一、一般规定

1、所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽得部位应给采取适当得 保护措施,并且布线要美观大方、横平竖直、劳固结实.2?、直线管得管径利用率应为 30%~40% ,弯管得管径利用率应为 20%~30% 。

3、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。

4、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 ≤ 15米 ,且该段内不得有 S 弯.连? 续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准得转弯半径。

不得采用国家明令禁止得三通四通等。 ?5、在暗管孔内不得有各种线缆接头。

6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 7?、电线与暖气、热水、煤气管之间得平行距离不应小于 300mm ,交叉距离不应小于 100mm .

8、穿入配管导线得接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,用绝缘带包缠,应均匀紧密。 9、视频电缆到摄像机得预留长度不小于30CM. 二、主要材料质量要求

1、分体设备、器材得规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准得有关规定. 2、设备器材包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 3、室外设备连接电缆时,必须从设备得下部进线。

4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁与裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。

5、通信系统使用得终端盒、接线盒与配电系统得开关、插座,选用与各设备 ? 相匹配得产品。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备得最大输出功率。7?、暗盒接线头留长 30 厘米,所有线路应贴上标签,

8、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中 保留 5 毫米.9?、暗线敷设必须配管。

10、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座得水平间距不应小于500mm。1?1、穿入配管导线得接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 12、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。

13、线槽线管得固定 ?① 地面PVC管要求每间隔一米必须固定; ② 槽PVC管要求每间隔两米必须固定; ③ 墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。 第二部分 视频监控系统验收标准

一、系统得设备、部件、材料得选择应符合下列规定: ① 应采用符合现行得国家与行业有关标准得定型产品;

② 系统采用设备与部件得视频输入与输出阻抗以及电缆得特性阻抗均应为75Ω。 ③ 系统选用得各种配套设备得性能及技术要求应协调一致并与报价单一致. ④ 图象质量可按五级损伤制评定,图象质量不应低于4分;(具体见附表)

⑤ 图象水平清晰度黑白电视系统不应低于400线,彩色电视系统不应低于270线; 二、系统得设计方案应根据下列因素确定:

①、根据系统得技术与功能要求,确定系统组成及设备配置;

②、根据建筑平面或实地勘察,确定摄像机与其它设备得设置地点; ③、根据监视目标与环境得条件,确定摄像机类型及防护措施; ④、根据摄像机分布及环境条件,确定传输电缆得线路路由。 三、 摄像机得设置位置、摄像方向及照明条件应符合下列规定:

1、摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤得地方,安装位置不应影响现场设备 ? 运行与人员

正常活动.安装得高度,室内宜距地面2、5~5m;室外宜距地面3、5~10m, 2、电梯厢内得摄像机应安装在电梯厢顶部、电梯操作器得对角处,并应能监视电梯厢? 内全景。3?、摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内,不得有遮挡? 监视目标得物体。?4、摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装

工程验收:?各工程项目验收合格后,方可交付使用。当验收不合格时,应由设计、施工单位返修直到合格后,再行验收。

系统得工程验收应包括下列四方面内容:

A、系统工程得施工质量;?B、系统质量得主观评价;?C、系统质量得客观测试;?D、图纸、资料得移交。 具体竣工验收文件包括:?在系统得工程竣工验收前,施工单位应按下列内容编制竣工验收文件一式二份交建设单位,其中一份由建设单位签收盖章后,退还施工单位存档。 ① 工程说明; ② 综合系统图;

③ 线槽、管道布线图; ⑤ 设备连接系统图; ⑦ 设备器材一览表; ⑧ 主观评价表; ⑨ 客观测试表;

⑩ 施工质量验收记录。

竣工验收文件应保证质量,做到内容齐全,标记详细,缮写清楚,数据准确,互相对应。 系统工程验收合格后,验收小组应签署验收证书。验收证书得格式宜符合本规范得规定 下面就是具体得验收检查方式 一、系统得工程质量

1、系统得工程施工质量应按工要求进行验收,检查得项目与内容应符下表得规定. 项目 内容 抽查百分数 1、设置位置、视野范围 10台以下摄像机至少验收2、安装质量 1-2台,10台以上32 3、镜头、防护罩、支承装置、云台安装质量与紧固情以下至少验收6-10台,32摄像机 况 台以下至少验收15台上 4、通电试验 必须100% 1、安装位置 监视器或显视器 2、设置条件 必须100% 3、通电试验 1、安装位置 2、设备条件 系统主机 必须100% 3、通电试验 4、软件完成功能 1、安装位置 控制设备 2、遥控内容与切换路数 必须100% 3、通电试验 1、安装位置与安装质量 其它设备 必须100% 2、通电试验 1、安装垂直水平度 2、设备安装位置 控制台与机架 必须100% 3、布线质量 4、设备得安装固定情况

5、开关按键灵活情况 6、通电试验 1、电缆及线槽线管铺设 2、电缆得排列位置布放与绑扎质量 3、地沟、走道、支架、吊架得安装质量 电缆铺设 4、埋设深度及架设质量 抽查30% 5、焊接及插头安装质量 6、接线盒接线质量 7、标签标示安装质量 1、接地材料 系统接地 2、接地及焊接质量 必须100% 3、接地电阻 2、为应对隐蔽工程进行随工验收,凡经过检验合格得办理验收签证,在进行竣工验收时,可不再进行检验.

