绪论
0.1 地基与基础的概念
1.通常把直接承受建筑物荷载作用且应力发生变化的土层称为地基。
2.建筑物向地基传递荷载的下部结构就是基础。
3.地基直接与基础底面相接触,承受主要荷载的那部分土层称为持力层。
4.持力层以下的其他土层称为下卧层。
5.地基可分为天然地基和人工地基两类。
(1)天然地基是不加处理就能满足设计要求,可直接在上面修建建筑物的天然土层,如密实的砂土层、老黏土层等。
(2)人工地基是经过人工处理后才能满足设计要求的土层,如经过处理后的软黏土地基或其他不良地基。
6浅基础通常埋置深度小于五米,只需经过简单的挖槽、排水等施工工序就可以建造起来。如条形基础、独立基础、筏板基础等。
7.落埋置较深,要借助于特殊的施工方法才能完成的基础则称为深基础。
项目一
名词解释
1.土的天然密度:土在天然状态下单位体积的质量 2.土的密实度:土的密实程度
3.土的干密度:土的单位体积中固体颗粒的质量
4.土的可松性:指在自然状态下的土经开挖后,其体积因松散而增大,后虽经回填也不能恢复原来的体积
5.土的含水率:土中水的质量与固体颗粒质量之比的百分比 6.土的渗透性:水在土中渗流的过程,一般用k来表示 7.集水井降水法:(也称明沟排水法)在基坑或基槽开挖时,用截疏抽的方法排水
8.轻型井点:沿基坑四周将许多直径较小的井点管埋入畜水层中,井点管上部与总管链接,通过总管利用抽水设备将地下水从井点管中不断抽出,使原有的地下水位降至坑底以下 9.滤管:进水设备、由直径38—55mm的钢管制成、长度为
1.0—1.7m、滤管壁上有直径12—18mm的呈梅花形布置的壁孔、占表面积的20%—30%,管壁外包有粗细两层滤网防止阻塞。滤网外有粗铁丝保护层,滤管上端与井点管相连,下端有铸铁头便于沉入土中。
10.井点管:直径38—55mm的钢管制成、长度6-9m,可整根或分节组成,井点上端用弯联管与总管相连。
11.弯联管:用塑料管、橡胶管和钢管制成,并且每根弯联管上都安装阀门以便检修井点。
12.集水总管:一般用直径100--127mm的钢管分节连接、每节钢管4--6m,上面装有与弯联管连接的短接头(三通头),短接头间距0.8--1.6m,总管坡向水泵
13.管井井点:沿基坑每隔一定距离设计一个管井,每个管井单独用一台水泵抽水来降低地下水位。适用于:轻型井点不宜解决的含水层颗粒较粗的砂石或卵石地层,及渗透系数、水量均较大、降水深度较深的潜水或承压水地区
14.无压井:水井布置在畜水层中,地下水表面为自由水 15.承压井:当含水层处于两个不透水层中,地下水表面有一定水压
16.完整井:井底达到不透水层顶面的井,反之为不完整井 17.钎探:在基坑挖好后,用大锤把钢钎打入地基中,根据某点打入的一定深度的锤击次数来判定地基的土质情况 简答
18.流沙形成的原因
内因:取决于土的性质,图的孔隙度大、含水量大、粘粒含量少、粉粒多、排水性能差等;外因:地下水及其产生动水压力的大小 防止流沙方法和途径
途径1、减小或平衡动水压力2、截住地下水流3、改变动水压力的方向
方法枯水期施工、打板柱、水中挖土、抛大石块,抢速度施工、地下连续墙、人工降低地下水位 19.轻型井点安装程序
挖井点沟槽、铺设集水总管、埋设井点管、用弯联管将井点管与总管链接、安装抽水设备 20.土方开挖原则
开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超蛙 21.填土压实的影响因素 压实工,含水量,铺土厚度
项目二
2.1换填地基适用于处理各类软弱浅层及不均匀地基,当建筑物基础夏的持力层为软弱土层或地面标高低于设计标高,且不能满足上部荷载对地基强度和变形要求时,用换填地基
地基 优点 适用范围
砂和砂石地基 工艺简单、工期短、造价低 透水性强得软弱粘性土地基 灰土地基 工艺简单、取材容易、费用低 1-4m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土
砂和砂石构造要求
地基厚度不小于0.5m,也不大于3m。地基的宽度应沿基础两边放出200-300mm 砂和砂石地基施工要点
①铺设地基前应验槽,先将表面的浮土、淤泥处理干净,如果两侧附近有低于地基的孔洞、沟槽应在未做换地基前进行处理。 ②砂和砂石地基宜铺设在同一标高上,如深度不同时,地基土层应设置成阶梯状或斜坡状,并按先深后钱的顺序施工,每层错开0.5-1.0m
③人工级配的砂、石材料,应按级配拌和均匀。 ④换土地基应分层铺设,分层夯实
⑤在地下水位高于地基底面时,应采取排水或降低地下水位的措施,使基坑保持干燥无积水状态。
⑥在冬季施工是不得采用夹有冰块的砂石作地基。 材料要求
砂和砂石应选用机级配良好的,质地坚硬的中砂、粗砂、碎石、石屑、或其它的工业废料。不得含有有机物,含泥量不得超过5%
每层铺土厚度及最优含水量
压实方法 每层铺土厚度 施工最优含水量 平振 200-250 15-20 插振 振捣器插入深度 饱和