好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工-用水方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

临时用水施工方案

编制: 审核: 审批:

中铁八局集团第六工程有限公司

二0一六年十二月八日

施工方案报审表

编号: 工程名称: 项目业主 新村移民安置点基础设施工程一期 监理单位: 禄劝县移民局 致监理单位: 现呈报 临时用水施工 施工方案,请予审查和批准! 附件: 施工单位(章) 项目经理: 年 月 日 监理工程师: 年 月 日 监 理 单 位 意 见 总监: 年 月 日 建 设 单 位 意 见 建设单位: 年 月 日 备 注 施工方案审批表

工程名称 建设单位 质量监督单位 施工单位 编制人 新村移民安置点基础设施工程一期 设计单位 监理单位 中铁八局集团 第六工程有限公司 项目经理 编制日期 审批部门 2016年12月8日 审批意见 工程部 公 司 审 批 安质部 物资设备部 总工程师 说明 备注 目 录

第一章 工程概况和编制依据 ..................................... 错误!未定义书签。

第一节 工程概况 ............................................... 错误!未定义书签。

第二节 编制依据 ............................................................... 1

第二章 临时用水量计算 ......................................................... 2

第一节 临时用水量计算依据 ..................................................... 2

第二节 临时用水量计算 ......................................... 错误!未定义书签。

第三节 水泵和储水罐的选择 ..................................................... 4

第三章 施工临时用水设置方案 ................................................... 4

第一节 临时用水原则 ........................................................... 4

第二节 临时给水方案 ........................................................... 5

第三节 临时排水方案 ........................................................... 6

第四章 工艺流程及施工要求 ..................................................... 7

第一节 工艺流程 ............................................................... 7

第二节 施工要求 ............................................................... 7

第五章 临时用水维护与管理 ..................................................... 8

第六章 消防管理技术措施和应急救援 ............................................. 9

第一节 消防管理措施 ........................................................... 9

第二节 现场发生火灾时应急救援技术措施 ........................................ 11

第一章 工程概况和编制依据

第一节、工程概况

工程名称: 工程地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位:

该工程位于金沙江右岸斜坡中部,呈条带状沿斜坡走向分布,分布高程1350m~1470m,相对高差120m,地形坡度总体在100~200,地形较平缓。长约1350m,宽约500m。场地地势呈南高北低,北侧高程约1350m,南侧高程约1470m,相对高差120m。本地区属长江流域金沙江水系,地表水较枯竭。年平均气温为16.2度,雨季主要集中在5-10月,年平均降水量约为1099.7mm,多为短时集中降雨。场地内发育大小冲沟共7条,间距100~200m,冲沟深度不一,最深切割约有30m,一般切割5m到15m深,冲沟宽度最宽120米,一般宽20~30米左右。

第二节、编制依据

2.1《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

2.2《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268(2008版) 2.3《施工临时用水设计规范》 2.4 施工图纸

2.5 施工现场临时用水平面布置图

1

第二章 临时用水量计算

第一节、临时用水量计算依据

1.1 建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。 1.2 生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。 1.3 生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。

1.4 本工程生活区不设置在施工现场,所以本方案不考虑生活区用水。 1.5由于工程抗滑桩及挡墙施工阶段用水量大,施工期间的主要用水量集中在砼的养护、模板的冲洗、砌筑工程。

第二节、施工用水量的计算

工地施工工程用水量可按下式计算:

q1 = K1·ΣQ1·N1·K2/(T1·b·8·3600) 其中 q1 ── 施工工程用水量 (L/s); K1 ── 未预见的施工用水系数,取1.1;

Q1 ── 年(季)度工程量 (以实物计量单位表示),取值如下表; N1 ── 施工用水定额,取值如下表; T1 ── 年(季)度有效工作日(d),取90天; b ── 每天工作班数(班),取2; K2 ── 用水不均匀系数,取1.5。 工程施工用水定额列表如下:

------------------------------------------------------------- 序号 用水名称 用水定额N1 工程量Q1 单位 1 混凝土养护 400 30000 M3 2 模板浇水湿润 15 115000 M2

