塔式起重机群塔作业防碰撞方案
分包单位 :
项目技术负责人 : 项 目 经 理 : 公司安全管理部 : 公司 技术中心 :
审 核 :
XXXXXX有限公司 XXXX年XX月
目 录
1编制依据………………………………………………………………2 2工程及设备概况………………………………………………………2 3塔机碰撞预防措施……………………………………………………9 4组织机构………………………………………………………………13
- 1 -
1编制依据
1.《起重机械安全规程 第5部分:桥式和门式起重机》GB 6067.5-2014 2.《起重机械安全规程 第1部分:总则》GB 6067.1-2010 3.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 5.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
6.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010) 7.TC5610外附式塔式起重机使用说明书及技术特性 8. xxxxxx项目相关附图、施工组织设计和基础施工方案 9.《塔式起重机安全规程》GB5144-2006
2工程及设备概况
2.1建设概况
工程名称: 建设地点:
工程造价:17100.13万元。 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 质监单位: 安监单位: 安全文明施工要求: 工 期: 。
开工日期:xxxx(计划开工日期,具体以甲方要求为准) 合同承包范围为: 工程质量目标:合格。
本工程采用钻孔灌注桩,带承台的筏板基础,基坑深度为5.00m,拟建场地表层为素填土(局部为淤泥),下部为新近沉积的粉土夹粉质粘土、淤泥质粉质粘土。主体为框剪结构,抗震设防烈度6度,结构抗震设防类别丙类,设计使用年限50年,建筑场地类型III类,结构安全等级二级。本工程住宅楼为毛坯房,外墙装饰为涂料面层。屋面防水等级为Ⅰ级,
- 2 -
防水层次为二道设防,防水耐用为15年,按倒置式屋面做法施工。
本工程智能化工程、电梯、燃气工程、柴油发电机、垃圾处理、室外工程、室外绿化景观工程、停车场系统、消防工程不在工程合同范围内,由甲方指定其他专业公司施工。
2.2工程设计概况
xxxxx位于xxxxxx。总建筑面积15.7万㎡,建筑占地面积39393㎡。建筑由11栋16-33层住宅组成、局部商业组成。1#-11#楼±0.000相当于绝对标高7.000米,本工程为黄海高程。建筑设计使用年限为50年。基础为钻孔灌注桩+筏板基础,住宅为框架剪力墙结构体系。地下室设计本工程地下室为1层,耐火等级为一级,抗震烈度为6度,结构形式为框架结构,基础为钻孔灌注桩+承台基础,建筑设计使用年限为50年。
场地环境条件:
- 3 -
1、交通条件 现场情况表明:本工程北侧为南江东路,西侧为襟江路,交通便利。
2、建筑场地周边环境 建筑场地北侧楠江路为商业街,白天交通繁忙,对施工有较大的影响,如有夜间施工,将按要求办理夜间施工手续。或者采取相关措施,力求减少施工扰民。
3、建筑场内环境 建筑场地平整工作已基本完成, 场地基本满足现场施工需要,为做好安全文明施工,确保进度,我项目部将按照科学、合理的规划,为组织施工创造良好条件。
4、建设(施工)用电 建设单位在施工现场的北侧和西侧提供3个400KV临时电源,为确保施工进程,经施工用电负荷核算,现场的普通照明、施工用电能够满足。为了确保正常施工,特别是在主体结构砼浇筑时期,现场宜自备100KVA发电机来解决紧急状况。
5、建设(施工)用水 建设单位已将施工用水接入现场,并能够满足施工需要
2.3设备概况
2.3.1塔机平面位置关系
本项目共安装6台塔机,分别为1#塔机TC5610(56m臂),2#塔机TC5610 (44m臂),3#塔机TC5610(44m臂),4#塔机TC5610(56m臂),5#塔机TC5610(56m臂),6#塔机TC5610(56m臂)。
根据施工需要,所有塔机均布设地下室结构内部靠近建筑物,塔机承台均置于地下室底板下。
注:标高为相对标高;安装高度为最大起重高度
栋号 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7-11#
屋数 29 16 29 31 29 30 33 屋面高度(m) 87.2 51.3 93.3 96.0 89.7 90.5 99.5 建筑最高点高度(m) 94.35 57.25 97.25 100.6 96.35 97.15 105.8 塔机平面、立面高度关系表
- 4 -