通球试验记录文本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

通球试验记录 工程名称 试验项目 管径(mm) 铁路供电车间经济适用房1-2楼 排水系统 D110*3.2㎜ 试验日期 试验部位 球径(mm) 2010.4.28 屋面雨排水 φ90 试验要求: 通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。把试球放入导管起始端,通水冲洗,从室外检查井排出,以试球通畅无阻为合格。 试验记录: 打开屋面雨排水导管的起始端检查口,放入φ90的塑料球,从首层放水进行冲洗,用隔栅网封住检查井出口。该球顺利冲入检查井,证明排水管均通畅无阻。 试验结论: 雨排水导管通球试验符合设计要求和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002)规定,合格。 施工单位 建设(监理)单位 签 字 栏 专业技术负责人 专业质检员 专业工长 本表由施工单位填写、建设单位、施工单位各保存一份。

.专业DOC.

地漏及地面清扫口排水试验记录

工程名称 监理单位 通水流量 试验要求: 施工单位 试验日期 试验部位 地漏在排水表面最低,清扫口与地面齐平。地漏坡向正确,收水能力强,地漏、清扫排水通畅,地面无积水,地漏水封高度≥50mm;地漏及清扫口周边无渗漏。 试验记录: 在卫生间分别从脸盆、拖布池水龙头用软管接出,在不同位置向地面放水,进行观察,水向地漏处流动迅速,地漏排水畅通,地面无积水,打开地漏篦子进行水封高度测量,水封高度≥50mm。套间里打开淋浴喷头向地面喷水,地面无积水,地漏水封高度≥50mm。将地面清扫口盖打开,直接用两个水头通过软管向放水,无溢水现象,畅通2h后检查,地漏及清扫口周边无渗漏。 地漏清扫口排水畅通,排水试验符合设计要求和《建筑给水排水及结 采暧工程施工质量验收规》(GB50242-2002)的规定。 论 参加人员签字 .专业DOC.

施工单位 建设单位 监理单位 技术负责人 质检员 操作人员 资料员

通水试验记录 工程名称 试验项目 室给水系统 编号 试验日期 试验部位 通水流量(m3/h) 年月日 1∽4层低区供水 通水压力(Mpa) 0.35 试验系统简述: 低区供水系统1∽4层由市政自来水直接供给,分两个进户,由地下一层导管供各立管,每户设铜截止阀1只、DN20水表1只。每层16个坐便器、16个洗脸盆水嘴、8个浴缸水嘴、8个淋浴器用水器具、8个个洗衣机水嘴、8洗菜盆水嘴。 试验记录: 通水试验从上午8时30分开始,与排水系统同时进行。开启全部分户截止阀,打开全部给水水嘴,供水流量正常,最高点4层水嘴均畅通,水嘴及阀门启闭灵活。至11时30分结束。 试验结论: 1∽4层低区供水系统通水试验符合设计要求和《建筑给水排水及采暧工程施工质量验收规》(GB50242-2002)的规定,合格。 施工单位 签 建设(监理)单位 字 栏 专业技术负责人 专业质检员 专业工长 本表由施工单位填写并保存。

.专业DOC.

通球试验记录文本

通球试验记录工程名称试验项目管径(mm)铁路供电车间经济适用房1-2楼排水系统D110*3.2㎜试验日期试验部位球径(mm)2010.4.28屋面雨排水φ90试验要求:通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。把试球放