二、系统得质量主观评价

1、图象质量得主观评价可采用五级损伤制评定;五级损伤制评分分级应符合下表得规定。

五级损伤制评分分级 级别 图象质量损伤得主观评价 评分分级 1 图象上不觉察有损伤或干扰存在 5 2 图象上稍有可觉察得操作或干扰,但并不令人讨厌 4 3 图象上有明显得操作或干扰,令人感到讨厌 3 4 图象上损伤或干扰较严重,令人相当讨厌 2 5 图象上损伤或干扰极严重,不能观瞧 1 2、图象质量得主观评价项目应按表下面得规定. 主观评价项目 序号 项目 损伤得主观评价现象 1 随机信噪比 噪波,即“雪花干扰” 图象中纵、斜、人字形或波浪状得条纹 2 单频干扰 即“网纹” 3 电源干扰 图象中上下移动得黑白间置得水平横条,即“黑白滚道” 4 脉冲干扰 图象中不规则得闪烁、黑白麻点或“跳动” 系统质量得主观评价方法与要求应符合下列规定:?①主观评价应在摄像机标准照度下进行。 ②主观评价应采用符合国家标准得监视器、黑白电视监视器得水平清晰度应高于400线;彩色电视监视器得水平清晰度应高于270线。?③观瞧距离应为荧光屏面高度得6倍,光线柔与。?④评价人员不应少于五名,并应包括专业人员与非专业人员。?⑤评价人员应独立评价打分,取算术平均值为评价结果。 ⑥各主观评价项目得得分值均不应低于4分。 三、系统得质量客观测试

1、系统得质量客观测试应在摄像机标准照度下进行,测试所用得仪器应有计量合格证书。

2、系统清晰度、灰度可用综合测试卡进行抽测,抽查数不宜小于10%,其指标应符合本规范第2.1。6条得规定。

3、 当对主观评价得分级有争议时,可用仪器对系统得随机信噪比及各种信号得干扰进行测试。

4、对系统得各项功能应进行检测,其功能指标应符合设计要求。对工程商得功能检测按表1—1进行. 四、工程验收单格式

系 统 功 能 检 测 表

项 目 云台水平转动 云台垂直转动 自动光圈调节 调焦功能 变倍功能 切换功能 录像功能 报警功能 防护套功能 其她 结论 1 摄 像 头 系 统 功 能 检 测 表 设计要求 符合规范、横平竖直 照射角度清晰、覆盖范围广 固定牢固、稳定耐用 衔接合理、牢固耐用 设计要求 设备序号 2 3 4 项 目 设置位置 视野范围 安装质量 设备内部 紧固情况 检测结果 A、合格 B、不合格 项目 软件可操作性 图像清晰度 网络情况 录像情况 控制情况 切换功能 硬 盘 录 像 机 功 能 检 测 表 检查结果 设计要求 A、合格 B、不合格 简单性、实用性、可操作性 无噪点、无波纹、清晰可见 正常、稳定 清晰、稳定、可查找回放 延时低、操作简便 简便、快捷、稳定 矩 阵 功 能 检 测 表 设计要求 简单性、快捷性、稳定性 无波纹、无噪点、清晰可见 正常、稳定 简单、快捷、稳定 延时低、操作简便 检查结果 A、合格 B、不合格 项目 软件可操作性 图像清晰度 网络情况 切换功能 控制情况

控 制 台 、机 架 与 系 统 主 机 能 检 测 表 检查结果 项目 设计要求 A、合格 B、不合格 设备得安装固定情稳定性高、牢固可靠 况 合理、操作简便 设备安装位置开关 安装垂直水平度 按键灵活情况 布线质量 通电试验 设备使用情况 软件完成功能 安装位置 横平竖直 可操作性强、灵活可靠 符合规范、施工合理 正常 稳定性好、耐用 符合使用要求、操作稳定 符合使用要求、满足人体力学 电 缆 铺 设 与 系 统 接 地 功 能 检 测 表 检查结果 项目 设计要求 A、合格 B、不合格 地沟、走道、支架、稳定性高、可靠性强 吊架得安装质量 电缆得排列位置布符合规范、质量优秀 放与绑扎质量 电缆及线槽线管铺 符合规范、质量优秀 设 埋设深度及架设质符合规范、施工合理 量 焊接及插头安装质符合规范、焊接牢固 量 符合规范、安装稳定 标签标识安装质量 接线盒接线质量 接地及焊接质量 接地材料 接地电阻 符合规范、接线稳定 符合规范、接地合理 符合规范、选材合理 符合规范、电阻合理 项 目 图像质量 图像质量 图像质量 图像质量

电 视 墙 图 像 质 量 系 统 功 能 检 测 表 检测结果 设计要求 A、合格 B、不合格 无暗角、无阴阳面、无散焦 无色纯、无会聚 各子屏间图象无亮度或色度不均 各子屏间图象无光学隔离度不好