建筑设计防火规范GB50016-2014
与《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)相比,本规范主要有以下变化:
1.合并了《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,调整了两项标准间不协调的要求,将住宅建筑的高、多层分类统一按照建筑高度划分;
2.增加了灭火救援设施和木结构建筑两章,完善了有关灭火救援的要求,系统规定了木结构建筑的防火要求;
3.补充了建筑保温系统的防火要求;
4.将消防设施的设置独立成章并完善了有关内容;取消了消防给水系统、室内外消火栓系统和防烟排烟系统设计的要求,这些系统的设计要求分别由相应的国家标准作出规定;
5.适当提高了高层住宅建筑和建筑高度大于100m的高层民用建筑的防火技术要求; 6.补充了有顶商业步行街两侧的建筑利用该步行街进行安全疏散时的防火要求;调整、补充了建材、家具、灯饰商店营业厅和展览厅的设计疏散人员密度;
7.补充了地下仓库、物流建筑、大型可燃气体储罐(区)、液氨储罐、液化天然气储罐的防火要求,调整了液氧储罐等的防火间距;
8.完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求。
目录
1总则 .............................................................................................................................................................................. 2 2术语、符号 .................................................................................................................................................................. 3
2.1术语 ................................................................................................................................................................... 3 2.2符号 ................................................................................................................................................................... 4 3厂房和仓库 .................................................................................................................................................................. 4
3.1火灾危险性分类 ............................................................................................................................................... 4 3.2厂房和仓库的耐火等级 ................................................................................................................................... 5 3.3厂房或仓库的层数、面积和平面布置 ........................................................................................................... 7 3.4厂房的防火间距 ............................................................................................................................................... 9 3.5仓库的防火间距 ............................................................................................................................................. 11 3.6厂房和仓库的防爆 ......................................................................................................................................... 13 3.7厂房的安全疏散 ............................................................................................................................................. 14 3.8仓库的安全疏散 ............................................................................................................................................. 15 4甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)和可燃材料堆场 ......................................................................................... 15
4.1一般规定 ......................................................................................................................................................... 15 4.2甲、乙、丙类液体储罐(区)的防火间距 ................................................................................................. 16 4.3可燃、助燃气体储罐(区)的防火间距 ..................................................................................................... 18 4.4液化石油气储罐(区)的防火间距 ............................................................................................................. 20 4.5可燃材料堆场的防火间距 ............................................................................................................................. 22 5民用建筑 .................................................................................................................................................................... 22
5.1建筑分类和耐火等级 ..................................................................................................................................... 22 5.2总平面布局 ..................................................................................................................................................... 24 5.3防火分区和层数 ............................................................................................................................................. 25 5.4平面布置 ......................................................................................................................................................... 26 5.5安全疏散和避难 ............................................................................................................................................. 29 6建筑构造 .................................................................................................................................................................... 35
6.1防火墙 ............................................................................................................................................................. 35
6.2建筑构件和管道井 ......................................................................................................................................... 36 6.3屋顶、闷顶和建筑缝隙 ................................................................................................................................. 37 6.4疏散楼梯间和疏散楼梯等 ............................................................................................................................. 37 6.5防火门、窗和防火卷帘 ................................................................................................................................. 40 6.6天桥、栈桥和管沟 ......................................................................................................................................... 40 6.7建筑保温和外墙装饰 ..................................................................................................................................... 41 7灭火救援设施 ............................................................................................................................................................ 42
7.1消防车道 ......................................................................................................................................................... 42 7.2救援场地和入口 ............................................................................................................................................. 43 7.3消防电梯 ......................................................................................................................................................... 43 7.4直升机停机坪 ................................................................................................................................................. 44 8消防设施的设置 ........................................................................................................................................................ 44
8.1一般规定 ......................................................................................................................................................... 44 8.2室内消火栓系统 ............................................................................................................................................. 45 8.3自动灭火系统 ................................................................................................................................................. 46 8.4火灾自动报警系统 ......................................................................................................................................... 48 8.5防烟和排烟设施 ............................................................................................................................................. 49 9供暧、通风和空气调节 ............................................................................................................................................ 49
