一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、Ⅲ类停车场停车数量为( )辆。 A、>400 B、251~400 C、101~250 D、≤100

2、手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地高度宜为( )m,且应有明显的标志。 A、1.0~1.1 B、1.1~1.2 C、1.2~1.3 D、1.3~1.5

3、地铁车站设备管理区的每个防烟分区的建筑面积不应大于( )。

第 1 页 共 29 页

A.750m2 B.1500m2 C.2500m2 D.5000m2

4、关于易燃气体的特点,说法错误的是( )。 A.比液体易燃 B.燃速快

C.复杂成分组成的气体比简单成分组成的气体易燃 D.价键不饱和的气体比相对应价键饱和的气体火灾危险性大 5、下列场所中,消防用电应按一级负荷供电的是( )。 A.座位数超过3000个的体育馆 B.建筑高度为40m的丙类仓库 C.建筑高度为30m的乙类生产厂房 D.建筑高度为55m的住宅建筑

6、下列建筑材料中,燃烧性能等级属于B1级的是( )。 A.水泥板 B.混凝土板

C.矿棉板 D.胶合板

7、某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是( )。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障

8、气体灭火系统管材、管道连接件的规格尺寸、厚度及允许偏差应符合其产品标准和设计

第 2 页 共 29 页

要求。 检查数量:每一品种、规格产品( )。 检查方法:用钢尺和游标卡尺测量。 A.按10%计算 B.按20%计算 C.按50%计算 D.全数检查

9、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内设有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是( )。

A.用盖板将车间内的地沟严密封闭 B.采用不发火花的地面 C.设置除尘设施 D.采用粗糙的防滑地面

10、下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是( )。

A.设置防爆墙 B.设置泄压面积 C.采用不发火花的地面 D.采用合理的平面布置

11、每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于( )m。

A.3 B.5 C.10 D.15

12、某存储汽油、轻石脑油的储藏区,采用内浮顶罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min?m2),连续供给时间不应小( )。

A.25 B.30

第 3 页 共 29 页

C.40 D.45

13、某百货商场,地上4层,每层建筑面积均为1500m3,层高均为5.2m,该商场的营业厅设置自动喷水灭火系统,改自动喷水灭火系统最低喷水强度应为( )。

A、4L/(min?㎡) B、8L/(min?㎡) C、6L/(min?㎡) D、12L/(min?㎡)

14、设有灭火系统的场所,其灭火器配置数量可相应减少( )。

A、30% B、40% C、50% D、70%

15、按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于( )具。

A、1 B、2 C、4 D、5

16、气体灭火系统( )上应设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌,并应便于观察。

A. 灭火剂储存容器 B.单向阀 C.选择阀 D. 集流管

17、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是( )。

第 4 页 共 29 页

A.选用与爆炸危险区域和范围相应的防爆电气设备

B.在同时存在爆炸性气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的爆炸要求选用电气设备 C.设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和紧急断电装置

D.将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险性的环境内

18、发生火灾时,湿式系统中由( )探测火灾。

A、压力开关 B、闭式喷头 C、水流指示器 D、信号蝶阀

19、七氟丙烷灭火剂的灭火机理主要体现在( )。

A.冷却灭火 B.隔离灭火 C.窒息灭火 D.化学抑制灭火

20、某耐火等级为一级的公共建筑,地下1层,地上5层,建筑高度23m。地下一层为设备用房,地上一、二层为商店营业厅,三至五层为办公用房。该建筑设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,并采用不燃和难燃材料装修。该建筑下列防火分区划分方案中,错误的是( )。

A.地下一层防火分区建筑面积最大为1000㎡ B.首层防火分区建筑面积最大为10000㎡ C.二层防火分区建筑面积最大为5000㎡ D.三层防火分区建筑面积最大为4000㎡

21、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧形式是( )。

A.分解燃烧 B.表面燃烧

第 5 页 共 29 页

C.熏烟燃烧 D.蒸发燃烧

22、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116,关于电气火灾监控探测器设置的说法,正确的是( )。

A.剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统的末端配电柜内

B.在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过10只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路

C.电气火灾监控探测器发出报警信号后,应在3s内联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源

D.设有消防控制室时,电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上显示 23、空气管差温式火灾探测器的探测区域长度宜在( )米之间。

