好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

青岛银都景园5#楼地下室工程结构自防水及超长混凝土结构无缝施工技术要求及施工方案Word版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

青岛银都景园5#楼地下室工程结构自防水及超长混凝土结构

无缝施工技术要求及施工方案

一、 前言

青岛银都景园5#楼地下室工程总长130多米,宽约45~53米。地下室底板呈弧形,厚300cm,墙板厚300cm,顶板厚120cm。混凝土设计标号C30,抗渗S8。本工程结构较复杂,地下室是超长梁板混凝土结构。建筑面积为4800m2。

根据工程设计情况,底板部分不留伸缩缝。为确保地下室在施工和使用阶段不出现有害裂缝和不出现温差裂缝,采用中国建筑材料科学研究院研究发明的《超长建筑结构无缝设计和施工方法》新技术。拟在10~11轴及19~20轴之间设置两条膨胀加强带,带宽2米,混凝土标号C35。带两侧架设密孔铁丝网,防止两侧混凝土流入加强带。为保证工程质量,由中国建筑材料科学研究院提供超长混凝土结构无缝设计与施工技术指导。外墙及顶板膨胀加强带位置按底板留置。

为防止底板和外墙连接处渗漏,水平施工缝高出外墙30cm与底板一起浇注并在与外墙连接处加上钢板止水带。这部分的钢筋应与底板钢筋相连,配筋率与墙板相同。

在混凝土中掺加10%复合AEA膨胀剂,通过水化反应,使混凝土产生适量膨胀,在钢筋和邻位限制下,混凝土中建立0.3~0.7MPa的预压应力,可大致抵消混凝土干缩及温度收缩时产生的拉应力,防止混凝土开裂。同时,水化反应生成的钙钒石晶体属针状、棒状晶体,填充、切断、堵塞混凝土的毛细孔,使混凝土的抗渗能力大大提高,抗渗标号可达S20,从而达到混凝土结构抗裂防渗的目的,提高结构的整体抗裂性能和防渗能力。 二、掺复合AEA膨胀剂的补偿收缩混凝土施工技术要求

为保证银都景园5#楼地下室工程结构混凝土的施工质量,特提供本工程施工技术要求。作为施工质量管理的依据,请施工单位遵照执行,如遇特殊情况,双方技术人员协商解决。 (一)设计要求及混凝土灌注形式 1、设计要求:C30/S8

2、拌合要求:混凝土坍落度120~160mm,现场泵送。 (二)工地原材料情况和复合AEA混凝土试验配合比

表1 复合AEA混凝土试验配合比(kg/m3)

混凝土标号 水泥ISO32.5

粉煤灰(Ⅱ级)

复合AEA 水 中砂 石子 坍落度cm 凝结时间h

C30 322 49 37 167 788 1087 14 9

0.79 0.12 0.09 0.4 1.93 2.66

C35 370 - 50 164 784 1082 14 8

0.88 - 0.12 0.39 1.87 2.58

(三)复合AEA生产单位:山东潍坊恒泰建材有限公司 复合AEA检测报告见附录。 (四)混凝土施工规程、技术要求 1、原材料质量要求: 水泥:ISO 32.5硅酸盐水泥

石:连续级配,粒径1~3cm,含泥量小于0.2% 中砂:细度模数不小于2.7,含泥量小于1.0% 粉煤灰:Ⅱ级灰

复合AEA:符合JC476-1998标准技术指标要求 水:自来水

2、原材料计量要求:

水泥、砂、石、复合AEA、粉煤灰、水必须经过计量后才能投入搅拌机,计量偏差应符合下列要求(按重量计):水泥、复合AEA、粉煤灰、水:± 1%, 砂、石:± 2%。 3、混凝土搅拌

(1) 应派专人负责投料,并符合计量要求。投料顺序,先加石子,再加水泥和复合AEA,后加砂子,与此同时慢慢加水。加水量要严格控制,一般以混凝土坍落度大小调整加水量。 (2) 及时测定砂、石的含水量,以便及时调整混凝土拌合用水量,严禁随意增加坍落度。 (3) 混凝土搅拌时间:用自落式搅拌机比普通混凝土延长30秒以上,用强制式则延长10秒以上。应严格控制搅拌时间,确保混凝土拌合均匀。

