GNW2000内进流式网板格栅除污机

操作与维护说明

警告: 1.开机前必须打开冲洗管路上的所有手动阀门,并在格栅机运转 时

保持全开状态!!

2. 手动模式时,中压泵开启前,必须先打开中压泵阀(电磁阀) 。 3 .格栅系统必须置于中控室监控状态下工作,故障停机时可及时 恢复。 1. 主要用途与适用范围

GNW型内进流式网板格栅除污机,是一种将拦污和除污结合于一体的

高效细格栅除污设备。适用于大、中、小型泵站作为精细格栅,拦截、 清除水中的漂浮物,如:杂草、纸片、烟头、瓜子、纤维、毛发等,该 机型具有很高的污物捕获率,可保证后续处理工艺的有效实施。

2. 主要结构及特点 内进流式网板格栅除污机主要由驱动装置、机架、牵引链

条、带提升 阶梯的网板、冲洗系统及电控系统等主要部件组成。驱动电机安装在机 架正向的主轴上,两侧网板在传动链条的带动下,自下而上将其长度范 围内截留的污物向上提取,抵达上部时,通过链轮的转向功能,在顶置 的冲洗装置的冲洗水作用下,自动完成卸污工作,渣水排入两侧网板之 间的集渣槽后自流排出机外。

内进流式网板格栅除污机的驱动装置位于机架上部, 为进口品牌 SEW 轴装式减速机。在机架前后二侧设置了螺旋式调节装置,调整传动链条 紧松。

内进流式网板格栅除污机的机架为不锈钢板材与型钢组装、 焊接成的 一整体式长方体刚性结构。机架下部迎水端开有一个进水洞口,机架的 前后壁板上设有导轨,其上部还设有一内部集渣槽,并延伸至机外。机 架安装于格栅井的中央,机架的两侧与格栅井之间的间隙为格栅滤后出 水的通道。在机架的迎水端两侧布置了导流挡板,其在导流的同时,可 防止漂浮垃圾通过。

传动用的牵引链轮及导向装置, 分别置于机架两侧的上部和下部。阶 梯式网板采用ASTM304不锈钢制造,网面为规则排列的小孔,具有过水 与截污的功能,台阶面能截留较大的污物。内进流式网板格栅除污机设 有可靠的网板冲洗系统,中压冲洗系统与格栅同时起停,有效去除网板 截留的绝大部分污物。高压冲洗系统去除一些难以去除的污物,确保网 孔再生。

主要技术参数 设备名称 设备型号 井宽 井深 栅前水深 网板长度 安装角度 过水孔径 过水量

最大过栅水位差 电机减速机

内进流式网板格栅除污机

GNW2000 2100mm 2400mm 1250mm 2000mm 90 ° 3mm 50000m3/d

300 mm SEW 11Kw

提升电机功率 中压泵功率 高压泵功率

耗水量

约200m3/d (根据实际开停比变化)

3. 电控

3 台格栅的电气系统设置在 1 台电气控制柜内, 该电气控制柜内包括了对

高排水型压榨机及中、 高压冲洗水泵的控制, 并可对其进行单独或联动控制。 联动控制时,格栅除污机与高排水螺旋压榨机及冲洗水泵可同时启停;除污 机的电气控制具有手动、自动、手动自动切换、急停、切断、报警等功能。 手动用于除污机的现场短时间控制运行。本机在自动状态下运行时, ,通过 触摸屏在0?24小时内设定除污机的’开一停’工作周期,当格栅机处于停 止时间周期时,如果栅前水位超过设定值,格栅机自动启动运行。内进流式 网板式格栅除污机的电气控制柜留有供远方集中 (PLC)控制的接口。内进流 式网板式格栅除污机在无人看管的情况下,将操作旋钮旋至自动位,除污机 将在指定的工作方式下自动运行。

1 号 /2 号 /3 号格栅机操作说明 本机操作人员应熟悉本机性能,掌握操

作、维护、保养本机的方法。 柜内合上电源主开关及 1、2、3 号格栅及其系

内进流式网板格栅除污机操作与维护说明书

GNW2000内进流式网板格栅除污机操作与维护说明警告:1.开机前必须打开冲洗管路上的所有手动阀门,并在格栅机运转时保持全开状态!!2.手动模式时,中压泵开启前,必须先打开中压泵阀(电磁阀)。3.格栅系统必须置于中控室监控状态下工作,故障停机时可及时恢复。1.主要用途与适用范围GN