图4-6 滑模滑升流程图
4)调节坡度
对于墩壁有斜坡的情况,在提升模板的过程中应转动调节丝杆,使桥墩侧面斜坡满足设计要求。
(4)爬杆
爬杆接头在同一水平内不超过1/4。为确保模体安全运行,要求爬杆平整无锈皮,当千斤顶滑升至距爬杆顶端小于350mm时,应及时接长爬杆,接头对齐,不平处用角磨机磨平,爬杆同环筋相连,焊接加固,确保竖直。
(5)砼养护(洒水管 )
为了使脱模的混凝土得到良好养护,在辅助盘上固定一周Φ50mm塑料管,在此管朝向混凝土壁面一侧打若干小孔,高压水管与此管用三通接头相通,向此管供水,对脱模混凝土面进行及时养护。
(6)滑模拆除
1)空心薄壁墩在封顶混凝土施工前拆除内模,封顶混凝土施工完毕后拆除外模。模板、桁架、滑模系统通过塔吊、葫芦等提升设备辅助拆除。拆除顺序如下:操作平台清理→电线、电缆、灯具设备拆除→液压系统拆除→围圈拆除。
2)使用葫芦将内模桁架或外模桁架固定在墩身钢筋或预埋钢筋环上,气焊割除解体,采用塔吊将其吊装放置在场地上。
3)滑模体拆除注意事项:
(1)必须在现场技术员的统一指挥下进行,并预先制定安全措施。 (2)操作人员必须配戴安全带及安全帽。
(3)拆卸的模体部件要严格检查,捆绑牢固后方可起吊下放。 (4)拆除作业区必须进行安全警戒,非施工人员禁止进入警戒区域。 4.5墩身施工的三阶段
墩身结构为空心薄壁墩,结构形式从下往上依此为:2m实心段→3m变截面段→H-8m空心段(H位墩高)→3m变截面段。因此墩身滑模施工可分为三个阶段,依次为如下:
第一阶段:2m实心段+3m变截面段 第二阶段:H-8m空心段 第三阶段:3m变截面段(墩顶)
第一、三阶段滑模模板只安装在墩身外侧,具体布置如下图所示:
500135230135180290650180
500图4-7 第一、三阶段滑模模板布置平面图(单位:cm)
650180290180135230135 图4-8 第一、三阶段滑模模板布置立面图、侧面图(单位:cm)
第二阶段滑模模板在墩身外侧与内侧均安装,具体布置如下图所示
IIIIVIIIIIIIII-I650702907070IIV图4-9 第二阶段滑模模板布置平面图(单位:cm)
II-II65029070III-III500702307070IV-IV50023070
图4-9 第二阶段滑模模板布置断面图(单位:cm)
4.6预埋件布置 4.6.1塔吊预埋件布置
从承台往上每20m设置第两道塔吊横联与墩身连接,连接杆采用Φ200×5mm钢管,墩身处预埋400×400×10mm钢板,钢板后面连接3道U型钢筋,直径为Φ22,单根长度为140。
400100100100100106001001001001002004006003Φ221400200
图4-10 塔吊扶墙预埋钢板及钢筋大样图(单位:mm)
4.6.2 0#段托架预埋件布置
从主墩顶面往下102cm,主墩横桥向布置净间距为285cm,设置43cm宽×66cm高,壁厚5mm的盒子(3个),用来穿过双I56b工字钢牛腿;从主墩顶面往下460cm,主墩横桥向布置净间距为285cm,设置39cm宽×50cm高,壁厚5mm的盒子(3个),用来穿过双I40b工字钢辅助牛腿。盒子与混凝土接触一侧加焊Ф16补强钢筋,每20cm一道,在墩身钢筋绑扎时,主筋与盒子冲突部位,可适当挪动主筋位置,但不能割断主筋。具体布置如下图所示: