好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2020年国家一级消防工程师《消防安全案例分析》模拟考试A卷 附答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2.答:①开启末端试水装置,末端试水装置出水量不足,可能由于阀组被杂物堵塞,可以对阀组进行清洗。②屋顶消防水箱的高度不满足静压要求,加设稳压泵。 3.答:应10支水枪,仓库危险级二级;喷水时间2h。

4.答:没有冲洗, 没有进行水压强度试验。 干式报警阀调试记录中, 没有记录开启系统试验阀后报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间。

5.答:①最不利点处开启末端试水装置,干式报警阀加速排气阀随之开启,6. 5min后干式报警阀水力警铃开始报警,报警时间太久, ②末端试水装置出水量不足③压力开关未联锁启动消防泵。

6.答:(1) 浆片被管腔内的杂质卡阻 (2) 调整螺母与触头未调整到位 (3) 水流指示器的电路接线脱落

2、1.(1)该住宅建筑进行消防审核时不能发合格意见书。 (2)理由:

①消防控制室不应设在地下二层; ②柴油发电机房不应设在地下三层;

③疏散楼梯不应采用封闭楼梯间,而应采用防烟楼梯间。 2.该住宅建筑的汽车库防火分类为四类地下车库。 3.(1)该住宅建筑的汽车库可以不设置火灾自动报警设施。

(2)理由:该住宅建筑的汽车库不是高层汽车库,也不是复式汽车库、机械立体汽车库、采用升降梯代替车道的汽车库,因此可以不设置火灾自动报警系统。 3、存在的主要问题有:

1.消防主体责任不落实,消防管理组织不到位。 2.消防设施欠缺或运行状况不佳。 3.消防设施无法完好有效运行。

4.业主消防安全意识不强,物管部门消防安全管理能力薄弱。 5.大量使用高分子装修材料及可燃外保温材料。 主要对策:

1.明确消防安全主体责任,为高层民用建筑消防安全管理提供有力的组织保障。

2.强化消防审核、验收、监理、灭火演练等环节,为高层民用建筑消防安全管理提供保障。

第 11 页 共 12 页

3.落实消防设施维护保养经费来源。 4.常态化消防安全意识及培训工作。

5.强化内外装修、装饰材料监管,为高层民用建筑消防安全管理提供源头保障。

4、1.(1)火灾原因:舞台正中偏后北侧上方倒数第二道1000W的光柱灯距纱幕过近,光柱灯高温烤燃纱幕起火,迅速蔓延成灾。 (2)主要教训:

①安全疏散门上锁关闭,致使在火灾发生时人员疏散拥挤堵塞,来不及逃生,造成大量伤亡。 ②馆内装饰、装修、舞台用品大量采用有机高分子易燃可燃材料,火灾时产生大量烟气和一氧化碳、二氧化碳等有毒气体,使现场人员短时间内中毒窒息,丧失逃生能力。

③初起火灾处置不当。舞台上方纱幕着火时,馆内工作人员无人在场,现场人员惊慌失措,组织活动的单位也不能及时有效地组织人员疏散。

④火灾隐患久拖不改。在过厅内堆放杂物,安装、使用电气设备不符合防火规定。 ⑤管理松懈,未建立防火安全责任制度。

2.(1)该文化馆违反《消防法》第16条的规定,未依法落实消防安全责任制,未保障疏散通道、安全出口畅通,没有组织企业建立健全消防安全责任制、消防安全管理制度和消防安全操作规程。消防安全主体责任落实不到位,没有组织消防安全检查及时消除火灾隐患。 (2)该文化馆违反《消防法》第26条第2款的规定:“人员密集场所室内装修、装饰,应当按照消防技术标准的要求,使用不燃、难燃材料。

第 12 页 共 12 页

2020年国家一级消防工程师《消防安全案例分析》模拟考试A卷 附答案

2.答:①开启末端试水装置,末端试水装置出水量不足,可能由于阀组被杂物堵塞,可以对阀组进行清洗。②屋顶消防水箱的高度不满足静压要求,加设稳压泵。3.答:应10支水枪,仓库危险级二级;喷水时间2h。4.答:没有冲洗,没有进行水压强度试验。干式报警阀调试记录中,没有记录开启系统试验阀后报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间。5.答:①最不利点处开启末端
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5sy5y1m32z47hq70zb090vngk58yua010d6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享