A、20~100 B、20~80 C、50~80 D、50~100

24、一组消防水泵、吸水管不应少于_______,当其中一条损坏或抢修时,其余吸水管应能通过_______。

A2条,70%水量 B3条,70%水量 C2条,50%水量 D2条,全部水量

25、在“三烯”、“三苯”、“乙炔”、“萘”的基础上,通过各种合成步骤制得醇、醛、酮、酸、酯、醚、酚、腈、卤代烃等有机原料的生产过程称为( )。

A.石油炼制过程 B.基本有机化工生产过程 C.有机化工生产过程 D.高分子化工生产过程

第 6 页 共 29 页

26、本案例中的气压给水设备的压力参数P1是按 ( )确定的。

A.系统最不利点喷头喷水强度 B.系统最不利点喷头最低工作压力 C.报警阀的最不利点喷头工作压力 D.报警阀的最不利点喷头喷水强度

27、本案例中的歌舞娱乐放映游艺场所的火灾危险等级是( )。

A.中危险级Ⅱ级 B .中危险级Ⅰ级 C.严重危险级Ⅰ级 D.轻危险级

28、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),( )属于线性火灾探测器。

A、红紫外线复合火灾探测器 B、红外光束火灾探测器 C、图像型火灾探测器 D、管路吸气式火灾探测器

29、某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火jixian设计方中,错误的是( )。

A.居住部分与商业服务网点之同墙的耐火极限为2.00h B.居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为1.50h C.居住部分疏散走道两侧墙的耐火极限为1.00h D.居住部分分户墙的而火极限为2.00h

30、高层民用建筑的消火栓箱处启动按钮的主要作用是( )。

A、控制消防水泵的启、停 B、间接启动消防水泵

C、直接启动消防水泵,同时将信号反馈到消防控制中心

第 7 页 共 29 页

D、火灾报警

31、室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,从室外地面算起,不应小于( )。

A、0.1mpa B、0.12mpa C、0.15mpa D、0.08mpa

32、消防卷盘的栓口直径宜为_______,配备的胶带内径不小于_______,消防卷盘喷嘴口径不小于_______。 ( )

A、25mm,19mm,9mm B、32mm,19mm,9mm C、25mm,19mm,6mm D、25mm,20mm,6mm

33、加压送风口的风速不宜大于( )。

A.20m/s B.15m/s C.10m/s D.7m/s

34、下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是( )。

A、(常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号

B、(加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号

C、(楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口

D、(对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口

第 8 页 共 29 页

35、某建筑采用防火墙划分防火分区,下列防火墙的设置中,错误的是( )。

A.输送柴油(闪点高于60°C)的管道穿过该防火墙,穿墙管道四周缝隙采用防火堵料严密封堵

B.防火墙直接采用加气混凝土砌块,耐火极限为4.00h C.防火墙直接设置在耐火极限为3.00h的框架梁上 D.防火墙上设置敞开的甲级防火门,火灭时能够自行关闭

36、排烟窗设置在外墙上时,应在储烟仓以内或室内净高度的( )以上。

A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.1/5

37、某高层办公楼的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统,该系统水雾喷头的灭火工作压力不应小于( )MPa。

A.0.05 B.0.10 C.0.2 D.0.35

38、气体灭火系统采用( )连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接。

A.螺纹 B.沟槽 C.焊接 D.卡套

39、机械加压送风系统启动后,按照余压值从大到小排列,排序正确的事( )。

A.走道、前室、防烟楼梯间 B.前室、防烟楼梯间、走道 C.防烟楼梯间、前室、走道

第 9 页 共 29 页

D.防烟楼梯间、走道、前室

40、设置湿式自动喷水灭火系统的房间,起火时喷头动作喷水,水流指示器动作报警,报警阀动作,延迟器充水,启泵装置动作报警并直接启动消防水泵,该系统应选择的启泵装置是( )。

A.压力开关

B.电接点压力表 C.流量开关 D.水位仪

41、气体灭火系统管道气压强度试验前,必须用加压介质进行预试验,试验压力宜为( )Mpa。

A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4

42、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( )。

A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置

D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 43、下列汽车、修车库中设置2个汽车疏款出口的是( )。

