1、消防技术服务机构受东北某造纸企业委托,对成品仓库设置的干式自动喷水灭火系统记性检测。该仓库地上2层,耐火等级为二级,建筑高度15.8m,建筑面积7800平方米,还设置了室内消火栓系统火灾自动报警系统等消防措施,厂区内环状消防供水管网管径(DN250mm)保证室内、外消防用水,消防水泵设计扬程为1.0MPA。屋顶消防水箱最低有效水位至仓库地面的高度差为20m,水箱的有效水位高度为3m.厂区共有2个相互连通的地下消防水池,总容积

第 6 页 共 12 页

为1120立方米.干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀,放置在距离仓库约980m的值班室内(有采暖)、喷头型号为ZSTX15-68(℃)

检测人员核查相关系统试压及调试记录后,有如下发现:

(1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验均采用气压试验替代,且未对管进行冲洗。

(2)干式报警阀调试记录中,没有发现开启系统试验阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间的记录值。

随后进行现场测试,情况为:在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,干式报警阀加速排气阀随之开启,6.5min后干式报警阀水利警铃开始报警,后又停止(警铃及配件质量、链接管路均正常),末端试水装置出水量不足。人工启动消防泵加压,首层的水流指示器动作后始终不复位。查阅水流指示器产品进场验收记录、系统竣工验收试验记录等,运维发现问题。

根据以上材料,回答下列问题

1.指出干式自动喷水灭火系统有关组件选型、配置存在的问题,并说明如何改正。 2.分析该仓库内消防给水设施存在的主要问题。

3.检测改厕库内消火栓系统是否符合设计要求时,应出几只水枪?按照国家标准有关自动喷水系统设置场所火灾危险等级的划分规定,该仓库属于什么级别?自动喷水灭火系统的设置喷水持续时间为多少?

4.干式自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题是什么? 5.开启末端试水装置测试出那些问题?原因是什么? 6.指出导致水流指示器始终不复位原因。

2、某住宅建筑地下3层,地上10层,建筑高度为42m。地下三层为消防水池、水泵房、柴油发电机房及不燃物品库房;地下二层为风机房、消防控制室及不燃物品库房;地下一层为车库,车位50个,设有一个4m宽的汽车疏散出口,且设有室内车道,无汽车叠放层;一、二层为商场;三至十层为办公用房。标准层建筑面积为1500m2,建筑内部采用三部封闭楼梯间进行疏散,设有一部消防电梯,按规范设置了建筑自动消防设施。

第 7 页 共 12 页

请结合案例。分析并回答以下问题:

(1)该住宅建筑进行消防审核时能否发合格意见书?为什么? (2)该住宅建筑的汽车库防火分类应为几类?

(3)该住宅建筑的汽车库是否可以不设置火灾自动报警设施?说明理由。

3、目前,多产权高层民用建筑的消防安全管理主要存在哪些问题?请你谈谈你打算如何解决这些问题。

4、某文化馆为砖混结构,建筑面积为3500m2,设有前厅、观众厅、南北过厅和舞台。该文化馆共有8个对外安全出口,西侧正门有3个出口,安装有铝合金卷帘门,南北两侧过厅的出口全部加装了防盗栅栏门并上锁,观众厅通往过厅(过厅内堆放了一些杂物)的6个过渡门也有2个被锁;通往室外的出口,只有前厅 1个外门开启。

某日,该文化馆举办文艺汇报演出,进行到第四个节目时,舞台正中偏后北侧上方倒数第二道光柱灯(1000W)与纱幕距离过近,高温灯具烤燃纱幕。由于舞台空间大,舞台用品都是高分子化纤织物,故火灾一开始便迅速形成立体燃烧,火场温度迅速升高,并伴随大量有毒气体产生。现场灯光因火烧短路而全部熄灭,在场观众因安全疏散门封闭,来不及疏散,短时间内中毒窒息,造成大量人员伤亡。当地消防支队接警后及时到达现场,积极救人,先后破拆了4个推拉式防盗门、木门和一个钢筋封闭窗,抢救出260名被困人员,并将火灾扑灭。火灾共造成32人死亡、128人受伤,烧毁观众厅内装饰物品及灯光、音响设备等物资,直接财产损失210余万元。

请结合上述案例。分析并回答以下问题:

(1)该文化馆发生火灾原因和应吸取的主要教训有哪些? (2)该文化馆违反消防法规及标准情况有哪些?

第 8 页 共 12 页

第 9 页 共 12 页

试题答案

一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)

1、答案如下: 1.答案ACE 2.答案:ACE 3.答案:DE 4.答案:ABCD 5.答案:ACE 6.答案:AE 7.答案:ACE 8.答案:AE 9.答案:CDE 2、答案如下: 1.ABCD 2.BCD 3.BDE 4.BCDE 5.ACDE 6.BCE 7.BE 8.ABDE 9.ACE

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

1、1.答:①干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀数量不够, 至少应设置两台干式报警阀②选用喷头型号为 ZSTX15-68℃的喷头不合理,干式系统应选用直立型喷头或干式下垂型喷头,一般仓库不设吊顶,宜选择直立型喷头。

第 10 页 共 12 页