施工现场临时用电各注意事项

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工现场临时用电各注意事项

施工用电是指施工单位在工程施工过程,由于使用电动设备和照明,进行的线路铺设和维护等工作,而这些只在施工过程中使用,之后便拆除,期限短暂,又称临时用电。

另外,施工情况复杂多变,客观上又造成了临时用电的随意性,“乱拉乱接”成为一些工地的常态,现场临时用电严重缺乏专业技术人员的管理,少部分工地临时用电长期混乱,为触电事故埋下祸患。 下面我们通过三个方面,来看看施工现场临时用电的管理与规范! 一、临时用电 内容包括:

1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员 ; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设 ; 5、配电箱 ;

6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用; 9、临时照明 ;

10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业 ; 12、临时宿舍用电违章现象;

13、电气灭火器的选择; 14、触电急救;

15、临时用电资料归档管理。 二、临时用电的管理

1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计

临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。

主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。 2、加强临时用电技术管理工作

按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核,项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。

3、加强临时用电安全的指导和监督

加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作,应组织定期学习“规范”,电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞

好现场临时用电搭设,公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查。 4、施工现场用电配电箱

必须实行,三相五线制,三级供电、二级保护(总配电箱、分配电箱。未级开关箱)全部要实行铁制配电箱,严禁使用木质配电箱。配电箱内必须设置在任何情况下都能够分析、隔离电源的开关电器。配电箱内所有开关电器应与配电线路相对配合。作分路设置,以确保专控,开关箱两用电设备之间必须实行“一机一闸一保险”制。防止“一间多机带来的意外伤害事故。

配电箱必须坚固、完整、严密,箱门加锁,箱门上要涂红色危险标志,箱内不得有杂物,配电箱要按配电级别顺序编号。

落地配电箱柜下地面应平整,防止水淹、土埋,箱柜附近不准堆放杂物。

5、加强电气材料管理

这对于减少或杜绝电气伤害事故具有十分重要意义。要严禁使用无生产许可证、无产品质量合格证、无厂、无地名的伪劣产品,购买电器材料必须要到有生产许可证、有产品质量合格证的厂家购买,严禁在市场采购。

6、加强施工用电照明管理

施工现场按施工平面布置图和临时用电安全规定进行布线安装。施工现场的照明线路全部采用护套线管敷设,办公区、生活区、工作棚、场地照明分路设置分路控制,灯炮距地面2.50m以上。 7、加强电气设备的管理

现场各种电气设备未经检查合格不准使用,使用中的电气设备必须保证正常的工作状态,严禁带故障运行。露天使用的电气设备搭设防雨罩棚,凡被雨淋、水淹的电气设备应进行必要的干燥处理,经检测绝缘试运行合格后方可使用。

使用电气设备前,必须由专业电工先进行试运转,正常后交给操作人员使用。用电机械设备工作结束或停工一小时以上,必须将开关箱断电、上锁、保护好电源线和工具。 8、电动机械作业人员的要求

凡使用或操作电动机械的专业人员,必须进行安全用电的技术教育,了解电气常识,懂得电气性能,正确掌握操作方法。

必须安排身体健康、精神正常、责任心强的人员从事用电机械设备的操作使用。操作机械设备必须有操作证。值班电工必须持证上岗,并做好值班记录。

从事电气作业的电工人员,身体素质应正常,责任心要强,并经考核合格、持证上岗。上岗时必须正确使用劳保用品,对操作工具要定期检查,按规定操作,不可带电作业。 三、临时用电的规范要求 1、临时用电工程

应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。 2、施工现场配电线路 (1)必须采用绝缘导线;

(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求; (3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;

(4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m?O(钢线)或16 m?O(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16 m?O(钢线)或25 m?O铝线;

(5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接,严禁做活动连接;(6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW; (7)配电线路不得承受人为附加的非自然力。 3、施工现场采用配电线路架空敷设

(1)采用专用电线杆,电线杆应坚固和绝缘良好; (2)线杆挡距不小于35m,挡距内无接头; (3)线间距不小于0.3m;

(4)架空高度不小于距地面4m,距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距广播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力线路2.5m;

(5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时,上层横 为L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE。 4、施工现场用电缆敷设

(1)电缆敷设采用直埋地或架空,严禁沿地面明设;

(2)埋地敷设深度不小于0.6m,并须覆盖硬质保护层,穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时,须另加保护套瓷;

(3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m;

(4)电缆接头盒应设置于地面以上,并能防水、防尘、防腐和防机械损伤;

(5)在建工程内的临时电缆的敷设高度不得小于1.8m。 5、施工现场用电设备的负荷线 (1)应采用橡皮护套,铜芯软电缆;

(2)电缆的防护性能应与使用环境相适应;

(3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线; (4)敷设应不受介质腐蚀和机械损伤; (5)电缆无中间接头和扭结。