工程概况:

本工程为清徐县机关综合办公大楼工程,位于清徐县环湖路与美锦大街中间,西临东湖。本工程总用地面积5800m,综合办公大楼总建筑面积24291.4m,其中地上部分21230.1m,地下部分3061.3m,建筑物基底面积1998.9m。

建筑层数及高度:(A区):地下一层,地上十七层,局部电梯机房、楼梯间、水箱间出屋面。层高:地下室4.4m;一层4.0m;二层4.2m;三-十七层4.0m;十七层会议室局部4.5m,机房层3.9m,建筑物总高度71.950m,室外内高差0.450m。

(B区):地下一层,地上二层。层高:地下

室4.2m;一层4.0m;二层5.5m。室内外高差0.450m。

建筑结构形式为(A区)框架剪力墙结构,(B区)框架结构。建筑结构的安全等级为二级,使用年限为50-100年。抗震设防烈度为8度。防火设计的建筑分类为一类,其耐火等级为A区一级,B区地上二级,地下一级。A区与B区按层各划分为一个防火分区。

墙体工程:墙体地下室部分:外墙为钢筋混凝土墙,内隔墙为普通粘土砖墙。 二、基础砼施工方案

(一)、材料要求:材料使用商品砼( 泵送)坍落度150±30mm。必须有出厂合格证和原材试验报告,水泥优先选用低水化热水泥(矿渣水泥)砼入模温度不应大于28℃。 (二)、作业条件

2

2

2

22

①基础钢筋,模板及予埋管线等全部安装完毕,并已验收合格,模板内垫层上的木片泥土等染物已清理干净。 ②检查复核标高正确并在柱纵向钢筋上划50线。 (三)、操作工艺:

1、模板工程:该项工程模板支设主要为四周的侧模板,本工程采用竹胶组合模板。 2、钢筋工程:

1)基础钢筋量大,规格多,分布密,上下层钢筋架空设置,高差悬殊,安装较困难,施工时应由专人指挥、配料、成型,分区分类堆放和分层次绑扎。

2)钢筋绑扎采取将配好的钢筋按规格用塔吊整捆吊入基坑分散摊铺。安装程序为先底层后立面,最后上层钢筋网片。为使钢筋网整齐划一,间距准确,在绑扎时,使用限位卡,并用大理石块支垫。

3)为控制上层钢筋网标高和位置正确,在基础中设立钢筋马镫支承上部钢筋,间距1.0m布置。

4)钢筋接头采用对焊连接,个别采用单面搭接焊接,上层钢筋密集处,浇筑砼下料困难时,可适当部位开洞,砼浇筑至上层钢筋底部时按搭接长度要求修补好。 3.砼工程

1)砼浇筑采取由西向东分块,斜面分层,循序前进,一次到顶的浇筑方法,即采用自然流淌形成斜坡砼的浇筑方法,保证上下层

接缝。每层浇筑砼自然形成的坡度,斜坡水平长度限制在4m以内,必要时可在下部设挡板,在每个浇灌带的前后布置4~5台插入式振动器,其中2台振动器布置在出料口处,负责上部振捣,其余布置在中部及坡角处,为防止集中堆料,先振捣出料点处的砼,使砼形成自然坡度,然后成行列式由下而上再全面振捣,严格控制振捣时间、振动点间距和插入深度。

2)砼振捣时,在斜坡底部及模板处上部会出现大量泌水,可采取在两侧模板下口预留出水口或集水井,也可在施工到最后时,改变砼浇筑方向,从东端回向浇筑,与原坡面形成集水坑,用软轴水泵排除两种方法处理。

3)浇筑时,每隔半小时,采取在砼初凝时间内,对已浇筑的砼进行一次重复振捣,以排除砼因沁水在粗骨料、水平筋下部生成的水分和空隙,提高砼土与钢筋之间的握裹力,增强密实度,提高抗裂性。浇筑成型后在砼表面水泥砂浆较厚,应按设计标高用刮尺刮平,在初凝前用抹子抹平压实,避免收水裂缝。

4)砼在浇筑完后2h内,在砼上面盖一层塑料薄膜待12h后浇水养护,养护时间不少于14d。

5)本工程要求不出现温度收缩裂缝,应对砼内温度场情况进行监测,控制砼表面与内部的温度差不超过25℃,根据施工具体条件拟采取以下技术措施: ①选用低水化热商品混凝土。

②对混凝土进行保湿、保温养护,适当延长养护、拆模时间,提

高混凝土的拆模强度。必要时采取保温养护,使缓慢降温,充分发挥混凝土的徐变松弛效应,削减温度收缩应力。

③对砼内部温度进行跟踪监测,实行情报信息化施工,控制砼内外温差在25℃以内,通过数据分析,发现问题,及时采取措施。 6)砼温度测量

①测温孔采用Φ30钢管,长度为400mm9根150mm9根。用3厚钢板封底予埋于砼筏板中。每处2根,一根400mm,一根150mm露出砼表面50mm,并注水100—150mm以便测温。

②测温孔布置于以下位置:1-4#孔位于E-D轴与①-②轴、⑦-⑧轴⑩-⑾轴⒂-⒃轴间中心处。5-7#孔位于A-1/0A轴与⑦-⑧轴⑩-⑾轴间(3)-(4)轴间中心处。

③从砼浇筑完12h后开始测温5d时间内2h-4h测1次其后4h-8h测一次砼中心温度与表面温度以28℃为警戒植。控制在25℃左右降速度在1.5℃/d内时间不少于14d。

④测温使用玻璃温度计,测温孔间距5m一个,测孔用下端封口的Ф15钢管预留,管内灌水,测管露出砼面5cm,管口用木塞塞住,测温时由测温孔从上向下缓慢地将触头放到钢管内测温,测出同一点处不同深度的砼温度并与信息化测温结果进行对比,做好记录。随时控制砼内外温差。

⑤记录要求:每测温一次,记录各测温点的温度与砼表面温度,填入测温记录表中,对同一点的测温数据进行比较找出砼内部最高温度,计算砼内外温差,当发现温差超过25℃时,及时加强砼

保温,防止砼产生温差应力,出现裂缝。 三、施工主要机具设备用量

名称 插入式振动器 塔 吊 钢筋切断机 钢筋弯曲机 钢筋对焊机 圆锯机 电动无齿锯 手推车 四、质量保证措施

1.认真组织施工人员进行图纸学习,自审和专业图纸会审,进行设计和施工技术交底和培训,使全体施工人员对整个工程施工部署、施工方法、施工要点和应注意事项有一个全面的了解,使能切实掌握操作要求并严格执行。

2.进场的原材料均按规定复试,合格后方准使用,不合格材料清退出场,避免混用。

3.做好现场砼全过程的质量管理,对砼配合比,坍落度、浇灌高度、砼振捣、试块制作、测温、养护等进行全面检查,做好记录,设专人制作、养护和管理试块,以保证砼质量。基坑内设专人指挥下料,严格控制浇灌厚度和浇灌次序、振捣和接槎方法认真做

用量 10台 2台 1台 1台 1台 2台 2台 5辆

清徐县机关综合办公大楼基础砼施工方案

一、工程概况:本工程为清徐县机关综合办公大楼工程,位于清徐县环湖路与美锦大街中间,西临东湖。本工程总用地面积5800m,综合办公大楼总建筑面积24291.4m,其中地上部分21230.1m,地下部分3061.3m,建筑物基底面积1998.9m。建筑层数及高度:(A区):地下一层,地上十七层,局部电梯机房、楼梯间、水箱间出屋面。层高