期间的室外气温,做好记录
八、冬季施工安全措施
1. 冬施前对全体职工进行安全教育,结合工程任务做好冬施安全技术交底,配备好安全防护用具,对变换工种,临时参加此项工作的人员要细致交底。
2. 坡道要钉防滑条,扫除表面冰雪,保持干燥干净。道路及操作面如有冰雪及时清理,保证操作安全。高空作业如遇6级以上大风暂停作业。
3. 施工现场统一电暖气供暖,不得用炉火取暖。严禁私接电炉等电器取暖。
4. 现场保温材料,使用经消防部门批准购置的阻燃草帘被,为保证操作人员健康,不得用岩棉被作保温材料。
5. 现场材料堆放要规定区域,易燃、易爆材料分别码放,有专人看管建立警戒区。现场内的各种材料、乙炔、氧气瓶等存放场地要符合安全要求,加强管理。施工现场严禁吸烟,必要时,在安全区内设定点吸烟室。
6. 现场供电要有专人管理,与建总保卫部门建立有关的安全制度,电器设备按要求接地、接零,电源线不得使用塑料线,严禁私接乱拉供电线路。
7. 严格执行动用明火审批制度。配备看火人员及灭火器材,操作前,要清除附近的易燃物。安全管理人员必须对用火严格把关,对用火部位、用火时间、用火人、场地情况及防火措施要做到了如指掌,并对用火部位经常检查,发现隐患问题及时予以解决。
8. 冬施期间要对现场的施工设备如脚手架、小型机械、电气设备、各类消防器材等经常进行检查维修,保持灵敏有效。
9. 预防高空坠落事故发生,钢丝绳经常擦油保护。
九、冬季施工具体措施
1.气温低于-5℃进行露天作业时,施工现场附近应设取暖休息室,取暖设施应符合防火规定,施工采暖供热设施必须悬挂明显标志,防止人员烫伤。
2.对消防器具进行全面检查,对消防设施做好保温防冻措施。
3.对取暖设施进行全面检查并加强用火管理,及时清除火源周围的易燃物。 4.施工现场严禁用明火或碘钨灯取暖,防止火灾发生。
5.各种设备、仪器应有防冻、恒温设施,防止设备和仪器的损坏,确保其精确度。 6.露天的贵重设备(有保护要求),需搭设防护棚或盖专门的小间。当有防冻要求时,防护棚或小间内均应有取暖设备。
7.霜冻、雨、雪后必须将施工现场清理干净,脚手架和跳板及走道上的积水、霜雪应及时清除并采取防滑措施。
8.冬季施工前,认真做好防冻、防滑、防火等安全用品的准备和检查。 9.施工区域的冰雪及时清除,并采取撒沙子等必要的防滑措施。
10.参加高处作业的施工人员必须穿防滑鞋,并将安全带挂在上方牢固可靠的地方。 11.大风及雨、雪后,要检查脚手架是否有塌陷现象,如有发生,立即加固。
12.下雨、雪天使用电动工具和电焊必须采取可靠且有效地防触电措施,使用合格的绝缘手套、绝缘鞋。
13.对各电气设备应加强巡视、防尘、防冻、防挂冰、防放电伤人。
14.电气设备到场后应有专人对其负责防止小件丢失。精密仪器应采用特殊保护的办法。 15.电气设备存储应充分考虑到现场天气环境的影响。
16.电气设备工作间、配电室严禁使用热光源,临时照明电源绝缘检测应合格。 17.电气设备工作间、配电室内的包装箱等易燃、易爆物应及时清理。 18.各电气工作间、配电室应加强管理,以防无关人员带入火种或损坏防护设施 19.已安装完毕未投入运行的电气设备,做好必要的防护措施。
20.已安装的蓄电池,在气温低于5℃时,采取保温措施,但不得有明火。 21. 雨雪天气不得运输仪表及控制装置
22. 起重作业时,应注意物体与地面,物体与物体之间的冻结,大风、大雪、大雾天气禁
止吊装作业。
23.冬季风干物燥,容易起火,以及时清理仓库周围杂草,禁止用电加热器和明火。
十、弱电设备安装施工措施
1、盘柜安装冬季施工措施:
(1)室外安装设备必须注意防滑、防冻。
(2)高空作业配备好相应的安全防护设施,并在施工前检查施工现场,清理杂物和积雪。 (3)对控制设备做好保温措施,并覆盖防护用品。 (4)个别精密设备、部件要放到有采暖设施的屋里或用棉被盖好。 (5)动用火焊要办理动火票并注意防风及放火灾措施。
2、蓄电池及直流盘柜安装冬季施工措施:
(1)蓄电池安装及运行温度必须保证室内温度在5℃以上,室内最好采用正式采暖;若是由于条件限制正式采暖无法投入,采用电暖器采暖,严禁采用火炉采暖。避免发生火灾,烧毁设备。
(2)直流盘柜安装及运行温度正常要求在0℃以上。盘顶覆盖防水布,防止采暖管道冻裂或焊口破裂漏水、漏汽,造成盘柜进水。
(3)蓄电池和直流室安装正式门,若安装临时门,加绵门帘,相关施工人员进出随手关门。 (4)蓄电池和直流室必须有巡检人每天巡检并做记录,环境温度降到-20℃以下,必须每天早晚各巡检一次做好记录。
(5)动用火焊要办理动火票并做好防火措施。
3、电缆敷设冬季施工措施:
(1)现场道路以及脚手架、走道上的积水、霜雪应及时清除并采取防滑措施。
(2)冬季电缆轴放在厂房温暖的地方,防止电缆冻裂,电缆敷设时环境温度不得低于电缆的
使用条件。
(3)电缆存放地点环境温度低于电缆的使用条件时,不要放电缆,等电缆在温暖地方存放24小时后再敷设。
(4)长时间户外作业人员要注意保暖,以防冻伤。
(5)室外敷设电缆时不得用力摔打电缆以免将电缆皮摔裂损坏绝缘。
4、地线和托架冬季施工措施:
(1)施工过程中动用火焊要注意防风,保证焊接质量,并注意对周围设备的防护。 (2)施工要防止人员砸伤、碰伤,室外施工注意人员防冻。
山西四建自动化智能分公司