2020年国家一级消防工程师《消防安全案例分析》模拟
考试A卷 附答案
考试须知:
1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________ 考号:_________
一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)
1、华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m, 总建筑面积70345m建筑外墙采用玻璃幕墙, 其中地下总建筑面积为25934m2 , 地下一层层高6m, 为仓储式超市(货品高度3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二三层层高均为3.9m。为汽车库及设备用房,设计停车位324个, 地上 总建筑面积 41411m2 , 每层层高为5m, 一至五层为商场,六、七层为餐饮,健身,休闲场所,屋顶设消防水箱阀和稳压泵,水箱阀 地面高出屋面 0.45m。 该建筑消防给 水由市政状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网, 建筑物四周外缘5-150m内设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa, 每个市政消火栓的流量按lOL/s设计,消防储水晕不考虑火灾期间的市政补水, 地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用DN300管道连通, 水池有效水深3m, 室内消火栓 水泵扬程84m, 室内外消火栓系统均采用环状管网 。 根据该建筑物业管理的记录,稳压泵启动次数20次每小时。 根据以上材料,回答下列问题
1. 该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中, 符合规范的有( )。 A. 室内外消火栓系统合用消防水池
B. 室内消火栓系统采用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统
第 1 页 共 12 页
C. 室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D. 室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施
E. 室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 2. 该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的有( )。 A. 室内火栓检口动压不小于0.35MPa, 消防水枪充实水柱按13m计算 B. 防电梯前室未设置室内消火栓
C. 室内消火栓的最小保护半径为29. 23m, 消火栓的间距不大于30m D. 室内消火栓均采用压稳压泵消火栓 E. 屋顶试验消火栓设在水箱间
3. 该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中, 不符合相关 规范的有(A. 室内消火栓系统采用一个供水分区 B. 室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C. 消防水泵采用离心式水泵
D. 每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E. 消防水泵接合器沿幕墙设置
4. 该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有( )。 A. 高位消防水箱间采用采暖防冻措施, 室内温度设计 为10 °C B. 高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料 C. 高位消防水箱的 设计有效容量为50m3
D. 高位消防水箱的进、 出水管道上的阀门用信号阀阀门 E. 屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵流量为0.5L/s
5. 该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中, 不符合相关规范的有( A. 消防水泵由高位消防水箱出水管上的流量开关直接自动启停控制 B. 火灾时消防水泵工频直接启动, 并保持工频运行消防水泵 C. 防水泵由报警阀压力开关信号直接自动启停控制
第 2 页 共 12 页
)。。 )
D. 防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮 E. 消火栓按钮信号直接启动消防水泵
6. 确定该建筑消防水泵主要技术参数时, 应考虑的因素有( )。 A. 室内消火栓设计流量 B. 消火栓管道管径 C. 消防水泵的抗震技术措施 D. 消防水泵控制模式
E. 试验用消火栓标高和消防水池水位标高
7. 该建筑室内消火栓系统稳压泵出现频繁启停的原因有( )。 A. 管网漏水量超过设计值
B. 稳压泵配套气压水罐有效储水 200L C. 压力开关或控制柜失灵 D. 稳压泵设在屋顶 E. 稳压泵选型不当
8. 消火栓系统施工的做法正确的有( )。 A. 消火栓控制阀采用沟槽式阀门或法兰式阀门
B. 钢丝网骨架塑料复合管的过渡接头钢带端与钢管采用焊接连接 C. 室内消火栓管道的热浸锁锌钢管采用法兰连接时二次锁锌 D. 室内消火栓架空管道采用钢丝网骨架塑料复合管 E. 吸水管变径连接时, 采用偏心异径管件并采用管顶平接 9. 该建筑消防供水的下列设计方案中,不符合规范的有( )。 A. 距该建筑18m处,设置消防水池取水口 B. 消防水池水泵房设在地下一层 C. 消防水池地面与室外地面高差Sm
D. 将距建筑物外缘5-150m范围内的3个市政消火栓计入建筑的室外消火栓数量
第 3 页 共 12 页
E. 室外消火栓采用湿式地上式消火栓
2、某食品有限公司发生重大火灾事故,造成18人死亡,13人受伤,着火面积约4000m2,直接经济损失4000余万元。
经调査,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酸泡沫保温材料所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。毗邻保鲜恒温库搭建的简易生声车向采用单层钢屋架结构,外围护采用聚苯乙烯夹芯彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板。车间按国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门。起火时,南侧的安全出口被锁闭。着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业。保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间。由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后才拨打\有8名受伤员工在冰池处被救出。
经査,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。当日值班人员对用火、用电和消防设施、器材情况进行了一次巡査后离开了车间。 根据以上材料,回答下列问题
1.该单位保鲜恒温库及简易生产车间在( )方面存在火灾隐患。 A.电气线路 B.防火分隔 C.耐火等级 D.安全疏散 E.灭火器材
2.保鲜恒温库及简易车间属于消防安全重点部位。根据消防安全重点部位管理的有关规定,应该采取的必备措施有( )。 A.设置自动灭火设施 B.设置明显的防火标志 C.严格管理,定期重点巡查 D.制定和完善事故应急处理预案 E.采用电气防爆措施
第 4 页 共 12 页
3.这次事故中,造成人员伤亡的主要因素有( )。 A.当日值班人员事发时未在岗
B.建筑构件及墙体内保温采用了易燃有毒材料 C.消防安全重点部位不明确
D.部分安全出口被封锁闭,疏散通道不畅通 E.员工未经过消防安全培训和疏散逃生演练
4.关于单位员工消防安全培训,根据有关规定必须培训的内容有( )。 A.消防技术规范
B.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施 C.组织疏散逃生的知识和技能 D.组织疏散逃生的知识和技能
E.有关消防设施的性能,灭火器材的使用方法
5.根据有关规定,下列应该接受消防安全专门培训的人员有( )。 A.单位的消防安全责任人 B.装卸人员
C.专、兼职消防管理人员 D.电工
E.消防控制室值班、操作人员
6.根据公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,消防安全制度应包括的主要内容有( )。 A.消防安全责任制 B.消防设施、器材维护管理 C.用火、用电安全管理 D.仓库收发管理 E.防火巡查、检查
第 5 页 共 12 页