系统 用水量火灾延续时间 (L/s)

合共用水量

室外消火栓 (市政直供) 室内消火栓 自动喷水灭火

30 2 小时 216 m3

20 30

2 小时 1小时

144 m3 108m3

小区一次室内灭火用水量为252立方米,消防水池容积300立方。消防水泵房、水池设于地下车库内。

为确保火灾初期的消防用水量,在小区最高栋建筑天面设有一个 18立方米天面消防水池。 三、消防系统

消防水池进水由室外生活消防合用管网供给,室内消火栓系统、自动喷淋系统由加压泵从消防水池吸水,经加压消防、喷淋管网供给。室外消火栓由室外市政给水管网直供,室外消火栓间距不大于 120米。地下车库、商铺商业、及各栋住宅均设有室内消火栓。

四、室外消火栓系统

室外消火栓之供水量按30升/秒计算,其给水管道经管道接驳作环状布置,其数量以不大于120米之间距分布于首层之行人道旁方便消防员使用。室外消火栓与室内消火栓及自动喷水系统水泵接合

器距离不超过40米。 五、室内消火栓系统

a.室内消火栓系统采用带稳压装置的临时高压给水系统,消火栓主泵及稳压装置设于地下室消防泵房中。高位消防水箱设于小区最高栋楼顶,水池容积18立方米,稳压泵设置于地下消防泵房内。天面消防水池加压出水管接入小区环状消防管网。

b.室内消火栓系统为环状管网,消火栓的设置保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,消火栓充实水柱不小于10米。

c.消火栓采用单栓消火栓。所有消火栓带破玻报警启泵按钮,水枪喷嘴口径为19mm,配备编织DN65衬胶水带1盘,长度25米,带有自救式小口径喉辘,直径为25mm的胶管盘,长度为25米。消火栓半暗装,栓口高度1.1米。压力超0.5MPa的楼层采用稳压减压消火栓,减压后栓口压力小于0.5MPa。

d.室内消火栓管线在地下室成环,上设水泵接合器;住宅按组团设置水泵接合器。 六、自动喷水灭火系统

地下车库及商业用房内均设置自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统为湿式自动喷淋系统,采用带稳压装置的临时高压给水系统,喷淋主泵设于地下室消防泵房中。高位消防水箱设于天面,水池容积18

立方米,稳压泵设置于地下消防泵房内。天面消防水池出水管在地下室报警阀组前与喷淋环管相连。按喷淋强度为中危险Ⅱ级进行管网设计,喷头采用直立型闭式喷头;标准喷头启动温度为68℃。风管宽度大于1200mm时,风管上下设置喷头。采用K80喷淋系统末端试水装置采用相应的试水接头。地下室喷淋环管上设水泵接合器。 (一)消防泵房

消防泵房、消防水池设置于小区地下车库内,消防泵房设有直接对外的安全出口。 七、气体灭火系统 1、应用范围

柴油发电机房、变配电房。 2、何种方式

采用无管网式七氟丙烷气体灭火系统 八、手提灭火器

室内各功能用房均按规范配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 第五部分 暖通专业设计说明

一、 设计依据

1、民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB50736-2012); 2、公共建筑节能设计规范(GB50189-2015) 3、建筑设计防火规范(GB50016-2014);

4、汽车库,修车库,停车场设计防火规范(GB50067-2014); 5、通风与空调工程施工规范(GB50738-2011); 6、业主及其它专业提出的通风空调要求。 二、设计范围

1、地下车库通风系统设计;

2、住宅小区、地下车库防烟系统设计; 3、地下车库排烟系统设计; 三、车库通风排烟系统

1、地下停车库设置排烟系统,排烟量按换气次数不小于6次/h计算,每个防火分为两个防烟分区,每个防烟分区的面积均不超过2000平方米。防烟分区以梁或作为分隔。每个防烟分区均设置一台离心风机承担该防烟分区的排烟,系统设置排烟风管,排烟口安装有单层排烟百叶,每个排烟口到地下车库每一点不超过30m,烟气均通过排烟风管由排烟风机排出室外。

2、 除利用车道入口进行自然补风的防火分区外其他各防火分区均设置独立的机械补风系统,补风量为排烟量50%;

3、排烟管道采用不燃材料制作,排烟风管风速小于15m/s,排烟支管上设有280℃排烟防火阀。

4、排烟风机采用离心风机或轴流风机,在风机出口设有280℃排烟防火阀,排烟风机可在280℃环境下运行30min以上。

5、排烟系统与平时排风系统组合设置,平时排风量按规范不少于6次每小时换气设计,车库平时补风利用车道出入口自然补风。

6、地下室各设备用房设置排风系统: 房间名称 车库 变配电室 送风次数送风形式 (体积次/h) 机械补风 4 自然补风 按实际散机械补风 热计算通风量 排风次数排风形式 (体积次/h) 机械排风 6 备注 按实际散热机械排风 计算通风量 机械排风 10 水泵房 自然补风 7、超过20m2且不能自然排烟的内走廊设置机械排烟系统,按60m3/h每平方米计算排烟量。利用相邻房间自然补风。

8、风管采用非燃烧材料, 风管和设备的保温材料、消声材料及其粘结剂采用非燃烧材料或难燃烧材料,但穿过防火墙两侧各2m范围内的风管保温材料采用非燃烧材料, 穿过处的空隙采用非燃烧材料填塞。跨越防火分区间的消防排烟风管、吊顶区的及离可燃物距离小于150mm的排烟管、穿过防火墙和变形缝的风管两侧各2米范围,安装在位于墙、楼板两侧的防火阀.排烟防火阀之间的风管,均需保温, 保温材料采用非燃烧材料。

9、小区内垃圾站设置机械排风系统,排风口设置于垃圾站屋面 四、建筑防烟系统

住宅地上防烟楼梯间均采用外窗自然排烟,地下防烟楼梯间设置机械正压送风系统,合用前室设置机械正压送风系统,以满足消防要求。合用前室为电动风口每层开口,楼梯间为单层百叶隔层开口。前室与外界压差为30Pa左右。楼梯间为40Pa,火灾