9.1一般规定 ......................................................................................................................................................... 49 9.2供暖 ................................................................................................................................................................. 50 9.3通风和空气调节 ............................................................................................................................................. 50 10电气 .......................................................................................................................................................................... 51
10.1消防电源及其配电 ....................................................................................................................................... 51 10.2电力线路及电器装置 ................................................................................................................................... 52 10.3消防应急照明和疏散指示标志 ................................................................................................................... 53 11木结构建筑 .............................................................................................................................................................. 54 12城市交通隧道 .......................................................................................................................................................... 56
12.1一般规定 ....................................................................................................................................................... 56 12.2消防给水和灭火设施 ................................................................................................................................... 57 12.3通风和排烟系统 ........................................................................................................................................... 58 12.4火灾自动报警系统 ....................................................................................................................................... 58 12.5供电及其他 ................................................................................................................................................... 59 附录A建筑高度和建筑层数的计算方法 ................................................................................................................... 59 附录B防火间距的计算方法 ....................................................................................................................................... 59 附录C隧道内承重结构体的耐火极限试验升温曲线和相应的判定标准 ................................................................ 60
1总则
1.0.1为了预防建筑火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑:
1厂房; 2仓库; 3民用建筑;
4甲、乙、丙类液体储罐(区); 5可燃、助燃气体储罐(区); 6可燃材料堆场;
7城市交通隧道。
人民防空工程、石油和天然气工程、石油化工工程和火力发电厂与变电站等的建筑防火设计,当有专门的国家标准时,宜从其规定。
1.0.3本规范不适用于火药、炸药及其制品厂房(仓库)、花炮厂房(仓库)的建筑防火设计。 1.0.4物一建筑内设置多种使用功能场所时,不同使用功能场所之间应进行防火分隔,该建筑及其各功能场所的防火设计应根据本规范的相关规定确定。
1.0.5建筑防火设计应遵循国家的有关方针政策,针对建筑及其火灾特点,从全局出发,统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合理。
1.0.6建筑髙度大于250m的建筑,除应符合本规范的要求外,尚应结合实际情况采取更加严格的防火措施,其防火设计应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。
1.0.7建筑防火设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2术语、符号
2.1术语
2.1.1高层建筑:建筑髙度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。
注:建筑高度的计算应符合本规范附录A的规定。
2.1.2裙房:在高层建筑主体投影范围外,与建筑生体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。 2.1.3重要公共建筑:发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影响的公共建筑。 2.1.4商业服务网点:设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性住房。
2.1.5高架仓库:货架高度大于7m且采用机械化操作或自动化控制的货架仓库。 2.1.6半地下室:房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3,且不大于1/2者。
2.1.7地下室:房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2者。 2.1.8明火地点:室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点(民用建筑内的灶具、电磁炉等除外)。 2.1.9散发火花地点:有飞火的烟囱或进行室外砂轮、电焊、气焊、气割等作业的固定地点。 2.1.10耐火极限:在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间,用小时表示。
2.1.11防火隔墙:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。 2.1.12防火墙:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。
2.1.13避难层(间):建筑内用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层(房间)。
2.1.14安全出口:供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。
2.1.15封闭楼梯间:在楼梯间入口处设置门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。
2.1.16防烟楼梯间:在楼梯间入口处设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊(统称前室)等设施,且通向前室和楼梯间的门均为防火门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。 2.1.17避难走道:采取防烟措施且两侧设置耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,用于人员安全通行至室外的走道。丨
2.1.18闪点:在规定的试验条件下,可燃性液体或固体表面产生的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的液体或固体的最低温度(采用闭杯法测定)。
2.1.19爆炸下限:可燃的蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物,遇火源即能发生爆炸的最低浓度。
2.1.20沸溢性油品:含水并在燃烧时可产生热波作用的油品。
2.1.21防火间距:防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。
注:防火间距的计算方法应符合本规范附录B的规定。
2.1.22防火分区:在建筑内部釆用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。
2.1.23防烟分区:在建筑内部采用挡烟设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾烟气向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。 2.1.24充实水柱:从水枪喷嘴起至射流90%的水柱水量穿过直径380mm圆孔处的一段射流长度。
2.2符号
A:泄压面积C:泄压比D:储罐的直径DN:管道的公称直径 ΔH:建筑高差L:隧道的封闭段长度N:人数n:座位数
K:爆炸特征指数V:体积或容积W:可燃材料堆场或粮食筒仓、席穴囤、土圆仓的储量
3厂房和仓库
3.1火灾危险性分类
3.1.1生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.1的规定。
表3.1.1生产的火灾危险性分类 生产的火灾危险性类别 1.闪点小于28℃的液体 2.爆炸下限小于10%的气体 3.常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质 4.常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质 5.遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫爾等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 6.受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质 7.在密闭设备内操作温度不小于物质本身自燃点的生产 1.闪点不小于28℃但小于60℃的液体 乙 2.爆炸下限不小于10%的气体 3.不属于甲类的氧化剂 4.不属于甲类的易燃固体 5.助燃气体 6.能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点不小于60℃的液体雾滴 1.闪点不小于60℃的液体 2.可燃固体 1.对不燃烧物质进行加工,并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产 2.利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其他用的各种生产 3.常温下使用或加工难燃烧物质的生产 常温下使用或加工不燃烧物质的生产 使用或产生下列物质生产的火灾危险性特征 甲 丙 丁 戊 3.1.2同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:
1火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;
2丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。
3.1.3储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.3的规定。
表3.1.3储存物品的火灾危险性分类 储存物品的火灾危险性类别 1.闪点小于28℃的液体 2.爆炸下限小于10%的气体,受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限小于10%气体的固体物质 3.常温下能自行分解空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质 4.常温下受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质 5.遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 6.受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质 1.闪点不小于28℃但小于60℃的液体 乙 2.爆炸下限不小于10%的气体 3.不属于甲类的氧化剂 4.不属于甲类的易燃固体 5.助燃气体 6.常温下与空气接触能缓慢氧化,积热不散引起自燃的物品 1.闪点不小于60℃的液体 2.可燃固体 难燃烧物品 不燃烧物品 储存物品的火灾危险性特征 甲 丙 丁 戊 3.1.4同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。
3.1.5丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。
3.2厂房和仓库的耐火等级
3.2.1厂房和仓库的耐火等级可分为一、二、三、四级,相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限,除本规范另有规定外,不应低于表3.2.1的规定。
表3.2.1不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h) 构件名称 防火墙 承重墙 楼梯间和前室的墙 电梯井的墙 疏散走道两侧的隔墙 非承重外墙房间隔墙 柱 耐火等级 一级 不燃性3.00 不燃性3.00 不燃性2.00 不燃性 1.00 不燃性0.75 不燃性3.00 二级 不燃性3.00 不燃性2.50 不燃性2.00 不燃性1.00 不燃性0.50 不燃性2.50 三级 不燃性3.00 不燃性2.00 不燃性1.50 不燃性0.5 难燃性0.5 不燃性2.00 四级 不燃性3.00 难燃性0.50 难燃性0.50 难燃性0.25 难燃性0.25 难燃性0.50 墙