A.总建筑面枳3500㎡,设14个车位的车修车库 B.总建筑面枳1500㎡,停车位45个的汽车库

C.有双车汽车敘出口,总建面枳3000㎡、停车位90个的地上汽车库 D.设有双车道汽车散出口,总建面枳:3000㎡,停车位90个的地下汽车 44、下列说法正确的是( )。

第 10 页 共 29 页

A、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动关闭的状态。

B、消防水泵应设置自动停泵的控制功能,停泵应有具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

C、消防水泵不能手动启动和自动启动。

D、消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。

45、气体灭火系统进场检验抽样检查有1处不合格时,应_______抽样,_______ 抽样仍有1处不合格判定该批为不合格。 ( )

A.再次,再次 B.加倍,加倍 C.全部,全部 D.50%,50%

46、某35kV地下变电站,设有自动灭火系统。根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),该变电站最大防火分区建筑面积应为( )。

A、2000㎡ B、600㎡ C、1000㎡ D、1200㎡

47、下列( )储罐燃烧可能发生沸溢、喷溅。

A.汽油 B.煤油 C.柴油 D.原油

48、消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监控器、消防联动控制器和( )应采用专用线路连接。

A.区域显示器 B.消防应急广播扬声器

第 11 页 共 29 页

C.可燃气体报警控制器 D.火灾警报器

49、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是( )。

A.特级防火卷帘 B.防火水幕 C.防火隔墙

D.高度不小于50cm的建筑结梁

50、某建筑高度为54m的住宅建筑,其外墙保温系统保温材料的燃烧性能为B1级。该建筑外墙及外墙保温系统的下列设计方案中,错误的是( )。

A.采用耐火完整性为0.50h的外窗

B.外墙保温系统中每层设置水平防火隔离带 C.防火隔离带采用高度为300mm的不燃材料

D.首层外墙保温系统采用厚度为10mm的不燃材料防护层

51、某商业综合体建筑,裙房与高层建筑主体采用防火墙分隔,地上4层,地下2层,地下二层为汽车库,地下一层为超市及设备用房,地上各层功能包括商业营业厅、餐厅及电影院。下列场所对应的防火分区建筑面积中,错误的是( )。

A.地下超市,2100m2 B.商业营业厅,4800m2 C.餐厅去,4200m2 D.电影院区域,,3100m2

52、敞开式汽车库以及建筑面积小于( )的地下一层汽车库、修车库,其汽车进出口可直接排烟,可不设机械排烟系统。

A.500m2 B.1000m2 C.1500m2 D.2000m2

第 12 页 共 29 页

53、对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。

A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统

B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施

D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放系统

54、对于可能散发可燃气体密度小于空气密度的场所,可燃气体探测器应设置在被保护空间的( )。

A.下部 B、中间部位 C.中间部位或下部 D、顶部

55、某修车库没有7个修车位。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067,该修车库的防火分类应为( )类。

A.I B.II

C.III D.IV

56、某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低( )。

A、A级 B、B1级 C、B2级 D、B3级

57、联动型火灾报警控制器的功能不包括( )。

A.显示火灾显示盘的工况

第 13 页 共 29 页

B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动 D.切断非消防电源供电

58、城市消防远程监控系统监控中心的电源应按所在建筑物的最高负荷等级配置,且不低于( )级负荷。

A.级 B.二级 C.三级 D.四级

59、稳压泵在正常工作时每小时的启停次数应符合设计要求,且不应大于( )次/h。

A、8 B、10 C、12 D、15

60、地铁疏散通道拐弯处、交叉口及沿通道长向设置间距不应大于( ),距地面不应小于( )。

A.15m,1m B.10m,1m C.10m,0.5m D.10m,2m

61、消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过( )个。

A、3 B、4 C、5 D、6

第 14 页 共 29 页

62、甲、乙类厂房属易燃、易爆场所,运行中的变压器存在燃烧或爆裂的可能,不应将变电所、配电所设在有爆炸危险的甲、乙类厂房内或贴邻建造,以提高厂房的安全程度。如果生产上确有需要,允许在厂房的一面外墙贴邻建造专为一个甲类或乙类厂房服务的10kV 及以下的变电所、配电所,并用( )隔开。

