精品文档
CRTSⅡ型板无砟轨道轨道板纵向连接作业指导书
1 编制目的
为规范无砟轨道轨道板纵向连接施工作业,明确作业流程、操作要点、检验标准,确保工程符合标准规范要求。 2编制依据
2.1《高速铁路CRTSⅡ型板式无砟轨道施工质量验收暂行标准》(铁建设[2009]218号);
2.2 《客运专线无砟轨道铁路工程施工技术指南》(TZ211-2005); 2.3《客运专线铁路CRTSⅡ型板式无砟轨道混凝土轨道板暂行技术条件》(科技基[2008]74号);
2.4《客运专线铁路CRTSⅡ型板式无砟轨道张拉锁件暂行技术条件》(科技基[2009]135号);
2.5《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号)和《补充条文》(铁建设[2009]152号);
2.6无砟轨道设计文件;
2.7《无砟轨道工程施工组织设计》。 3 施工过程控制
3.1 施工准备
3.1.1 组织技术人员学习相关规范和技术标准,审核施工图纸,编制材料计划。对作业人员进行技术交底和施工组织设计交底,对作业人员进行技术培训,考核合格后持证上岗。
3.1.2 施工设备人员配置
表1 轨道板纵向连接主要设备配置一览表
序号 1 2 3 4 设备名称 扭矩扳手 混凝土运输车 25t汽车吊 手推车 单位 把 台 台 辆 数量 12 1 1 4 备 注 轨道板纵向钢筋张拉 桥下水平运送混凝土 桥上水平运送混凝土 精品文档
精品文档
5 6 7 8 3.5cm振捣器 工具式模板 400L料斗 铁抹子 个 套 个 把 5 20 1 8 表2 轨道板纵向连接劳动力配置(一个工作面)
序号 1 2 3 4 5 6 工种名称 管理人员 技术人员 张拉工 试验员 钢筋工 模板工 数量 2 2 12 1 10 8 序号 7 8 9 10 合计 工种名称 混凝土工 电工 机械操作工 其他工种人员 合计 数量 12。 1 4 6 16 3.1.3作业准备
(1)张拉装置的安装和张拉施工之前,必须把锚杆、压紧装置、PVC管等从连接缝中清理干净。
(2)安装张拉锁扣之前对精扎螺纹钢端部先涂上少量润滑油。 3.1.4张拉锁装置和绝缘性能必须经检测合格,并报监理工程师签认。
3.2一般规定
3.2.1 施工环境温度不低于5℃,雨天不宜施工,
3.2.2 当工地最高气温超过25℃时,纵向连接不施工,混凝土的入模温度不能超过30℃。
3.2.3 混凝土浇筑后,应及时用土工布或薄膜进行覆盖湿润养护,湿润养护时间不低于7天。
3.2.4 水泥乳化沥青砂浆的强度达到9MPa,窄接缝混凝土的强度达到20MPa,方可对轨道板实施张拉连接。
3.2.5 轨道板纵向连接至少为一个施工段。
3.2.6 水泥乳化沥青砂浆强度达到7MPa时,方可施工窄接缝。3.2.7 靠近临时端刺240m 的常规区为过渡段,此段在临时端刺后浇
精品文档
精品文档
带尚未完成全部连接前(即临时端刺未与下一段底座板连接前)只可进行窄接缝灌注施工,不进行张拉锁拧紧及宽接缝灌注混凝土施工。
3.2.8 宽接缝混凝土等级为C55,可掺入适量膨胀剂,混凝土粗骨料粒径为0~10mm。
3.2.9 张拉锁拧紧施工通过扭距扳手操作,拧紧扭矩为450Nm。每天至少检查一次可调扭矩扳手的调整值是否正确。
3.3施工工艺流程
轨道板纵向连接施工的工艺见图1《轨道板 纵向连接施工工艺流程图》。
窄接缝灌注
安装接缝钢筋 张拉锁件安装 检测绝缘电阻 拧紧张拉锁 合格
养护 安装接缝模板 浇筑接缝混凝土 灌浆孔填筑, 压预裂缝 图1 轨道板纵向连接施工工艺流程图
3.4纵向连接施工 3.4.1窄接缝施工
(1)清理轨道板缝中垃圾、锚杆、PVC管等杂物。
(2)安装窄接缝模板。外模采用2mm厚钢板或竹胶板,用U形螺栓固定。内模也用2mm厚钢板或竹胶板,采用50~60mm方木支撑。
(3)灌注窄接缝混凝土或砂浆,灌注高度控制于轨道板上缘以下
精品文档
精品文档
约6cm处。
(4)用土工布覆盖洒水保湿养护。 3.4.2安装张拉锁件
(1)对轨道板端部纵向预留钢筋进行清理。 (2)在轨道板端部纵向预留钢筋上涂抹润滑黄油。 (3)安装张拉锁。 (5)安装绝缘垫片。 (6)安装钢垫片。
(7)安装螺母,并用手拧紧。
(8)全部张拉锁件安装完成后,采用高阻测定仪或兆欧表测试绝缘电阻。测试电压直流500V,电阻量程1000MΩ。测试时,将兆欧表的两极分别与精扎螺纹钢和张拉锁搭接,并用线夹夹紧,待指针稳定后读取读数,并做好记录。测出的电阻值≥2 MΩ为合格,否则返工。
3.4.3轨道板张拉连接
(1)每个张拉连接施工段安排24个人, 2人一组,各持一把扭矩扳手。左、右线12个工作面,从施工段的中间向两端对称同步进行。
(2)每个轨道板缝中共设有6个张拉锁,见图2。施工时,先张拉中间2个至完成,其后,从内向外对称张拉左右各1个至完成,最后张拉剩余2个。
(3)纵向连接施工段中,先张拉中间的2个缝,当中间2个缝各张拉完成中间2个张拉锁时,向两端对称同步张拉2个板缝中间2个张拉锁。总体张拉呈2块板阶梯进行。
(4)当施工段中完成6个缝中间的张拉锁时,第二组开始张拉中间的2个缝中的左右各1个张拉锁。
(5)依次类推,直到纵向连接施工段中的张拉连接完成。轨道板纵向连接张拉顺序见图3《轨道板纵向连接张拉顺序图》。
(6)各纵向连接施工段的连接或张拉连接中断72h,应分别将纵连轨道板段端部的三块轨道板和底座板或支撑层进行抗剪连接。
精品文档
精品文档
1
图2 轨道板缝张拉结构实例图
2
3
4
5
6
7
8
9
1111111
①
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1111111
②
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1111111
③
1
2
3
5
6
7
8
9
1
111
④
1
2
4
5
6
9
1
11
1
⑤
图3 轨道板纵向连接张拉顺序图
3.4.4钢筋安装及宽接缝混凝土浇筑
(1)按设计安放钢筋骨架,并附加一根¢8,L=2.45m的钢筋,装在横向接缝的上方,见图4。
(2) 泵送混凝土入模,插入式振动棒振捣,混凝土表面与轨道板平,并抹面压光,见图5。
精品文档