一、编制依据............................................................................................. 1 二、工程概况............................................................................................. 1 三、脚手架方案选择及参数 .................................................................... 1 四、脚手架材料选择 ................................................................................ 5 五、脚手架搭设流程及要求 .................................................................... 6 六、脚手架搭设安全技术措施 .............................................................. 10 七、劳动力安排 ...................................................................................... 15 八、脚手架安全计算书 .......................................................................... 15 九、施工图 ............................................................................................... 55

一、编制依据

1、《钢结构设计规范》GB50017-2003; 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001;

3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 6、PKPM建筑施工计算软件;

7、另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 二、工程概况

舟山市科技创意研发园一期启动区块项目工程位于舟山市临城新区LKd-1-1e地块,北依规划中的舟山体育场,西为体育路,东为园区规划支路,南临东海。规划总用地面积29052平方米,用地性质为科研办公用地,主要内容为办公及配套的服务设施。拟建地上总建筑面积为61000㎡。包括1#高层办公楼12层(包括机房层),高度为49.60米;2#高层服务中心18层(包括机房层),高度为68.4米;3-8#多层办公楼5层,高度为19.75米;以及2层餐饮辅楼,高度为9.45米。地下室均一层。

三、脚手架方案选择及参数

(一)本工程脚手架搭设拟采用落地式钢管脚手架和悬挑脚手架形式。

1#楼搭设顶标高为51.1(0.3+49.6+1.2)米,因为标准层北侧一到二层的E-F/2-5、E-F/7-10、E-F/11-14存在高大支模架区域高约为

8.55米,固外脚手架方案为:以上所述区域的一到二层搭设高8.85米落地脚手架,悬挑脚手架从二层顶开始搭设;其他区域(无落地脚手架)均从一层顶开始搭设挑架;共三挑。

2#楼搭设顶标高为69.9(0.3+68.4+1.2)米,因为标准层西侧一到二层的C-F/1-3存在高大支模架区域高约为8.55米,固外脚手架方案为:以上所述区域的一到二层搭设搭设高8.85米落地脚手架,悬挑脚手架从二层顶开始搭设;其他区域(无落地脚手架)均从一层顶开始搭设挑架;共四挑。

3-8#楼搭设高度为21.25(0.3+19.75+1.2)米,均搭设落地脚手架。

2层餐饮辅楼搭设高度为10.95(0.3+9.45+1.2)米,均搭设落地脚手架。具体搭设数据见下表:

外架总高度(从室外结构地坪起)(M) 落地脚手架位置层数 第一步挑落地架底标高脚手(M)及挑架高架高度度(M) (M)、层次 第二步挑架底标高(M)及挑架高度(M)及层次 第三步挑架底标高(M)及挑架高度(M)及层次 第四步挑架底标高(M)及挑架高度(M)及层次 序号 楼号 层数 1 1# 12 51.1 1-2 8.8 4.7(8.5)/15.219.9/15.2 /6-9 (11.4) /2-5(3-5) 4.7(8.5)/19(15.2) /2-6(3-6) —— —— 23.7/19 /7-11 —— —— 35.1/15.7 /10-顶层 —— 2 2# 18 69.9 1-2 8.8 42.7/15.2 /12-15 —— —— 57.9/11.7 /16-顶层 —— —— 3 4 3-8# 食堂 5 2 21.25 10.95 1-5 1-2 21.25 10.95 (二)外墙脚手架构造参数:

1#楼

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 项目 外架高度 外架扣件型式 外架材料 单双排架 单双立杆 内立杆离墙距 立杆横距 立杆纵距 立杆步距 连墙件设置 连墙型式 悬挑水平钢梁 钢梁长度 钢梁间距 拉压杆 楼板锚固拉环 钢丝绳 拉环 施工荷载 —— —— —— —— —— —— 1-2层 8.8米 落地脚手架 单扣件 2-5(3-5)层 15.2(11.4)米 6-9层 15.2米 10-顶层 15.7米 悬挑脚手架(局部带联梁和角支撑)、单扣件 钢管Φ48×3.2(计算采用Φ48×3.0) 双排脚手架 单立杆 0.4米 0.8米 1.5米 1.8米 3.8m(按层高)/4.5m(三跨) 扣件连接 16号工字钢 3米 1.5米 1根6×19、D=14mm钢丝绳; 建筑物转角处斜撑压杆采用16a槽钢 2根U型锚固螺栓 D=16mm 1根圆钢 D=20mm 3.0 kN/m2