A、耐火极限不低于2.5h的防火隔墙 B、耐火极限不低于3.0h的防火隔墙 C、防火分隔水幕 D、无门窗洞口的防火墙

63、Ⅳ类修车库停车数量为( )车位。

A、>15 B、6~15 C、3~5 D、≤2

64、用着火面四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件,“四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和( )。

A.氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基

65、火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家( )的产品。

A.认证(认可) B.型号 C.规格 D.检验报告

66、相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于( )m。

A、7

第 15 页 共 29 页

B、10 C、14 D、20

67、下列消防救援口设置的规范中,符合要求的是( )。

A.一类高层办公楼外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕 B.救援口净高和净宽均为1.6m C.每个防火分区设置1个救援口

D.多层医院顶层外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕 68、七氟丙烷灭火系统不适用于扑救( )。

A.电气火灾 B.固体表面火灾 C.金属氢化物火灾

D.灭火前能切气源的气体火灾

69、关于建筑消防电梯设置的说法,错误的是( )。

A.建筑高度为30m的物流公司办公楼可不设置消防电梯 B.埋深9m、总建筑面枳4000㎡的地下室可不设置消防电梯 C.建筑高度为25m的门诊楼可不设置消防电梯 D.建筑高度为32m的住宅建筑可不设置消防电梯 70、符合下列( )条件时,消防给水系统应分区供水。

A、系统工作压力小于2.40Mpa B、消火栓栓口处静压大于1.0Mpa

C、自动灭火系统报警阀处的工作压力大于1.20Mpa D、喷头处的工作压力大于0.05Mpa

71、下列不适宜选用应急发电机组作为备用电源的是( )。

A.室内消火栓系统

第 16 页 共 29 页

B.自动喷水灭火系统 C.排烟系统 D.火灾自动报警系统

72、气体灭火系统储存容器的支、框架应固定牢靠,并应做( )处理。

A.防腐 B.除锈 C.喷漆 D.紧固

73、关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是( )。

A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室

D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备

74、灭火器的使用方法,包括一个或多个图形说明,该说明应在铭牌的明显位置,在筒身上应不超过( )弧度。

A.30° B.60° C.90° D.120°

75、下列建筑结构可只进行构件的抗火验算的是( )。

A、单层和多层 B、高度大于27米 C、高度大于54米 D、高度大于100米

76、火灾自动报警系统的主电源应采用( )。

第 17 页 共 29 页

A、消防电源 B、动力电源 C、照明电源 D、直流电流

77、本案例中的喷淋泵在工作了20min后, 不能正常供水的原因是( )。

A.水泵出现机械故障 B.水泵吸水口淹没深度不够

C.水泵启动时没有自灌式吸水的条件 D.水泵出水口阀门未打开

78、洁净厂房火灾发生时,( )可提供消防人员进入厂房的入口。

A.吊门 B.电控自动门 C.装有栅栏的窗

D.宽度≥750mm,高度≥1800mm的窗

79、下列关于采用传动管启动水喷雾灭火系统的做法中,错误的是( ) 。

A.雨淋报警阀组通过电动开启 B.系统利用闭式喷头探测火灾 C.雨淋报警阀组通过气动开启 D.雨淋报警阀组通过液动开启

80、在安全疏散期间,为防止疏散通道骤然变暗就要保证一定的亮度,以抑制人们心理上的惊慌,确保疏散安全。以显眼的文字.鲜明的箭头标记指明疏散方向,引导疏散的信号标记的照明,叫做 ( )。

A、疏散指示标志 B、应急指示牌 C、疏散标识 D、指示灯

第 18 页 共 29 页

二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、根据现行国家标准《石油库设计规范》(GB50074),下列作业场所中,应设消除人体静电装置的有( )。

A、润滑油泵房的门外2m范围内 B、轻柴油储罐的上罐扶梯入口处 C、重柴油储罐的上罐扶梯入口处 D、石脑油装卸码头的上下船出入口处

E、100号重油装卸作业区内操作平台的扶梯入口处

2、某商业建筑,建筑高度为23.3m,地上标准层每层划分为面积相近的2个防火分区,防火分隔部位的宽度为60m,该商业建筑的下列防火分隔做法中,正确的有( )。 A.防火墙设置两个不可开启的乙级防火窗 B.防火墙上设置两樘常闭式乙级防火门

