施工时,在固定的竖向钢筋上,抄测结构+0.50m控制点,以供结构施工标高控制,且必须校核无误。(须注意的是若±0.000标高由房外向上传递,每次在传递标高之前先平衡楼房的下沉量,然后才进行传递。)

6、室内装饰面施工时,平面控制仍以结构施工控制线为依据,标高控制引测建筑+1.00m标高线,要求交圈闭合,误差在限差范围内。 六、各主要工序测量的控制措施

1、轴线投测仪器及卷尺采用已经检测中心检测合格的2级电子经纬仪J2-1、SD3自动安平水准仪(或微倾水准仪),50m钢卷尺及5m钢卷尺。

2、每层轴线投测完毕后,必须在自检合格的基础上再报监理工程师复核验收,合格后方可进行下道工序施工。

3、对高层的传递必须采用房屋首层统一高程点向上传递,不得逐层向上丈量,且层层校核。高层传递时,要区分结构标高和建筑标高的差别,不能混淆。

4、每层现浇板严格按水平控制线支设,且支设完经自检合格后,再报监理工程师复核验收,合格后方可进行下道工序施工。

5、在浇筑混凝土现浇板时,严格按固定钢筋上的水平控制点来控制板面标

- 3 -

高层建筑测量方案DOC

四川省第十五建筑有限公司建筑工程轴线、层高控制方案高层建筑施工测量方案一、编制依据1、施工组织设计及设计施工图纸;2、《施工手册》(第五版2013年缩印本);3、《工程测量规范》(GB50026-2007);二、工程概况略。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5tjca3v5nq17c19373fh7l7tx29ybm00g06
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享