好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气检测报告 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电 气 消 防 设 施

检 测 报 告

受检单位:滨江区农村信用合作联社

建筑名称:滨江区谭坝信用分社宿办楼

检测类别:技术性能检测

检测单位:陕西中昊诚信消防服务有限公司

电气消防安全检测报告

编号NO:SXZHCX20161209 检测时间:2016年12月9日

受检单位 单位地址 检测单位 系 统 名 称 滨江区农村信用合作联社 安康市滨江区谭坝镇 陕西中昊诚信消防服务有限公司 联系电话 联系人 检测类别 吴彦平 功能检测 1、电气系统 检 测 依 据 1. GB50045-95(2001) 高层民用建筑设计防火规范 2. GBJ50016(2006) 建筑设计防火规范 3. GB50258-96 电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范 4. GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 5. 《消防全书》1-4卷及其它产品相关技术条件 建筑 消防 设施 概况 公司地址 该建筑面积为618.36㎡,室内电气系统包括配电箱及开关、灯具。 陕西省渭南市解放路 使用仪器 红外侧稳仪 超声波探测仪 钳形接电阻测试仪 可燃气体探测仪 钳形功率谐波分析仪 钳型电流表 批准 : 审核 : 编制:

电气消防设施检测结果

检测电气设施项目及数量 配电箱/盘(个) 开关(个) 白炽灯(个) 配电柜(个) 插座(个) 日光灯(个) 检测电气装置共计 处 注:灯具、筒灯、插座、射灯按10%抽检,其余按100%抽检 火灾隐患分类及项数 一般 隐患 重大 隐患 A类火灾隐患 建议立即整改 B类火灾隐患 建议限期整改 C类火灾隐患 建议计划整改 详见检测记录 详见检测记录 详见检测记录 火灾隐患种类 项数 隐患摘述 备注 电气消防 安全检测 结 论 主 检: 签发日期: 本检测报告将建筑电气系统分为配电线路、照明灯具、开关插座三个部分,说明 对其中不合格项的数量、位置及整改建议等在该部分后附的“不合格项说明”中反映。 备注 批准: 审核: 校对:

配电装置检测记录

序号 项 目 技 术 要 求 摘 要 检验结果 单项 评定 分类 检验 依据 照明配电箱 1)金属柜架及基础型钢必须接地或接零可靠;2)装有电气的可开启门,门与框架的接地端子间应采用裸编织铜线连接,且有标识 1)内部保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子;2)当无设计要求时,应当符合当内部相线截面积(mm2)S≤16时,相应保护导体的截面积(mm2)Sp≥S,当16<S≤35时,Sp≥16,当35<S≤400时,Sp≥S/2 1 柜、屏、台、箱、盘接地 1)接地 2)符合 合格 1)2) B 4 2 低压柜(屏、台、箱、盘)防电击保护 1)符合规范 1)2)合2)符合 格 1)2)B 4 3 低压柜(屏、台、箱、盘)每路配电开关及保护装置的规内电气装置格、型号、应符合设计要求 检查 符合设计要求 合格 B 4 4 5 1)大于0.5M1)馈电线路必须大于0.5MΩ 绝缘电阻 Ω2)大于1M2)二次回路必须大于1MΩ Ω 1)配线整齐,无绞接 2)导线连接紧密,不伤芯线,不断股 1)无绞接2)3)垫圈下螺丝两侧压的导线截有断股3)个面积相同,同一端子上导线连别大于2根照明配电箱 接不多于两根,4)分别设置零4)分别设置线和保护地线汇流排,零线和汇流排5)非保护地线经汇流排配出5)不可燃6)箱体应采用可采材料制作6)箱体安装牢固 安装牢固 配电箱、柜、不应堆放可燃物 盘近旁 箱、柜的电流电压等仪指示应正常。 表

1)2)合格 1)2)B 4 1)3)4)1)3)5)6)C2)4)合格2)5)B 不合格 3 6 无可燃物 合格 C 3 7 指示正常 合格 C 4 序号 项 目 技 术 要 求 摘 要 检验结果 单项 评定 分类 检验 依据 断路器、隔离开关、熔断器等低压电器 1)低压电器可采用支架金属板、绝缘板固定在墙、柱或其他建筑构筑物上。金属板、绝缘板应平整:当采用卡轨支撑安装时,卡轨应与低压电器匹配,并用固定螺栓与壁板紧密固定;2)有防震要求的电气应增加减震装置,其紧固螺栓应采取防松措施 1)接线应排列整齐,导线绝缘体良好,无损伤 2)电源线应接在进线端,即固定触头接线端 3)电器的接线应采用铜质或有电镀金属层防锈的螺栓和螺钉连接,应拧紧且应有防松装置 4)电器的外露导电部分,框架的接地,应牢固可靠,完好无损 5)不应有打火放电现象 1) 铜母线上的插接式触点为60K 2) 镀锡铝母线上的插接式触点为55K 3) 母线相互连接处材质为铜-铜时50K;材质为铜搪锡-铜搪锡时60K;材质为铜镀银-铜镀银时80K;材质为铝搪锡-铝(铜)搪锡时55K 1)接线端子材质为裸铜时应为60K 2)裸黄铜时为65K 3)铜或黄铜镀锡为65K 4)铜或黄铜镀银或镀镍为65K 5)当接线端子与绝缘导线连接时以导线芯线长期工作最高允许温度为准 1 低压电器的固定 1)符合施工1)2)规范 2) 1)B2)C 合格 设减振、有防 松措施 4 2 低压电器的外部接线 1)符合要求 2)正确3)1)2)3)1)2)B 符合4)完好4)5)3)4)C 无损5)无此合格 5)A 现象 4 3 交流低压母线装置各部位的允许温升(周围空气温度为40℃的允许温升K) 低压电器接线端子的最高允许温升(周围空气温度为40℃的允许温升K) 无此项 BBB 4 4 1) 60K 2) 65K 3) 65K 4) 65K 5)合理 1) 60K 1)2) 2)3)4)3)4) 65K 5)合格 5)合理 4

电气检测报告 

电气消防设施检测报告受检单位:滨江区农村信用合作联社建筑名称:滨江区谭坝信用分社宿办楼检测类别:技术性能检测