C.设置总宽度为18m、耐火极限为3000h的特级防火卷帘

D.采用耐火极限为3.00h的不燃性墙体从楼地面基层隔断至梁或楼板地面基层 E.通风管道在穿越防火墙处设置一个排烟防火阀

3、为有效管理风险,组织在实施风险管理时,可遵循的原则有( )。 A.控制损失创造价值 B.融入组织管理过程 C.以信息为基础 D.环境依赖

E.应用系统的、结构化的方法

4、关于消防水泵控制的说法,正确的有( )。

A.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止 B.手动火灾报警按纽信号应能直接启动消防水泵

C.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动

第 19 页 共 29 页

D.消防控制室应能控制消防水泵启动

E.消防水泵控制柜应能手动控制消防水泵的启动、停止 5、下列储存物品中,火灾危险性类别属于甲类的有( )。 A.樟脑油 B.石脑油

C.汽油 D.润滑油 E.煤油

6、聚氯乙烯电缆燃烷时,燃烧产物有( )。 A.炭瘤 E.氮氧化物 C.腐蚀性气体 D.熔滴 E.水蒸气

7、下列设置在商业综合体建筑地下一层的场所中,疏散门应直通室外或安全出口的有( )。 A.锅炉房 B.柴油发电机房

C.油浸变压器室 D.消防水泵房 E.消防控制室

8、根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范)(GB50370),关于七氟丙烷气体灭火系统的说法,正确的有( )。

A.在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮

B.防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动

C.防护区最低环境温度不应低于-15℃

第 20 页 共 29 页

D.手动与自动控制转换状态应在防护区内外的显示装置上显示

E.同一防护区内多合预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于2s 9、下列照明灯具的防火措施中,符合规范要求的有( )。 A.燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具

B.照明线路接头采用钎焊焊接并用绝缘布包好,配电盘后线路接头数量不限 C.潮湿的厂房内外采用封闭型灯具或有防水型灯座的开启型灯具 D.木质吊顶上安装附带镇流器的荧光灯局

E.舞池脚灯的电源导线采用截面积不小于2.5m2阻燃电缆明敷

10、固定顶储罐设置5000m3航空煤油,则该顶储罐低倍数泡沫灭火系统可选用( )。

A、半固定液下喷射 B、半固定液上喷射 C、固定半液下喷射 D、固定液上喷射 E、固定液下喷射

11、某综合楼,地上5层,建筑高度18m,第三层设有电子游戏厅,没有火灾自动报警系统。自动喷水灭火系统和自然排烟系统。根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB5022),该电子游戏厅的下列装修方案中,正确的有( )。

A、游艺厅设置燃烧性能为B2级的座椅 B、墙面粘贴燃烧性能为B1级的布质壁纸 C、安装燃烧性能为B1级的顶棚 D、室内装饰选用纯麻装饰布 E、地断铺设燃烧性能为B1级塑料地板

12、某建筑高度为24 m的商业建筑,中部设置一个面积为600 m2,贯穿建筑地上5层的中庭,该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,环廊与中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号有( )。

A、中庭任一线型光束感火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号

第 21 页 共 29 页

B、中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号

C、中庭任一线型光束感火灾烟探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号 D、中庭两个地址图像型火烟探测器的报警信号

E、环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号 13、为车库服务的下列( )可与汽车库、修车库贴邻建造,但应采用防火墙隔开,并应设置直通室外的安全出口。

A、贮存量为800Kg的甲类物品库房 B、贮存量为5个标准钢瓶的乙炔气瓶库 C、一个车位的喷漆间 D、面积不超过50m2充电间 E、甲类生产厂房

14、下列灭火剂中,在灭火过程中含有窒息灭火机理的有( )。

A.二氧化碳 B.泡沫 C.直流水 D.水喷雾 E、氮气

15、下列汽车加油加气站中,不应在城市中心建设的有( )。

A、一级加油站 B、LVG加油站 C、CNG常规加油站 D、一级加气站 E、一级加油加气站

16、消防用电线路有( )安全要求。

A、当采用暗敷设时,采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护

第 22 页 共 29 页

B、当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于20mm C、当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm D、当采用明敷设时,应采用金属管或在封闭式金属线槽保护 E、矿物绝缘类不燃性电缆应采用金属管或在封闭式金属线槽保护 17、施工现场的下列场所( )应配备临时应急照明。

