一、工程概况

金桂尚苑A地块1#、2#、3#楼工程项目,由中国中建设计集团有限公司上海分公司设计。本工程项目地处无锡市太湖大道金匮桥西A地块,总建筑面积:67000平方米,建筑总高度为102.6m,地下2层,以地下室顶板﹙黄海高度5.15米﹚为本工程±0.00,

±0.00以上主体建筑为18层.23层及商辅。±0.00以上分为1、2、3栋楼。 本工程项目安装QTZ63塔吊2台,其中臂长50米,这样就能尽可能的覆盖整个现场,最大限度的减少吊运死角,满足现场使用的要求。

根据塔吊说明书上各项技术参数的说明,本设计验算方案选用QTZ63说明书的规格作为依据。

二、塔吊布置的难度

1、我公司进场时,场地已平整, 基础桩已完成。

2、由于基坑四周可用的堆场和加工场地非常有限,南侧太湖大道,北侧只能利用小型道路,东西两侧根本没有场地。

三、塔吊布置的思路及具体布置 1.塔吊的位置选择

由于四周场地受限,考虑到塔吊的安全和边坡的稳定, 根据地下室结构平面布置和构件重量分布情况,将2台塔吊布置在地下室底板面上, 1台布置在1#楼南面.1台布置在2#楼东侧.

2.塔吊型号确定

优质参考资料

WORD整理版

根据构件重量和平面位置,塔吊选择2台型号为QTZ63.

四、塔吊防雷接地

1、必须按图所示尺寸及要求施工,满足各项要求。做两组防雷接地,接地电阻值不大于4Ω。提供80kW的塔机专用电源。防雷接地做法:用1㎡的铁板立埋与基础旁边,用镀锌扁铁与塔基基础节连接。 2、连接接地装置应该注意事项:

1连接处应清楚涂料。

2防雷接地保护装置的电缆 可与任何一根主弦杆的螺栓连接,并清除螺栓螺母及套管上的涂料。

3与地基锚固连接的底盘决不能用作防雷装置的接地极,必须在塔吊基础另设一个防雷接地装置。

4防雷接地保护装置的电阻不超过4欧姆。

5即使可以用其它安全保护装置,如高敏度的差动继电器(自动断路器),按规定也必须安装这种接地保护装置。

6接地装置应由专人安装,因为接地电阻率视时间和当地条件的不同有很大变化,而且测定电阻时要用高精密的仪器。

五、塔吊安拆施工技术措施

(一)、地基基础

地基基础:是保证 塔机安装施工的必要条件。基本条件如下: 1.土质应坚固牢实,基础承载能力大于0.14MPa。

2.混凝土基础深度应等于或者大于1500mm,体积37.5立方米,重量为90吨。 3.水泥标号不低于32.5mpa,混凝土基础强度等级应不低于C35。 4.混凝土基础表面应校水平,水平度应不小于1/5000。 (二)、安装位置

考虑塔机安装、拆卸方便,1#塔机的安装位置23–24轴∕B–D轴,2#塔机的安装位置6–8轴∕J–K轴,尽量靠近建筑物和最大预制构件的安装部位,以充分利用起重臂

优质参考资料

WORD整理版

的有效幅度和起重能力。塔机起重臂、平衡臂、平衡重块及吊钩等要避离高压输电线5m以上,以免触电伤人或塔机损坏事故的发生。 (三)、地脚螺栓预埋

3.﹙1﹚地脚螺栓预埋前必须用工厂随机提供的底架。 3.﹙2﹚放置预埋底架应注意底架的方向性,切忌错位。

3.﹙3﹚将4颗地脚螺栓分别悬挂在底架中心的四个孔上,同时将16颗地脚螺栓分别悬挂在底架外伸井字型工字钢上,分别戴上一个(或者二个)螺母,使螺母底面与预埋螺栓顶端的长度约为100mm。

3.﹙4﹚将底架支撑起来,使底架底面比待浇注混凝土基础顶面高出140mm,用水准仪将底架的四角连接导管校平至相对误差《1/5000,将地脚螺栓的上部扶至竖直状态,然后在螺栓下端钩环内至入Φ 25长不小于400mm钢筋,并利用它将螺栓下部帮扎好的钢筋连接连成为整体.将螺栓头利用塑料布等物包住,以防粘上水泥等杂物。

3.﹙5﹚检查底架的放置方位,水平度误差及螺栓的竖直及固定情况无误后方可安装。

3.﹙6﹚混凝土初凝之前,再次用经纬仪,校正四角螺栓子口的水平误差<=1/5000,使压板的安装自如。 (四)安装步骤

4.1安装底座(使用说明书)

4.2吊起底架,认清方向(将底架框架工字钢上方中部用电焊焊有”后”字标记的一方置于待装标准节有顶升踏块的一方,使框架内四周三角形筋板上孔洞对准混凝土基础平台上的预埋地脚螺栓后,放置在混凝土基础上。

4.3测量底架上方焊有连接套管的短钢管顶部台阶平面的水平度,其误差应不小于1/10000,若超差应采用楔形调整块及钢板垫起来达到要求,不允许垫块有任何松动。

4.5再次拧紧地脚螺上的双螺母,用瓜米石将底架空隙填实。

4.6塔吊采用固件式工作时,起升高度40m,自下而上的组成为:底架、标准节、爬升架下支座和上面回转部分。

4.7将两节标准节用8根M30高强螺栓连接为一体(螺栓的予紧力矩为2.5KN/m),然后吊装在砼基础上面,并用20根M39地脚螺栓紧固。安装时注意有踏步的两根主弦要垂直于建筑物。

4.8在地面上将爬升架拼成整体,并装好液压系统,然后将套架吊起,套在二节外

优质参考资料