花香满径小区项目工程
于 3 栋 69 号 工 程 接 桩 处 理 措 施
编制人: 审核人: 审批人:
施工单位:华安基础工程 日 期:2014年6月25日
桩关
目 录
一、编制依据 .......................................... 3 二、接桩原因 .......................................... 3 三、 施工准备 ......................................... 3 四、施工方法 .......................................... 4 五、质量控制要点 ...................................... 6 六、安全保证措施 ...................................... 7 七、事故应急救援预案 .................................. 8
花香满径小区3#69桩补救措施
一、编制依据
1.《建筑桩基技术规》JGJ94-2008 2.《建筑地基基础验收规》GB50202-2002 3.《3栋施工平面布置图》
二、接桩原因
在施工3栋69号桩时,因补方混凝土到达现场时间过久,导致桩混凝土未灌注到设计标高(设计桩顶标高下6-7m处断桩),针对此种情况,需进行接桩处理。
三、施工准备
1.施工工艺流程图
钢筋笼制作 人工开挖 钢筋笼切割 桩头处理 安装钢筋笼 混凝土浇筑
2.场地平整
对3#-69号桩周边施工现场施工遗留的弃土及泥浆集中清理,平整场地做好测量放样及挖孔的准备工作 3.测量放样
根据甲方提供的图纸,测量放出桩位中心点,经现场施工员检验无误后,报项目监理部验收复核后,由作业班组以桩位中点拉十字线引出护桩施工。
4.接桩施工保证质量技术要求
1. 将桩头凿除松散混凝土面,桩顶面大致水平,将桩头混凝土凿毛,清理干净,采用比桩体混凝土高二个强度等级的商品混凝土C60水下进行灌注。
2. 桩体接合部位弯曲主筋调直,并恢复螺旋筋。
四、施工方法
1. 清除3#-69施工周边区域的弃土及泥浆。
2. 开挖:开挖深度视问题桩身的长度而定。开挖直径1.7m,护壁厚度150mm,开挖桩孔应从上到下逐层进行,先挖中间部分的土方,然后扩及周边,有效地控制开挖桩孔的截面尺寸。本工程由于地下水位不是很丰富,在开挖过程中,如有水时,下挖时随吊桶将泥水一起吊出。如渗水量大,则在孔底侧挖集水坑,用水泵排出。每次开挖500-1000mm,每节护壁高度1000mm。用切割机把钢筋割断,然后采用钢筋网片(护壁钢筋竖筋和水平箍筋均为?8100)和C40混凝土做好护壁防护措施。
3、护壁:
为防止桩孔壁坍方,确保安全施工,成孔设置圆形护壁,采用现浇钢筋混凝土,与土壁紧密结合,使整个稳定性和整体性能够受力均匀。护壁形式详见下图: 接头板-6×60×60-2钢板 50×5胁条与-2 钢板间焊接-2钢板接头板-6×60×60M8连接螺栓50×550×5脊胁@300接头板-6×60×60超头201000305 602040 305Ф8.5孔305206040A-A护壁模板图接头板图