2

3 混凝土输送泵清洗 600 60 台班 3 砌筑工程全部用水 200 20000 M3 ------------------------------------------------------------- 经过计算得到 q1 =1.1×17761000×1.5/(90×2×8×3600)=3.39L/S。 2.2 机械用水量计算: 施工机械用水量计算公式:

q2 = K1·ΣQ2·N2·K3/(8·3600) 其中 q2 ── 施工机械用水量 (L/s); K1 ── 未预见的施工用水系数,取1.1; Q2 ── 同一种机械台数(台),取值如下表; N2 ── 施工机械台班用水定额,取值如下表; K3 ── 施工机械用水不均匀系数,取2。 施工机械用水定额列表如下:

---------------------------------------------------------------- 序号 机械名 型号 单位 耗水量N1(L) 机械台数Q2 1 人工挖孔桩 台·台班 20 1 2 人工挖孔桩 台·台班 20 1 3 浆砌挡墙 台·台班 20 1 4 浆砌挡墙及砼挡板 台·台班 20 1 5 其他 台·台班 20 1 ---------------------------------------------------------------- 经过计算得到 q2 =1.1×100×2/(8×3600)=0.01L/S。

第三节、水泵和储水池的选择

3.1水泵选择: 扬程:H1=70 m;

管道水平长度取500m,管道总长L=500+100=600 (m);

查施工手册表7-42,用插入法得单位管长的水头损失i=82.55 (mm/m);

3

总水头损失h=1.2iL=1.2×82.55×170=17 (m); 需总扬程为H=70+17=87 (m)。

选用已有水泵型号为65DL×9,其扬程为144米,流量303/h。可以分散至各个施工区,满足施工现场用水需求。 3.2 储水池的选择:

储水池储存一个小时的施工用水量,其容积为: V=11L/S*2*3600=39600L=39.6m3。 现场可设置临时储水池,夜间储水备用。

第三章 施工临时用水设置方案

第一节、临时用水原则

1.1 本工程主干管采用PPR63热熔管;支管采用PPR50、PPR25热熔管 1.2 本工程排水采用DN300~1200波纹管和排水沟相结合的方法。 1.3 根据设计总平面图和施工现场总平面图,进行管线走向的布置和设计。 1.4 本着“经济、科学、合理、文明”的原则最大可能降低临时用水的工程成本。

1.5 分阶段的布置原则。以充分利用业主提供的管网压力,根据工程特点,分两个阶段来设置临时用水,一阶段为一期施工阶段,二阶段为二期施工阶段。

1.6 以安全为主的指导思想,主要体现在临电、临水及维护方面。 1.7 注重美观,符合文明工地标准和要求,整体考虑管线的布置。 1.8 以方便使用,管理和维护为指导原则,确保施工期内生产生活的供水、排水、供电正常。

1.9 由于是现场临时给水系统,故设计火灾等意外事故与生产给水系统管道共用。平时给水管道和储水池供生产用;火灾时停用,全部管道和储水池供消防。

4

第二节、临时给水方案

2.1 水源设计

由业主指定提供的EL114水池接口处设置水表井,根据计算供水主干管选用DN63的PPR管,沿施工现场临时道路埋地敷设(详见施工现场临时用水布置图)。并考虑管路检修时减少停水面积,各用水点直接从主干管开梯口,并装阀门。 2.2 供水方式

2.2.1 现场施工用水采用水泵加压供水的方式供给。设地上储水池,泵压水管从储水池中抽水。

2.2.2 泵房配备给水加压泵二台,一台作为备用,对现场施工进行加压供水。给水加压泵采用电接点压力表,通过压力来实现对水泵启闭的自动控制,同时泵房值班人员和现场施工人员也通过对讲机或手机取得联系,必要时实行人为控制。 2.3 生活用水设置

本工程生活区不设置在施工现场,现场只设置办公区,主要有卫生间、拖布池等用水点,拟采用Φ20PP-R热熔管从给水主干管上接至用水点。 2.4 文明施工用水设置

大门口进出处设置洗车用水点,拟采用DN20的PPR管从给水主干管上接至用水点。

2.5 施工生产用水设置

2.5.1 从给水主干管上在每施工点位置引出DN20PPR管至用水点,供给施工生产用水。

2.5.3 具体布置详见施工现场临时用水布置图。 2.6 临时消防用水设置 2.6.1施工现场灭火器的布置

1 办公区布置消火栓一个和足量的干粉灭火器,办公区每25平方米设置一只消防灭火器,放置在走道上。

5

2施工现场可燃材料堆放场内,应分组设置酸碱、泡沫、二氧化碳等灭火器,每组灭火器不少于4个,每组灭火器之间的距离不大于30m。临时木工房内,每25m2配置一组灭火器。