A.自备发电机房 B.水泵房

C.无天然采光的作业场所及疏散通道 D.高度超过100m的在建工程的室内疏散通道 E.配电房

18、下列人员安全出口可设置1个的有( )。

A.Ⅰ类汽车库 B.Ⅱ类修车库 C.Ⅲ类修车库 D.Ⅳ类汽车库 E.Ⅳ类修车库

19、下列关于防火分隔的做法中,正确的有( )。

A。棉防织厂房在防火墙上设置一宽度为1.6m且耐火极限为20.h的双扇防火门 B、5层宾馆共用一套通风空调系统,在竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上设置防火阀,平时处于常开状态

C、桶装甲醇仓库采用耐火极限为4.00h的防火墙划分防火分区,防火墙上设置1m宽的甲级防火门

D、分层商场内防火分区处的一个分隔部位的宽度为50m,该分隔部位使用防火卷帘进行分隔的最大宽度为20m

E、可停放300辆汽车的地下车库,每5个防烟分区共用一套的有排烟系统,排烟风管穿越防烟分区时设置排烟防火阀

第 23 页 共 29 页

20、采用柴油发电机组做消防备用电源时,其电压等级要符合( )的规定。

A、供电半径不大于400m时,宜采用低压柴油发电机组 B、供电半径大于400m时,宜采用高压柴油发电机组 C、线路压降应不大于供电电压的5%

D、供电半径大于400m时,宜采用中压柴油发电机组 E、供电半径不大于400m时,宜采用中压柴油发电机组

第 24 页 共 29 页

试题答案

一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、C 2、D 3、A 4、C 5、答案:D 6、答案:C 7、答案:A 8、( B ) 9、答案:D 10、答案:C 11、B 12、【答案】B 13、答案:B 14、A 15、B 16、( C ) 17、答案:B 18、B 19、D

20、答案:【B】 21、【答案】D 22、【答案】D 23、A

第 25 页 共 29 页

24、(D) 25、C 26、A 27、B

28、答案:【B】 29、【答案】B 30、C 31、(A) 32、(C) 33、D 34、【答案】C 35、答案:A 36、A 37、答案:D 38、( A) 39、答案:C 40、答案:A 41、(B) 42、【答案】A 43、【答案】A 44、D 45、( B ) 46、答案:【A】 47、D 48、答案C

第 26 页 共 29 页

49、答案:B 50、【答案】D 51、答案:A 52、B 53、【答案】A 54、答案:D 55、答案:B 56、答案:【A】57、答案:C 58、B 59、D 60、B 61、C 62、D 63、D 64、答案:D 65、A 66、C 67、答案:B 68、答案:C 69、【答案】C 70、B 71、D 72、( A ) 73、答案:D

第 27 页 共 29 页

74、D 75、A 76、A 77、C 78、D 79、【答案】A 80、A

二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、答案:【BCD】 2、答案:CD 3、ABCDE 4、答案:CDE 5、答案:BC 6、【答案】AC 7、答案:ACDE 8、答案:ADE 9、答案:AC 10、答案:【CDE】 11、答案:【BE】 12、【答案】ABCD 13、ABCD 14、答案:ABD 15、【答案】ADE 16、【正确答案】 ACD

【答案解析】 (1)线路暗敷设时,宜采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm;

第 28 页 共 29 页

(2)线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护; (3)矿物绝缘类不燃性电缆可明敷。

A、C、D正确,分别符合上述第1、1、2条;B错误,暗敷时保护层厚度不宜小于30mm;E错误,矿物绝缘类不燃性电缆可以直接明敷。 17、ABCD 18、CDE 19、【答案】AB 20、【正确答案】 ACD

【答案解析】 当采用柴油发电机组做消防备用电源时,其电压等级要符合下列规定: (1)供电半径不大于400m时,宜采用低压柴油发电机组; (2)供电半径大于400m时,宜采用中压柴油发电机组; (3)线路压降应不大于供电电压的5%。