1总 则

电气设备的预防性试验是判断设备能否继续投入运行,预防设备损坏及保证安 全运行的重要措施。凡电力系统的设备,应根据本规程的要求进行预防性试验。工 业企业及农业用电气设备,除与电力系统直接连接者外,其他可根据使用特点,参 照本规程进行。

本规程的各项规定,是作为检查设备的基本要求,应认真执行。在维护、检修 工作中,有关人员还应执行部颁检修、运行规程的有关规定,不断提高质量,坚持 预防为主,积极改进设备,使设备能长期、安全、经济运行。

坚持科学态度。对试验结果必须全面地、历史地进行综合分析,掌握设备性能 变化的规律和趋势。要加强技术管理,健全资料档案,开展技术革新,不断提高试 验技术水平。 在执行中,遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或标准时,应组织有关专业 人员综合分析,提出意见;对主要设备需经上一级主管局审查批准后执行;对其他 设备可由本局、厂总工程师审查批准后执行。

对于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具以 及SF6全封闭电器、阻波器等的检查试验,应分别根据相应的专用规程进行,在本 规程内不作规定。

额定电压为110kV以下的电气设备,应按本规程进行交流耐压试验(有特殊规 定者除外),110kV及以上的电气设备,在必要时应进行耐压试验。对于电力变压 器和互感器,在局部和全部更换绕组后,应进行耐压试验(可以选用感应耐压、操 作波耐压和外加耐压法)。

50Hz交流耐压试验加至试验电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为1 min;其他耐压法的施加时间在有关设备的试验方法中规定。

非标准电压等级的电气设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的相邻电压 等级按插入法计算。

耐压试验电压值以额定电压的倍数运算者,发电机、电动机是按铭牌电压计 算,电缆是按标准电压等级的电压计算。 进行绝缘试验时,应尽量将连接在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装 配的成套设备不在此限)。同一试验标准的设备可以连在一起试。为了便利现场试 验工作起见,已经有了单独试验记录的若干不同试验标准的电气设备,在单独试验 有困难时,也可以连在一起进行试验。此时,试验标准应采用连接的各种设备中的 最低标准。

当电气设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确 定试验电压的标准:

1.8.1当采用额定电压较高的电气设备以加强绝缘者,应按照设备的额定电压标准 进行试验;

1.8.2采用额定电压较高的电气设备,在已满足产品通用性的要求时,应按照设备 实际使用的额定工作电压的标准进行试验;

1.8.3采用较高电压等级的电气设备,在已满足高海拔地区或污秽地区要求时,应 在安装地点按照实际使用的额定工作电压的标准进行试验。

在进行与温度、湿度有关的各种电气试验时(如测量直流电阻、绝缘电阻、损耗 因数、泄漏电流等),应同时测量被试物和周围空气的温度、湿度。绝缘试验应在 良好的天气,且被试物温度及周围空气温度不低于+5℃,空气相对湿度一般不高于 80%的条件下进行。

本标准中所列的绝缘电阻测量,规定用60s的绝缘电阻(R60);吸收比的测量, 规定用60s与15s绝缘电阻的比值(R60/R15)。

如制造部门的产品试验标准有了变动,且与本规程中的试验标准不相符合 时,除经我部同意者外,应以本规程作为依据。进口设备按出厂标准并结合本规程 执行。

2同步发电机和调相机

容量为6000kW及以上的同步发电机和调相机的试验项目、周期、标准如表1 所示,6000kW以下者可参照执行。

表1 同步发电机和调相机的试验项目、周期、标准

续表 续表 续表 续表 续表

发电机和同步调相机大修中更换绕组时,定子绕组绝缘状况满足下列条件之一 者,可以不经干燥投入运行:

a.温度在10~30℃时,每相所测得的吸收比,对于沥青浸胶及烘卷云母绝缘 不小于;对于环氧粉云母绝缘不小于。水内冷发电机的吸收比自行规定;

b.绕组运行温度在75℃时,每相的绝缘电阻按定子额定电压计算,大于每千 伏1MΩ,亦可投入运行。

运行中的发电机和同步调相机,在大修中未更换绕组时,除在绕组上有明显落 水外,一般可不必干燥投入运行。 发电机和同步调相机定子绕组绝缘老化鉴定的方法和标准见附录B。

3 直 流 电 机

直流电机的试验项目、周期和标准如表2所示。

表2 直流电机的试验项目、周期和标准

续表

注:容量在100kW以下的不重要直流电机,一般只进行1、2、4、5、7、 8、11七项试验。

4中频发电机

中频发电机的试验项目、周期和标准如表3所示。

表3 中频发电机的试验项目、周期和标准

续表

5交流电动机

交流电动机的试验项目、周期和标准如表4所示。

表4 交流电动机的试验项目、周期和标准

续表 续表

注:①容量在100kW以下的电动机,一般只进行第1、4、12、13项试验。

②特殊电动机按制造厂规定。

6电力变压器、消弧线圈和油浸电抗器

电力变压器的试验项目、周期和标准如表5所示。

表5 电力变压器的试验项目、周期和标准

续表 续表 续表

注:①1600kV·A以下变压器试验项目、周期和标准:大修后的试验参照表 5中序号1、4、6、8、9、10、11、15等项进行,定期试验参照表5中序 号1、4、6等项进行,周期自行规定。 ②干式变压器的试验项目、周期和标准如下:大修后参照表5中序号1、 4、7、8、9、10、11、15等项进行,定期试验参照表5中序号1、4等项进行, 周期自行规定。

③油浸式电力变压器的绝缘试验,应在充满合格油静止一定时间,待气 泡消除后方可进行。一般大容量变压器静止20h以上(真空注油者时间可适当缩 短);3~10kV的变压器需静止5h以上。

④油浸电力变压器进行绝缘试验时,允许使用的最高试验电压如下:测 量tgδ时,对于注油或未注油的,其绕组电压为10kV及以上的变压器,试验电 压为10kV;绕组电压为10kV以下者,试验电压不超过绕组额定电压。测量泄漏 电流时,对于未注油的变压器其施加电压为规定的试验电压的50%。 ⑤绝缘试验时,以变压器的上层油温作为变压器绝缘的温度。