表2 复合AEA混凝土搅拌的最短时间(秒)

混凝土 坍落度(cm) 搅拌机 机型 搅拌机容积 (L)

小于400 400~1000 大于1000 大于3 自落式 120 120 150 大于3 强制式 70 70 100

注: 若缓凝时间不能满足施工要求时,可现场添加非引气型缓凝减水剂。

4、混凝土浇灌前准备

钢筋模板按设计图纸安装,绑扎、安装要牢靠。模板表面涂上脱模剂。模板缝应严密,不得漏浆,固定模板用的铁丝和螺栓不宜穿过混凝土结构,如必须穿过,则固定模板的螺栓中央要焊上止水环,止水环必须满焊。

拆模后,将螺栓沿平凹底割去再用膨胀水泥砂浆封堵。首先刷一层2~3mm掺复合AEA膨胀剂的水泥净浆,然后抹一层复合AEA膨胀剂的水泥砂浆并压实,收光。净浆、砂浆配合比如下: 5、混凝土浇灌

(1) 在浇灌复合AEA混凝土前,模板及钢筋间的所有杂物必须清理干净。

(2) 无论底板还是外墙混凝土,混凝土的浇筑要连续,按施工组织设计方案顺序进行,并避免出现冷缝。

(3) 掺复合AEA混凝土振捣必须密实,不能漏振、欠振、也不可过振。振捣时间宜为10~30秒,以混凝土开始泛浆和不冒气为准。振捣时,快插慢拨,据点布置要均匀。在施工缝、预埋件处,加强振捣,以免振捣不实,造成渗水通道、振捣时应尽量不触及模板、钢筋、止水带,以防止其移位、变形。

(4) 混凝土接茬时间不宜超过试配初凝时间的一半,实验室控制混凝土初凝时间不小于8h,初凝时间现场控制不小于6h。

(5) 底板混凝土成型完,等表面收干后终凝前必须用木抹子或铁抹刀搓压表面,以防止混凝土表面出现裂缝(主要是塑性沉降裂缝和表面快速失水干缩缝),抹压共2~3遍,最后一遍收光应在终凝前完成。底板混凝土表面收光后,应尽早进行养护。 (6) 雨天施工,必须有防雨措施。

(7) 如遇机械故障或其它不可预想事故造成停工,混凝土接缝部位须按施工缝处理方法处理。

6、混凝土养护

掺复合AEA混凝土的养护是保证工程质量的最重要的措施之一,要派专人负责养护工作。养护期不少于14天。

(1) 开始养护时间,混凝土终凝后2小时即开始养护。 (2) 养护方式

底板:底板混凝土表面必须覆盖二层草袋,并以每天浇水2~3次方式养护,或采取蓄水100mm深的方式养护。并保持混凝土内外温差不大于25℃。

墙体:模板留置不得少于7天,因为混凝土的暴露面受阳光直射。干燥急激,很易产生开裂,所以,模板拆除后,侧墙采用喷涂二次养护液方式养护。或者外墙养护可以挂草袋,也可以采用喷淋水管养护。

即在外墙上缘,沿墙走向布置一条水平的塑料管,固定在支架上,每隔10mm穿一小孔(2mm)管成环形,联接水泵或自来水,利用喷淋进行养护,既可以起到养护作用、也可以防止外墙温升

青岛银都景园5#楼地下室工程结构自防水及超长混凝土结构无缝施工技术要求及施工方案Word版

青岛银都景园5#楼地下室工程结构自防水及超长混凝土结构无缝施工技术要求及施工方案一、前言青岛银都景园5#楼地下室工程总长130多米,宽约45~53米。地下室底板呈弧形,厚300cm,墙板厚300cm,顶板厚120cm。混凝土设计标号C30,抗渗S8。本工程结构较复杂,地下室
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5t7aa4gtlh23x6i11fyp2nsft0iuth00r2b
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享