好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢管落地脚手架计算书-地下室顶板验算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

钢管落地脚手架计算书

信宜市禹神轩公寓花园5、8、9号楼工程; 工程建设地点:信宜市东镇长塘;属于框剪结构; 地上17层; 地下1层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:67608平方米;总工期:0天。

本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任技术负责人。

扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。

一、参数信息

1.脚手架参数

双排脚手架搭设高度为 50 m,立杆采用单立杆;

搭设尺寸为:横距Lb为 0.9m,纵距La为0.9m,大小横杆的步距为1.5 m; 内排架距离墙长度为0.20m;

小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 0 根; 采用的钢管类型为 Φ48×3.0; 横杆与立杆连接方式为单扣件;

连墙件采用两步三跨,竖向间距 3 m,水平间距2.7 m,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件;

2.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:7.607 kN/m2;脚手架用途:其它用途; 同时施工层数:3 层;

3.风荷载参数

本工程地处广东信宜,基本风压0.6 kN/m2;

风荷载高度变化系数μz,计算连墙件强度时取1.362,风荷载体型系数μs 为0.533;

4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):0.1291;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150; 安全设施与安全网(kN/m2):0.005;

脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:竹笆片脚手板挡板; 每米脚手架钢管自重标准值(kN/m):0.033; 脚手板铺设总层数:1;

5.承重混凝土板参数

板类型:双向板;

板单元计算宽度Bc(m):4m; 板单元计算长度Bl(m):4.5m;

板厚度h(mm):180;混凝土成型龄期TB(天):28;

混凝土强度等级:[XB=C35];混凝土强度实测值fck(MPa):35; 钢筋位置 配筋量及等级 每米宽钢筋面积(mm2) X向正筋 HRB33512@180 ASX=628.33 Y向正筋 HRB33512@180 ASY=628.33 X向负筋 HRB33512@180 ASX'=628.33 Y向负筋 HRB33512@180 ASY'=628.33

二、小横杆的计算

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

小横杆的自重标准值: P1= 0.033 kN/m ;

脚手板的荷载标准值: P2= 0.3×0.9/1=0.27 kN/m ; 活荷载标准值: Q=7.607×0.9/1=6.846 kN/m;

荷载的计算值: q=1.2×0.033+1.2×0.27+1.4×6.846 = 9.949 kN/m;

小横杆计算简图

2.强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩, 计算公式如下: Mqmax = ql2/8

最大弯矩 Mqmax =9.949×0.92/8 = 1.007 kN·m; 最大应力计算值 σ = Mqmax/W =224.34 N/mm2;

小横杆的最大弯曲应力 σ =224.34 N/mm2 大于 小横杆的抗弯强度设计值 [f]=205 N/mm2,不满足要求!

建议减少脚手架\纵距\或\横距\,或控制施工荷载。

3.挠度计算

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度 荷载标准值q=0.033+0.27+6.846 = 7.149 kN/m ; νqmax = 5ql4/384EI

最大挠度 ν = 5.0×7.149×9004/(384×2.06×105×107800)=2.75 mm;

小横杆的最大挠度 2.75 mm 小于 小横杆的最大容许挠度 900 / 150=6 与10 mm,满足要求!

三、大横杆的计算

因为此时大横杆没有受到上部结构传来的力的作用,所以,大横杆不需要进行验算。

四、扣件抗滑力的计算

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为8.00kN。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》5.2.5):

R ≤ Rc 其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取8.00 kN; R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 小横杆的自重标准值: P1 = 0.033×0.9/2=0.015 kN; 脚手板的自重标准值: P3 = 0.3×0.9×0.9/2=0.122 kN; 活荷载标准值: Q = 7.607×0.9×0.9 /2 = 3.081 kN; 荷载的设计值: R=1.2×(0.015+0.122)+1.4×3.081=4.477 kN; R < 8.00 kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

五、脚手架立杆荷载计算

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1291kN/m

NG1 = [0.1291+(0.90×0/2)×0.033/1.50]×50.00 = 6.455kN; (2)脚手板的自重标准值;采用竹笆片脚手板,标准值为0.3kN/m2 NG2= 0.3×1×0.9×(0.9+0.2)/2 = 0.149 kN;

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15kN/m NG3 = 0.15×1×0.9/2 = 0.068 kN;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005 kN/m2 NG4 = 0.005×0.9×50 = 0.225 kN; 经计算得到,静荷载标准值

NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 6.896 kN;

钢管落地脚手架计算书-地下室顶板验算

钢管落地脚手架计算书信宜市禹神轩公寓花园5、8、9号楼工程;工程建设地点:信宜市东镇长塘;属于框剪结构;地上17层;地下1层;建筑高度:0m;标准层层高:0m;总建筑面积:67608平方米;总工期:0天。本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任技术负责人。扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5tfwh5vwfj3pebe0ilez
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享