好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力系统分析实验报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电力系统分析理论实验报告

一.单机—无穷大系统稳态运行实验

(一)、实验目的

1.了解和掌握对称稳定情况下,输电系统的各种运行状态与运行参数的数值变化范围;

2.了解和掌握输电系统稳态不对称运行的条件;不对称度运行参数的影响;不对称运行对发电机的影响等。 (二)、原理与说明

电力系统稳态对称和不对称运行分析,除了包含许多理论概念之外,还有一些重要的“数值概念”。为一条不同电压等级的输电线路,在典型运行方式下,用相对值表示的电压损耗,电压降落等的数值范围,是用于判断运行报表或监视控制系统测量值是否正确的参数依据。因此,除了通过结合实际的问题,让学生掌握此类“数值概念”外,实验也是一条很好的、更为直观、易于形成深刻记忆的手

段之一。实验用一次系统接线图如图2所示。

图2 一次系统接线图

本实验系统是一种物理模型。原动机采用直流电动机来模拟,当然,它们的特性与大型原动机是不相似的。原动机输出功率的大小,可通过给定直流电动机的电枢电压来调节。实验系统用标准小型三相同步发电机来模拟电力系统的同步发电机,虽然其参数不能与大型发电机相似,但也可以看成是一种具有特殊参数的电力系统的发电机。发电机的励磁系统可以用外加直流电源通过手动来调节,也可以切换到台上的微机励磁调节器来实现自动调节。实验台的输电线路是用多个接成链型的电抗线圈来模拟,其电抗值满足相似条件。“无穷大”母线就直接用实验室的交流电源,因为它是由实际电力系统供电的,因此,它基本上符合“无穷大”母线的条件。

为了进行测量,实验台设置了测量系统,以测量各种电量(电流、电压、功率、频率)。为了测量发电机转子与系统的相对位置角(功率角),在发电机轴上装设了闪光测角装置。此外,台上还设置了模拟短路故障等控制设备。

1 / 8

(三)、实验步骤: 1、开机步骤:

⑴ 进行冷检查,确定无误后开启发电机电源进行热检查,确定之后再进行下列步骤;

⑵ 开启励磁开关,励磁开机; ⑶ 开机(手动调节励磁旋钮);

⑷ 使发电机工作,并调节调速旋钮,使发电机的功角指示器由一个角变成几个角(实验中的功角指示器有四个角,表示电机为四极电机,p=2,额定转速为1500r/min ;8个角对应的转速为1500r/min,当功角指示器的几个角不稳定时,表示额定转速可能大于或小于额定转速,此时应尽量调节调速器使转速为额定转速);

⑸ 加励磁,调节机端电压与系统相同(本实验为380V);

⑹ 进行投切操作,在操作时,因为有延误,所以应保留一个小余量,保证准时准确地投入系统;此时应调节原动机,当转动不太快,角度在0到5度时投入;

2、关机步骤:

⑴调节调速器使输出功率(有功)P降为0;

⑵调节励磁使励磁电流If降为0,即使无功降为0;

⑶此时会发现有功又增大了,所以应继续调节调速器使有功降为0; ⑷解联(断开电机并网断路器); ⑸调节励磁使电压U降为0; ⑺ 调节调速器使转速降为0; ⑻ 退出开机再关闭励磁。

(四)、实验内容及方法

1.单回路稳态对称运行实验

在本章实验中,原动机采用手动模拟方式开机,励磁采用手动励磁方式,然后启机、建压、

并网后调整发电机电压和原动机功率,使输电系统处于不同的运行状态(输送功率的大小,线路首、末端电压的差别等),观察记录线路首、末端的测量表计值及线路开关站的电压值,计算、分析、比较运行状态不同时,运行参数变化的特点及数值范围,为电压损耗、电压降落、沿线电压变化、两端无功功率的方向(根据沿线电压大小比较判断)等。

2.双回路对称运行与单回路对称运行比较实验

按实验1的方法进行实验2的操作,只是将原来的单回线路改成双回路运行。将实验1的结果与实验2进行比较和分析。

表3-1 ? P Q I UF UZ △U U? ?U 0.4 0.38 1.625 400 385 367 35 20 0.8 0.4 1.25 390 375 365 25 10 单回路 1.2 0.45 2.2 375 360 367 10 -5 1.0 0.4 1.5 387 372 367 20 5 双回路 1.0 0.5 1.625 390 370 365 25 5 2 / 8

1.4 0.49 2.5 375 1.8 0.5 3,25 360 0.6 0.5 1.25 390 注:UZ —中间开关站电压; ?U —输电线路的电压损耗; ?—△U输电线路的电压降落

365 350 380 365 365 365 10 -5 25 0 15 15 (五)、实验数据处理与结果分析

1.根据实验数据分析,在一定设备的保证下,单回路送电和双回路送电对电力系统稳定运行的影响很小。

2.在单回路运行时,随着有功输出的增加,电机输出电压降低且电压降落减少,电压降落的范围为33V~20V;在双回路运行时,随着有功输出的增加,电机输出电压降低且电压降落减少,电压降落的范围为29V~11V。 (六)、思考题

1.影响简单系统静态稳定性的因素是哪些?

电力系统静态稳定是指电力系统受到小干扰后,不发生非周期性的失步,自动恢复到起始运行状态的能力。影响简单系统静态稳定性的因素有:发电机的电势、系统电压、系统元件电抗。

2.提高电力系统静态稳定有哪些措施?

主要措施有: (1) 调节空载电动势,主要可以通过采用自动励磁装置,根据运行状态变量 的偏移改变励磁,调节发电机励磁电流,以调节空载电动势。 (2) 减小元件的电抗,如果减小发电机和变压器的电抗,成本会增大,不合 理,所以常减小输电线路的电抗,可采用分裂导线、串联电容器补偿、增多输电线路的回路数等方法来减小电抗。 (3) 提高系统的电压等级,可以提高系统的稳定性,电压越高,电压损耗越 小,且增加了输送功率。 (4) 提高系统的运行电压,通过备有足够的无功功率来完成,如装设调相机、 静止补偿器等。

(5)改善系统的结构,加强系统联系,缩小电气距离,例如增加回路数等。

3.何为电压损耗、电压降落?

电压降落是指元件首末端两点电压的向量差;电压损损耗是两点间电压绝对值之差。

4.“两表法”测量三相功率的原理是什么?它有什么前提条件?

两表法是表1的电流接A相,电压接Uab;表2的电流接C相,电压接Ucb。两表法测量:为相电压。

P=P1+P2=UabIacos???30???UcbIccos(30???)?3UIcos?,U

3 / 8

电力系统分析实验报告

电力系统分析理论实验报告一.单机—无穷大系统稳态运行实验(一)、实验目的1.了解和掌握对称稳定情况下,输电系统的各种运行状态与运行参数的数值变化范围;2.了解和掌握输电系统稳态不对称运行的条件;不对称度运行参数的影响;不对称运行对发电机的影响等。(二)、原理与说明
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5tfwc08ch91od1e2lz3p
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享