钢筋、模板加工区配置4只干粉灭火器,所放的位置要醒目。 2.6.2现场消防设备的配备

现场设置消防铁锹12把,消防斧4把,消防钩12把,消防水桶12只。 2.6.3具体布置详见施工现场临时用水布置图。

第三节、临时排水方案

3.1施工现场采用排水管暗敷和明沟排水相结合的排水方式。排水管采用DN300mm~1200mm波纹管,埋设深度地坪以下至少500mm,每30米设置一个雨水井;明沟截面为宽300㎜×500mm,排水明沟纵向坡度不少于0.2%。施工现场场地整平、硬地化时应形成1%的坡度,坡向雨水井或排水沟。所有雨水和施工用水集中经沉淀过滤后排放至冲沟。

3.2 挡墙砌筑工程施工期间,砂浆搅拌机位置处亦采用其周围砌拦水坝,设排水沟至沉淀池的方法处理污水。

3. 3 在大门口进出处设汽车冲洗台,双格污水沉淀池,使每辆出场汽车均经冲洗干净。冲洗汽车尽量采用循环水(沉淀池清水格内设潜水泵,抽水冲汽车),通过对水资源的再利用,达到节约用水的目的,并定期清理沉淀池。

3.4 现场设置的临时厕所,在其位置下用粘土砖砌筑一临时化粪池(约2.4米宽×5.1米长×1.8米深,并在化粪池内砌一分格墙,留设滤水洞),经化粪池集中处理后的生活污水定期用排污车运走。

6

第四章 工艺流程及施工要求

第一节、工艺流程

工艺流程

准备工作 管道预制加工 沿施工线路布管 管道支架制作及安装 管道预制安装 埋地干管预制及安装 支管预制及安装,水嘴及其它附属设备的安装 消火栓及其它附属设备安装 通水试验

第二节、施工要求

2.1 首先配合土建施工进度做好管道预留空洞。施工前根据现场绘制草图,在选好的管材上画线。

2.2 本方案供水主干管采用DN63 PPR管;施工生产用水管采用DN25 PPR管;消防用水管采用DN65焊接钢管;生活用水管采用Φ20 PPR管。

2.2.1 PPR管道和接头表面要保证光滑、平整、清洁、无油及水渍。在管道插入深度处做记号(等于接头的套入深度),在焊接工具上把整个嵌入深度加热,包括管道和接头;当加热时间完成之后,把管道平稳而均匀地推入接头中,形成牢固而紧密的结合。在管道和接头融合之后的几秒钟之内,可以调节接头的位置。管道与管件连接后,应稳定30-60秒(管径越大,所需时间越长)后,方可承受负荷,管道热熔连接时,要严格按产品操作要求根据管径大小控制加热时间,以避免加热时间不够造成未融合或加热时间过久造成内瘤。 2.3 加压水泵安装

2.3.1 安装前检查水泵和电机的完整情况。

7

2.3.2 水泵安装前,由土建部门制作为H=200高混凝土基础,并根据泵的尺寸,预留螺栓孔。

2.3.3 检查泵基础,并准备好工具。

2.3.4 将泵安放在基础上垫高30-40mm,准备填充细石混凝土。 2.3.5 进行校正,并穿好地脚螺栓,填充细石混凝土。 2.3.6 经3-5天水泥干固后,重新找平,并紧固地脚螺栓螺母。 2.3.7 预试底阀严密性,安装进出水管路及阀门。

第五章 临时用水维护与管理

1 应加强施工现场厕所的管理。及时清扫冲洗、保证整洁、无堵塞现象。 2 维护人员要对现场的临时用水系统做到经常检查,发现阀件不严、渗水、漏水现象及时更换。

3 冬季施工时应做好防冻、防涨裂工作。

4 各个施工作业点做到人走水关、杜绝长流水现象发生,尤其是施工作业面临时水管理。

5 各用水点悬挂“节约用水,浪费可耻”警示牌。 6 制定用水管理条例,提醒节约用水。

7 水泵房设值班人员,有专人维修,现场和水泵房设有对讲机及通讯设备,通过对讲机或通讯设备来通知泵房值班人员开启或关闭水泵。 8 如临时用水的管道和其它阀件发生漏水现象,立即通知值班人员将水泵关闭。将管路及阀件修复完成后,再开启水泵。

9 水泵不吸水、压力表指针剧烈跳动时,应检查底阀是否漏水,再灌足引水,拧紧漏气处。

10 在运行中,泵的轴承温度不得超过外界温度35°C,其极限温度不得大于75°C,定期检查联轴器,注意轴承升温。

11 泵在运转中发现有不正常噪音时,应立即停止运转,检查原因。

8

第六章 消防管理技术措施和应急救援

第一节、消防管理措施

1.1 所有现场消防管道必须按规范要求敷设,材料质量、连接方法符合要求,系统设置后需经过检验和调试。

1.2 现场用水和消防管道必须定期检查,发现水管损坏和破裂及时更换,以防消防时受高压作用造成爆管,影响消防效果。

1.3 水管沿地埋设时,必须埋深0.5m,外露管应固定好,冬季做好明管的防冻工作。

1.4 消火栓和各种消防器材要经常检查,做好防火器材的保管和养护工作,并设专人负责。

1.5 在无消防管理员的许可下,不得随意拆除各种消防器材和将其挪作它用。

1.6 现场消火栓有明显的标志,不准压、挡,保持消防道路畅通,消火栓周围3米以内禁止堆物。

1.7 现场要有明显的防火宣传标志,每月对职工进行一次防火安全教育,每季度培训一次义务消防队,定期组织消防、防火工作的检查,建立消防工作档案。

1.8 施工现场严禁吸烟,吸烟必须到指定的吸烟室。

1.9 施工现场需进行分区管理,对用火作业区、易燃易爆材料库、办公区、材料堆场要加以区分管理。现场必须设专人消防值班工作,消防执行人员需培训上岗。

1.10制定施工中的易燃、易爆物品的管理制度,做好材料的保管工作,减少消防中存在的隐患。

1.11 易燃、易爆物品如油漆、涂料、防火材料等应专库存放,库房内保持通风,且配备足够的灭火器材,必须有专人负责看护。电源、防爆设备必须灵敏可靠,电源开关应设在库外。

9

1.12 所有易燃材料不准堆放在电闸箱、电焊机、变压器和电动工具周围。同时远离电线,避免线路打火引燃保温材料。

1.13使用电气焊等明火作业必须进行审批制度。由安全部门向用火人员进行消防安全书面交底,并保证专业人员持证上岗。操作前安全部门应根据操作环境和消防措施落实情况开具“用火证”。用火证当日有效用完收回。 1.14 氧气瓶、乙炔瓶工作间距不得小于5米,两瓶同明火作业距离不得小于10米。

1.15 明火操作地点要派备专人看火 ,带好灭火工具。看火人员的主要职责如下:

1.15.1 清除用火部位附近的可燃物,不能清除的可用水浇湿。 1.15.2 看火人员不得擅离岗位。操作完毕后对用火地点详细检查,特别是对火花溅落部位,确认无死灰复燃的可能方可撤离岗位。

1.16现场木工棚内刨花等易燃物品应随时清理干净,堆放到指定地点,并且要用水浇湿、浇透。

1.17 木工棚、库房、喷漆车间、油漆配料间内不准用炉火取暖。周围15米内严禁吸烟和明火作业。

1.18 饮水用电开水器与可燃物保持1米间距。

易燃物品必须集中堆放管理,施工中按工作量领用,每天收工时,剩余物品必须清理退场或入库;现场装修用照明器具做到谁使用谁保管,不用时及时切断电源。

第二节、现场发生火灾时应急救援技术措施

2.1 项目部成立火灾事故突发事件应急处理工作小组,负责整个项目突发事故的组织、指挥、协调。领导组指挥部设在项目部办公室,日常工作由办公室负责监督管理。发生火灾时,以应急小组为基础,立即成立事故应急救援指挥部,项目经理任总指挥,项目安全负责人任副总指挥,负责全面应急救援工作的组织和指挥。

2.2 当现场发生火情时,应立即切断临时电源,采取隔离措施和组织扑救。

10

2.3 先救人后保物,同时防止易燃易爆物品对抢救人员的伤害。保证施工人员的生命安全。

2.4 及时拨打119火警报警电话报警。

附件: 1、施工现场临时用水布置图 2、施工用水布置大样图及详图 3、施工用水接管材料清单

11

施工-用水方案

临时用水施工方案编制:审核:审批:中铁八局集团第六工程有限公司二0一六年十二月八日施工方案报审表
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5sxpk6p7gt48fsc2a7r62i4cx3q5hp00q3f
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享